Système de remplissage,degazage et mise en pression

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
YMO
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : lun. juin 25, 2018 21:37 pm

Système de remplissage,degazage et mise en pression

Message par YMO »

Système remplissage et mise en pression.pdf
Merci pour ce que vous faites
(400.34 Kio) Téléchargé 122 fois
A la base un nettoyeur HP adapté pour le remplissage du circuit primaire ECS

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Système de remplissage,degazage et mise en pression

Message par Balajol »

Bonjour YMO,
Bienvenu sur le Forum APPER,
une petite Présentation et un renseignement du profil sont les bienvenus sur ce forum:

http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Présentation

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil


Quelque liens utiles:

http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique

http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie

Pour ce qui est du remplissage d'un circuit Primaire, le Débit est plus important que la Pression afin de purger correctement.
Une pompe d'arrosage est pour cela mieux adaptée qu'un nettoyeur haute Pression qui fournit une bonne pression mais un débit faible.
2 b suffisent amplement dans la majorité des installations.

Merci de ce retour.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre