Reguler une vannes trois voies simplement
bonsoir
Ce montage permet de piloter une V3V avec un delta minimum de 2k
Ce montage est fait avec 2 thermostats AL8010F que vous trouverez un peu partout sur le Net ou son remplaçant STC-1000
J'en ai trouvé sur les sites de vivarium ou aquarium, j'en ai 3 dans des boites et provenance différentes .
Pour une quarantaine d euros vous avez une régulation de V3V
Il suffit de mettre les mêmes paramètres dans les 2 thermostats mais d'en régler en chauffage et l'autre en refroidissement
Le delta d hystérisis est au minimum de 1 ce qui fait bien 2 au total 1 en positif 1 en négatif
Pour les photos j'ai mis une température cible de 28°c
la température est inférieure a 28°c
Le thermostat de chauffage enclenche son relais donc ouverture de la vanne
La température est a 28°c
le relais est coupé la vanne ne bouge pas
La température dépasse 28°c
Le thermostat de refroidissement enclenche son relais donc fermeture de la vanne
La bête
Désolé impossible de redresser cette image ???
un site en parlant en anglais désolé
http://www.thermo-hygro.com/al8010f-thermostat/
Il faut accepter une petite différences de température entre les 2 thermostats et le fait d avoir 2 sondes
Mais bon vu le prix il ne faut pas rêver mieux
Comme quoi même les prises de têtes peuvent être utilise sur ce forum, l’intéressé se reconnaitra
A+
Ce montage permet de piloter une V3V avec un delta minimum de 2k
Ce montage est fait avec 2 thermostats AL8010F que vous trouverez un peu partout sur le Net ou son remplaçant STC-1000
J'en ai trouvé sur les sites de vivarium ou aquarium, j'en ai 3 dans des boites et provenance différentes .
Pour une quarantaine d euros vous avez une régulation de V3V
Il suffit de mettre les mêmes paramètres dans les 2 thermostats mais d'en régler en chauffage et l'autre en refroidissement
Le delta d hystérisis est au minimum de 1 ce qui fait bien 2 au total 1 en positif 1 en négatif
Pour les photos j'ai mis une température cible de 28°c
la température est inférieure a 28°c
Le thermostat de chauffage enclenche son relais donc ouverture de la vanne
La température est a 28°c
le relais est coupé la vanne ne bouge pas
La température dépasse 28°c
Le thermostat de refroidissement enclenche son relais donc fermeture de la vanne
La bête
Désolé impossible de redresser cette image ???
un site en parlant en anglais désolé
http://www.thermo-hygro.com/al8010f-thermostat/
Il faut accepter une petite différences de température entre les 2 thermostats et le fait d avoir 2 sondes
Mais bon vu le prix il ne faut pas rêver mieux
Comme quoi même les prises de têtes peuvent être utilise sur ce forum, l’intéressé se reconnaitra
A+
Modifié en dernier par Ottiti le sam. avr. 22, 2017 0:14 am, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Reguler une vannes trois voies simplement
Bonsoir ou tout du moins bonjour Luc
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Reguler une vannes trois voies simplement
Salut Bertrand
J ai corrigé une fausse manip après coup
Sorry
imageshack.com est payant maintenant
39€/an pour garder tous mes liens d image sur le forum
A+
J ai corrigé une fausse manip après coup
Sorry
imageshack.com est payant maintenant
39€/an pour garder tous mes liens d image sur le forum
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Reguler une vannes trois voies simplement
Je ne veux pas te fâcher....
Mais je crois que un petit différentiel, ( deux sondes ) genre conrad ou minisun..
Doit faire le même boulot avec en sortie deux contacts....on'-off-'on.
( ouverture -- fermeture de vanne...)
CDLT.
Guy
Mais je crois que un petit différentiel, ( deux sondes ) genre conrad ou minisun..
Doit faire le même boulot avec en sortie deux contacts....on'-off-'on.
( ouverture -- fermeture de vanne...)
CDLT.
Guy
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Reguler une vannes trois voies simplement
Salutguy delsol a écrit :Je ne veux pas te fâcher....
Mais je crois que un petit différentiel, ( deux sondes ) genre conrad ou minisun..
Doit faire le même boulot avec en sortie deux contacts....on'-off-'on.
( ouverture -- fermeture de vanne...)
Non je ne me fâche pas c'est un forum c'est fait pour discuter
Un minisun faut le monter le différentiel Conrad aussi et il faut ajouter une bidouille avec un relais de puissance puis tous mettre dans un boitier
ajouter un affichage , des voyants, des boutons un réglage
Bref pas à la portée de tous le monde
Un peu comme ta bouteille de gaz et mon DrainBloc, les deux chauffe pas au même prix ni la même peine
Là tous est monté il n y a qu'a câbler les fils
La notice visible sur les photos est en Mandarin mais elle est en anglais de l'autre coté, heureusement
et google translation aide bien, c est basique comme réglage.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Reguler une vannes trois voies simplement
[
Un minisun faut le monter le différentiel Conrad aussi et il faut ajouter une bidouille avec un relais de puissance puis tous mettre dans un boitier
ajouter un affichage , des voyants, des boutons un réglage
Bref pas à la portée de tous le monde
Un peu comme ta bouteille de gaz et mon DrainBloc, les deux chauffe pas au même prix ni la même peine
Là tous est monté il n y a qu'a câbler les fils
éternelle histoire...!!!
Y en a qui sont contents d'avoir une instal "de valeur", (chère) et compliqué, ça fait plus sérieux, ça marche, même s'ils comprennent rien....
D'autres , pas forcément pingres, avec des trucs simples , bon marché, qui marche pareil, et dont ils maitrisent tous les composants..
Bien sur chacun fait comme il veut...et tous ont raison..
Formidable ce forum....!!!
CDLT.
Guy
Un minisun faut le monter le différentiel Conrad aussi et il faut ajouter une bidouille avec un relais de puissance puis tous mettre dans un boitier
ajouter un affichage , des voyants, des boutons un réglage
Bref pas à la portée de tous le monde
Un peu comme ta bouteille de gaz et mon DrainBloc, les deux chauffe pas au même prix ni la même peine
Là tous est monté il n y a qu'a câbler les fils
éternelle histoire...!!!
Y en a qui sont contents d'avoir une instal "de valeur", (chère) et compliqué, ça fait plus sérieux, ça marche, même s'ils comprennent rien....
D'autres , pas forcément pingres, avec des trucs simples , bon marché, qui marche pareil, et dont ils maitrisent tous les composants..
Bien sur chacun fait comme il veut...et tous ont raison..
Formidable ce forum....!!!
CDLT.
Guy
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Reguler une vannes trois voies simplement
Bonsoir
tous est monté dans un petit boitier et mis en place depuis quelque jours, j'ai malheureusement encore besoin de chauffage plus pour longtemps j’espère
mais mon système de chauffage BT est prévu pour assurer le chauffage de la salle de bain H24 365j/an donc même si la maison n a plus trop besoin de calorie la salle de bain elle en prends plus longtemps jusqu'au début juin souvent
Le boitier fonctionne bien mais l'justement de la température finale prend du temps car:
- Au démarrage des trains d eau froide reviennent des radiateurs
- La vanne bouge doucement
- vu que je passe par une bouteille de découplage il faut aussi qu elle se stabilise
Bref cela fait comme un mouvement de balancier qui va d un coté puis de l autre mais de moins en moins loin avec le temps
Ce temps va de 3 à 5 minutes pour que le delta passe de 15 à 2 autour du point réglè
ce n est pas pénalisant
A+
tous est monté dans un petit boitier et mis en place depuis quelque jours, j'ai malheureusement encore besoin de chauffage plus pour longtemps j’espère
mais mon système de chauffage BT est prévu pour assurer le chauffage de la salle de bain H24 365j/an donc même si la maison n a plus trop besoin de calorie la salle de bain elle en prends plus longtemps jusqu'au début juin souvent
Le boitier fonctionne bien mais l'justement de la température finale prend du temps car:
- Au démarrage des trains d eau froide reviennent des radiateurs
- La vanne bouge doucement
- vu que je passe par une bouteille de découplage il faut aussi qu elle se stabilise
Bref cela fait comme un mouvement de balancier qui va d un coté puis de l autre mais de moins en moins loin avec le temps
Ce temps va de 3 à 5 minutes pour que le delta passe de 15 à 2 autour du point réglè
ce n est pas pénalisant
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur