Reguler une vannes trois voies simplement

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar Ottiti » Ven Avr 21, 2017 23:55 pm

bonsoir

Ce montage permet de piloter une V3V avec un delta minimum de 2k

Ce montage est fait avec 2 thermostats AL8010F que vous trouverez un peu partout sur le Net ou son remplaçant STC-1000
J'en ai trouvé sur les sites de vivarium ou aquarium, j'en ai 3 dans des boites et provenance différentes . :cool:
Pour une quarantaine d euros vous avez une régulation de V3V

Il suffit de mettre les mêmes paramètres dans les 2 thermostats mais d'en régler en chauffage et l'autre en refroidissement
Le delta d hystérisis est au minimum de 1 ce qui fait bien 2 au total 1 en positif 1 en négatif

Pour les photos j'ai mis une température cible de 28°c


la température est inférieure a 28°c

Image


Le thermostat de chauffage enclenche son relais donc ouverture de la vanne


La température est a 28°c

Image


le relais est coupé la vanne ne bouge pas


La température dépasse 28°c

Image


Le thermostat de refroidissement enclenche son relais donc fermeture de la vanne


La bête

Image
Désolé impossible de redresser cette image ???

un site en parlant en anglais désolé
http://www.thermo-hygro.com/al8010f-thermostat/

Il faut accepter une petite différences de température entre les 2 thermostats et le fait d avoir 2 sondes
Mais bon vu le prix il ne faut pas rêver mieux

Comme quoi même les prises de têtes peuvent être utilise sur ce forum, l’intéressé se reconnaitra :roll:

A+
Modifié en dernier par Ottiti le Sam Avr 22, 2017 0:14 am, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2867
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar Balajol » Sam Avr 22, 2017 0:12 am

Bonsoir ou tout du moins bonjour Luc

Capture.JPG


:sad: :sad:

cdt
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2253
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar Ottiti » Sam Avr 22, 2017 0:16 am

Salut Bertrand

J ai corrigé une fausse manip après coup

Sorry

imageshack.com est payant maintenant :mad:

39€/an pour garder tous mes liens d image sur le forum :cry:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2867
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar guy delsol » Sam Avr 22, 2017 16:09 pm

Je ne veux pas te fâcher....
Mais je crois que un petit différentiel, ( deux sondes ) genre conrad ou minisun..
Doit faire le même boulot avec en sortie deux contacts....on'-off-'on.
( ouverture -- fermeture de vanne...)

CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1115
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar Ottiti » Sam Avr 22, 2017 19:06 pm

guy delsol a écrit:Je ne veux pas te fâcher....
Mais je crois que un petit différentiel, ( deux sondes ) genre conrad ou minisun..
Doit faire le même boulot avec en sortie deux contacts....on'-off-'on.
( ouverture -- fermeture de vanne...)


Salut

Non je ne me fâche pas c'est un forum c'est fait pour discuter :cool:

Un minisun faut le monter le différentiel Conrad aussi et il faut ajouter une bidouille avec un relais de puissance puis tous mettre dans un boitier
ajouter un affichage , des voyants, des boutons un réglage
Bref pas à la portée de tous le monde :roll:

Un peu comme ta bouteille de gaz et mon DrainBloc, les deux chauffe pas au même prix ni la même peine :lol:

Là tous est monté il n y a qu'a câbler les fils :cool:
La notice visible sur les photos est en Mandarin mais elle est en anglais de l'autre coté, heureusement 8-)
et google translation aide bien, c est basique comme réglage.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2867
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar guy delsol » Dim Avr 23, 2017 10:38 am

[

Un minisun faut le monter le différentiel Conrad aussi et il faut ajouter une bidouille avec un relais de puissance puis tous mettre dans un boitier
ajouter un affichage , des voyants, des boutons un réglage
Bref pas à la portée de tous le monde :roll:

Un peu comme ta bouteille de gaz et mon DrainBloc, les deux chauffe pas au même prix ni la même peine :lol:

Là tous est monté il n y a qu'a câbler les fils :cool:

éternelle histoire...!!!
Y en a qui sont contents d'avoir une instal "de valeur", (chère) et compliqué, ça fait plus sérieux, ça marche, même s'ils comprennent rien....
D'autres , pas forcément pingres, avec des trucs simples , bon marché, qui marche pareil, et dont ils maitrisent tous les composants..
Bien sur chacun fait comme il veut...et tous ont raison..
Formidable ce forum....!!!

CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1115
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Reguler une vannes trois voies simplement

Messagepar Ottiti » Sam Avr 29, 2017 21:09 pm

Bonsoir

tous est monté dans un petit boitier et mis en place depuis quelque jours, j'ai malheureusement encore besoin de chauffage plus pour longtemps j’espère
mais mon système de chauffage BT est prévu pour assurer le chauffage de la salle de bain H24 365j/an donc même si la maison n a plus trop besoin de calorie la salle de bain elle en prends plus longtemps jusqu'au début juin souvent :cry:

Le boitier fonctionne bien mais l'justement de la température finale prend du temps car:

- Au démarrage des trains d eau froide reviennent des radiateurs
- La vanne bouge doucement
- vu que je passe par une bouteille de découplage il faut aussi qu elle se stabilise

Bref cela fait comme un mouvement de balancier qui va d un coté puis de l autre mais de moins en moins loin avec le temps :cool:

Ce temps va de 3 à 5 minutes pour que le delta passe de 15 à 2 autour du point réglè
ce n est pas pénalisant


A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2867
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54