Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Seb83M » Ven Sep 07, 2018 23:28 pm

Bonjour,

Je me suis inscrit sur ce forum car j'autoinstalle un système Rotex drainback 2 panneaux V21A acheté d'occasion.
Cet ancien système tournait avec une chaudière et n'était donc pas équipé d'une résistance d'appoint...

Grosse erreur de ma part car je me rend compte après coup que la résistance d'appoint Rotex est spécifique et de grande dimension (1m40) puisque insérée dans le ballon (sanicube) par le dessus.

La ref Rotex est EHS 500/1 fabriquée par EGO.
Difficile de trouver cette résistance sous les 500€ en neuf... cinq cent euros !!

Donc j'aimerais savoir si quelqu'un en aurait une d'occasion ou aurait un bon plan en neuf. Où une solution alternative...

Je suis en mono et préfèrerais rester sur des puissances <3kw.

Seb83M
Newbie
Newbie
 
Messages: 4
Enregistré le: Ven Sep 07, 2018 23:14 pm

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar AD 44 » Ven Sep 07, 2018 23:44 pm

salut,

si jamais c'est trop galère de trouver... tu montes ton installation solaire telle quelle et tu ajoutes un cumulus en série (à ajuster suivant le nombre d'occupants : 150 ou 200L...).
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1278
Enregistré le: Mer Jan 11, 2012 12:39 pm
Localisation: Divatte sur Loire
Âge: 44

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Seb83M » Sam Sep 08, 2018 10:37 am

Effectivement ca peut être une solution. Mais mon actuel cumulus fait 300L, niveau encombrement et isolation, j'ai peur que ca ne soit pas terrible.
Par contre, je me demandais si un chauffe eau instantané en sortie pourrait le faire avec un volume préchauffé à 30-40°C... Peut être plus économique (plus de pertes liées à l'isoation).
Il suffirait de faire un bypass pour les 9/12 mois ou le solaire devrait être suffisant (je suis dans la Var).
Modifié en dernier par Seb83M le Sam Sep 08, 2018 13:57 pm, modifié 1 fois.

Seb83M
Newbie
Newbie
 
Messages: 4
Enregistré le: Ven Sep 07, 2018 23:14 pm

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Ottiti » Sam Sep 08, 2018 11:54 am

Salut

tu met un ballon electrique de 100l en série du rotex et c'est bon :cool:
un chauffe eau électrique instantanée c'est un gouffre énergétique et cela empêche les thermostatique de fonctionner correctement :sad:

dans ton coin le rotex devrait de donner tous de même de l 'eau vers 25/30°c l hiver ou au moins à la valeur de la température d'ambiance de ta pièce
c'est toujours cela de pris :cool:

En plus tu peux déporter ce ballon au plus prés de l utilisation

pour un ballon instantanée le stockage c'est vers 10/12l ou moins pas 30 ou 40l , à 50l c'est un ballon classique avec éventuellement une plus grosse résistance

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2978
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar AD 44 » Sam Sep 08, 2018 12:07 pm

Un des inconvénients du chauffe eau instantané c'est qu il nécessite une puissance importante lorsqu on souhaite alimenter une douche par exemple.
Avatar de l’utilisateur
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1278
Enregistré le: Mer Jan 11, 2012 12:39 pm
Localisation: Divatte sur Loire
Âge: 44

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Ottiti » Sam Sep 08, 2018 12:24 pm

+1
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2978
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar ramses » Sam Sep 08, 2018 21:30 pm

Bonsoir a tous,
Ottiti a écrit:un chauffe eau électrique instantanée c'est un gouffre énergétique

Désolé Luc, mais cette affirmation est totalement fausse :roll: ! et si on veut "poildeculter", le rendement est même meilleur qu'un boiler !
En fait, avec un instantané, l’énergie consommée est "intégralement" restituée à l'eau consommée si ce n'est la montée en t° de l'équipement lui-même et la tuyauterie jusqu'au robinet quand c'est le cas.
Par contre, oui, c'est une folie :twisted: niveau puissance de raccordement. Allez, un p'tit calcul :
Si on désire un débit de 5l/min (300l/h) avec une eau à 15°C en entrée et 45°C en sortie, la puissance instantanée est de
300l x (45°-15°) * 1,16 = 10,5kW !!!! Oui, Oui, vous lisez bien ... 10,5kW en instantané ! et je peux vous dire que 5l/min, ca fait pas lourd hein !!! Par contre, niveau conso, si vous tirez une douche 5min, ca ne fait jamais que 10,5kW x 5/60 = 0,85kWh.
Oui mais ..., le kWh de jour est plus € qu'en nuit me direz-vous ! oui, effectivement, mais ici pas de perte du boiler 24h/24 :mrgreen: , donc c'est kifkif !

Par contre, en plus de la puissance de "malade" du racc elec, ces "directes" se bétonnent à la vitesse grand V des qu'il y a un peu de calcaire dans la flotte ! Y'a une 30aines d'années, un centre de vacances Hollandais implanté en Ardennes était équipé d'instantanés en cuisine, douche et evier SDB ... La flotte etant très très calcaire en Ardennes, ils se "betonnaient" complètement en 2-3 mois !!! Le gars de l'entretien n'en sortait pas a les "débêtonner" et après 4 à 5 "opérations", c'était terminés !!!!
Donc, sauf calcaire absolument absent, à fuirencore plus vite et sans se retourner :shock: .
Idéalement, un boiler pas trop gros en série avec une petite gestion de commande de chauffe et c'est dans la poche avec le plaisir de garder tes € ... parce que mettre 500€ pour une résistance sur un Rotex, la ça fait mal.

Bien à vous tous
Avatar de l’utilisateur
ramses
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2196
Enregistré le: Mer Jan 23, 2008 21:49 pm
Localisation: Belgique Prov Namur

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Seb83M » Dim Sep 09, 2018 0:01 am

Merci pour les différents retours. J'en suis au tout début donc je vais attendre de voir si je me trouve une petite résistance Rotex en occase pour 150-200€ max...
J'avais aussi pensé à récupérer une PAC de chauffe eau thermodynamique... Mais vu le nombre à vendre en panne !! Je pense que c'est à fuir également.
La plomberie coûte cher et j'aimerais bien avoir la version finale du premier coup.

Seb83M
Newbie
Newbie
 
Messages: 4
Enregistré le: Ven Sep 07, 2018 23:14 pm

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Ottiti » Dim Sep 09, 2018 1:08 am

Salut

par gouffre énergétique j'entendais le fait d'avoir un abonnement électrique supérieur à la "normale"

effectivement avec une résistance électrique toutes l énergie passe à chauffer l'eau

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2978
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar ramses » Dim Sep 09, 2018 22:53 pm

Bonsoir à tous,
Ottiti a écrit:par gouffre énergétique j'entendais le fait d'avoir un abonnement électrique supérieur à la "normale"

Dans ce sens là Luc, alors ca roule pour moi ! le mot "gouffre énergétique" me renvoyait vers le coût de la consommation, c'est la raison de mon intervention :-? .

Belle semaine à tous.
Avatar de l’utilisateur
ramses
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2196
Enregistré le: Mer Jan 23, 2008 21:49 pm
Localisation: Belgique Prov Namur

Re: Résistance d'appoint Rotex EHS 500/1 2kW

Messagepar Ottiti » Dim Sep 09, 2018 23:31 pm

Bonsoir

effectivement le mot gouffre était mal choisi

J'avais pris un chauffe eau instantané pour ma "laverie" chiens et bien le moindre démarrage de frigo ou du four et le compteur sautait :-x
j'ai même cramé la prise murale.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2978
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54


Retourner vers Matériel annexe

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités