Question Armaflex

Message par fichatel »

Bonjour,

Quelques questions en vrac que je me pose sur l'Armaflex HTS (isolant solaire gainé) et dont je ne trouve pas les réponses :

- Est-ce que ça s'enfile facilement sur les tuyaux, ou est-ce qu'il vaut mieux prévoir un peu plus large ? Par exemple pour du
cuivre en D18, est-ce qu'il vaut mieux partir aussi sur du diamètre intérieur 18 pour l'Armaflex, ou plutôt sur du 22 ?

- Sur Solaire Diffusion, on ne trouve l'Armaflex qu'en épaisseur 13 ou 20 ((ici)). L'épaisseur 20 n'y est d'ailleurs pas dispo pour du diamètre intérieur 18 ou 22, alors que ça existe, et qu'il existe même
en épaisseur 32 (voir ici sur www.isolantdirect.fr).
Est-ce que du 13 suffit en extérieur ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'optimiser au mieux en prenant le plus épais possible (32) ?

- L'Armaflex n'étant pas donné (et pas nécessaire sur toute la longueur de la liaison), quelle longueur faut-il prévoir au minimum ? J'ai cru lire je ne sais plus où qu'il fallait respecter une longueur minimum à partir de la sortie de panneau en cas de surchauffe (ie le tuyau peut être brulant sur plusieurs mètres).

Merci par avance

F.

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 869
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Question Armaflex

Message par vile-coyote »

si tu veux une solution pérenne et bon marché,
tu choisis de la laine de roche recouverte d'un film d'aluminium

ca tiens très bien dans le temps et surtout 4 à 5 fois moins onéreux
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Beone68
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 559
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Question Armaflex

Message par Beone68 »

Bonjour,

Pour mon instal, j'ai utilisé un équivalent de l'armaflex trouvé sur la baie Allemagne (marque Kaimann ou NMC). C'est au même prix que la laine de roche, mais au moins en extérieur, ça ne se gorge pas d'eau.
J'ai pris de la gaine diamètre intérieur 28mm pour de l'inox annelé DN25 (qui fait presque 32mm extérieur). C'est passé car je n'ai utilisé que des petites longueurs (entre les colliers de fixation, maxi 1.2m de longueur) et j'ai utilisé du lubrifiant préconiser pour tirer les câbles électriques dans les gaines.
Au niveau du prix: 35€ les 10m de DN28 en épaisseur 19mm + 15 à 20€ de port. Il n'est pas aussi solide extérieurement que l'armaflex, mais il est indiqué "résistant aux UV".
A voir dans la durée.

a+
Beone

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Question Armaflex

Message par ROCHA 84 »

Bonjour


Pour la partie extérieure de mon installation j'ai utilisé de l'Armaflex résistant aux UV, résistance qui semble après 9 années toute relative.Il y a la version non résistante pour laquelle Armaflex propose une peinture de protection.

Beone68
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 559
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Question Armaflex

Message par Beone68 »

Si mes souvenirs sont bons, la peinture doit être repassée tous les 2 ans d'après le fabricant. Donc là c'est bof !

Avatar du membre
epfyffer
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : dim. déc. 25, 2011 10:32 am
Localisation : Valais - Suisse

Re: Question Armaflex

Message par epfyffer »

Hello,

J'ai monté de l'Armaflex (plus souvenir des diamètres) mais je me souviens qu'il était recommandé d'enduire l'intérieur de produit vaisselle pour lubrifier la mousse et qu'elle puisse glisser autour des tubes sans trop de peine. Ca marchait bien ainsi.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1663
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Question Armaflex

Message par clyric »

Personnellement, en ce moment je teste sur du tube de 16 de l'isolant classique de 16 que j'emmanche sur un pvc de 40. ça rentre tout juste.
seul problème, c'est que ça n'est pas flexible du tout 8-)
pour le prix compter environ 2euro du m.

sinon il y a des boites pour gaines de clim réversible qui sont pas mal ( 12 euros les 2 m ) ça fait un truc propre.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 869
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Question Armaflex

Message par vile-coyote »

si ca veux pas rentrer mettez du talc ,

beaucoup plus efficace que tous les produits du commerce à base de lubrifiant teflon
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Brurenard
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : mar. nov. 12, 2019 13:00 pm

Re: Question Armaflex ou plus durablle

Message par Brurenard »

Je voudrais avoir un avis je suis au quebec j'ai du armaflex mais vraiment chere 17$/ metres il m'en faut presque 20 metres
Je me pensais mettre du bois du cedre leger assez isolant pour equivalent a 1 cm armaflex sa prendrais 3 cm epaiseur de bois en profilant deux morceau avec une rainure pour le tuyau au centre
Ca resiste au tempt c'est recyclabe 100% sa craint pas les surchauffe
Vous en penser quoi?

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 970
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Question Armaflex

Message par yves35 »

bonsoir,

Code : Tout sélectionner

Vous en penser quoi?
je pense que c'est une mauvaise idée. Pour la bonne raison que ton estimation de valeur isolante est fausse .

La valeur a prendre en compte pour un isolant est (chez nous ,au moins) le lambda . Sur ce site (au hasard :-D )
https://www.ecobati.com/fr/produits/iso ... -materiaux
tu peux voir que le lambda pour un feuillus léger est au mieux de 0.15 . Le lambda pour l'armaflex ou un autre isolant conventionnel est de 0.04 . Soit environ 4 fois moins . Ce qui veut dire qu'il faut 4 cm de bois pour avoir l'équivalent de 1 cm de "vrai" isolant.

Et pour 20 métres il faut mettre plus qu'un cm, 3 cm serait mieux.

bonne journée

yves

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 970
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Question Armaflex

Message par yves35 »

bonsoir,

précision : il faut comprendre 3 cm d'isolant standard de chaque coté du tube ... soit 12 cm de bois leger donc pour un tuyau en 16 mm par exemple 12+1.6+12 = 26 cm . Autant mettre le tronc entier :-D

yves

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 983
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Question Armaflex

Message par ventura »

Bonjour,
Inconvénient de l' ARMAFLEX mis à l'extérieur , le produit se dégrade au UV, peinture obligatoire
les oiseaux le picore, les chats se font les griffes
Le pare vapeur extérieur noté mu doit étre élevé, pour des conduits de froid négatif j'ai utilisé des produits de mu entre 5OOO et 7000 d' imperméabilité.
Il est fortement conseillé de poser une coque de protection.

Avantage ARMAFLEX facile à enfiler avec du talc, suit les courbes des tubes, j'ai utilisé que des longueurs de 2m.
On peut coller 2 tubes avec de la colle néoprène pour la continuité du pare vapeur.


Inconvénient de la LAINE DE ROCHE se présente sous forme de coque en longueur de 1m.
Se vend en carton pas à l'unité. Le revendeur m'a obligé à une commande minimale importante
J'en ai commandé pour du tube de 22mm , isolation 30mm soit diamètre extérieur 82 mm .
Pas de virage, je fait des coupes à 45° pour les coudes. Raccordement entre 2 coques , bande alu autocollante
Besoin de beaucoup d'énergie pour sa fabrication,

Avantage LAINE DE ROCHE produit stable dans le temps, imputrescible,pas de moisissures, coupe feu, très peu sensible à l'eau,pare vapeur feuille alu autocollante , se pose facilement . Isolation à l'intérieur de la fibre, comme la fibre de bois.
la coque est ouverte sur un coté,
IL faut se protèger lors des coupes , produit classé A+ pour la sécurité après la pose.

Salutations

fichatel
Newbie
Newbie
Messages : 39
Enregistré le : mar. nov. 15, 2016 17:08 pm
Localisation : Auray (vive les bretons ! :-) )

Re: Question Armaflex

Message par fichatel »

Bonjour Ventura

Questions de néophyte :
- "peinture obligatoire" : quel type de peinture ?
- "Il est fortement conseillé de poser une coque de protection" : as-tu un exemple de produit ?

Merci et bonne journée

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 983
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Question Armaflex

Message par ventura »

Bonjour,fitchatel
IL faut demander à un marchand sérieux de peinture.
Les coques peuvent etre ,en polyester, PVC, alu, Inox. se trouve chez des grossistes spécialisés dans l' isolation.
Moi j'en suis que la mise en place des tubes isolés à l'intérieur de la maison, je ne mets pas de coque
Je vais me faire des coques pour l'extérieur, avec des tube de descente pluviale de 80 mm que je vais scier sur un coté.
Je fixe mes tubes avec des colliers de 8Omm de descente pluviale . (pour éviter les ponts thermiques)