bonjour je relance le sujet car je souhaite faire le raccordement
j'ai abandonné l'idée du thermosiphon car la source trop éloigne du ballon et la configuration de l'échangeur du ballon me semble pas appropriée.
donc si je pars sur une installation sous pression avec circulateur la plus simple possible, est ce que je peut me passer d'un ballon tampon? et donc d'un vase?
ou placer la ou les sondes pourdeclencher la circulation?
merci

yohann
Newbie
Newbie
 
Messages: 12
Enregistré le: Lun Jan 29, 2018 16:58 pm
Localisation: isere

Re: appoint poele de masse sur systeme calyssee

Messagepar domwood » Lun Aoû 19, 2019 13:01 pm

Bonjour

j'ai relu depuis le début en diagonale. comme déjà dit, ton fournisseur de poêle est probablement la personne la plus expérimentée sur un tel poêle.

sans relire une nouvelle fois, je ne comprends pas pour le tampon.

à ta place, et pour ne pas réinventer la cocotte minute, je ferais circu forcée mais à pression atmo, avec vase ouvert en conformité avec un foyer combustibles solides (colonne proche du bouilleur).

Je suppose que ce genre de récupération de chaleur nécessite observation, compréhension et adaptations. pour arriver à un système que n'importe qui dans la maison peut mettre en route sans danger.

à cogiter aussi ce qui se passe si coupure de courant.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1134
Enregistré le: Ven Avr 02, 2010 17:47 pm
Localisation: langonnet (56)

Re: appoint poele de masse sur systeme calyssee

Messagepar j2c » Lun Aoû 19, 2019 14:00 pm

+1 sur le fait de ne pas se passer d'un vase d'expansions.

Entre un système à 20° au repos, et un système à plus de 100° en charge (en cas de coupure de courant ou vanne bloquée)... ça peut tout simplement faire BOUM.

Dans ces circonstances un peu différentes, le corps de chauffe de ma chaudière a explosé.

Pour la sonde, il faudrait voir où la mettre.

Avec une circulation forcée, je t'encourage à installer un laddomat pour éviter de faire rentrer de l'eau trop froide dans ton poele.
Pour la mise en service du circulateur, j'étais tombé sur un schéma comme celui là :
https://www.bouilleur.eu/schemas_electriques.html

A adapter.

Pour ma part, ça serait laddomat, et sonde sur le haut de l'échangeur. (juste à la sortie)
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Avatar de l’utilisateur
j2c
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 118
Enregistré le: Ven Juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation: Somme (Amiens Sud)

Précédente

Retourner vers Matériel annexe

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

cron