Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

Voilà monsieur Bertrand , c'est fait :-)
Modifié en dernier par tignous84 le ven. oct. 20, 2017 22:56 pm, modifié 1 fois.

Regismu
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 487
Enregistré le : sam. févr. 23, 2013 23:32 pm
Localisation : 13
Contact :

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par Regismu »

et c'est aberrant de vouloir acheter une clim sans faire un bilan et une optimisation du bâti ...avant :schock:

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

lebritish a écrit :il me parait URGENT de faire du monitoring de la CONSO, pour savoir pourquoi tu consommes autant.
Ta maison est ultra energivore coté électrique.

Ca coute moins cher de mettre ne place des mesures d'economie (sans enlever aucun service rendu) que de rajouter des panneaux...
Non pas ,voilà mes consos depuis Janvier ,Solaire depuis mi Mai (désolé pour la présentation j'ai fait un copier collé d'un tableau Excel)

Surplus 118 96 79
Solaire prod kwh 0 0 0 0 0 0 390 414 350 270
EDF Home kwh 0 0 0 0 0 0 73,6 230 211 198 (total EDF+surplus)
EDF kwh 0 225 213 172 239 144 97 112 115 119
GDFm3 0 378 216 118 99 62 38 42 37 38

L'été la pompe de piscine consomme 8 kWh /jour et je vais ajouter une clim ....les 3kW ne suffiront pas pour chauffer le cumulus :sad:

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

Regismu a écrit :et c'est aberrant de vouloir acheter une clim sans faire un bilan et une optimisation du bâti ...avant :schock:
Qu'est ce que tu veux dire par là ;c'est une maison de 1970 et j'ai fais le maximum possible côté isolation .
Mes 14 Mwh annuels de chauffage ne sont pas une aberration !
Côté ECS gaz,je te l'accorde mais le ballon avec surplus devrait corriger ça

Regismu
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 487
Enregistré le : sam. févr. 23, 2013 23:32 pm
Localisation : 13
Contact :

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par Regismu »

rapproche toi de l’agence locale de l’énergie ;-)

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par AD 44 »

Salut,
tignous84 a écrit :Qu'est ce que tu veux dire par là ;c'est une maison de 1970 et j'ai fais le maximum possible côté isolation .
Mes 14 Mwh annuels de chauffage ne sont pas une aberration !
Côté ECS gaz,je te l'accorde mais le ballon avec surplus devrait corriger ça
quelle surface chauffes tu? 14MWh dans le 84...ça semble en effet très costaud!!!

Du coup au total combien consommez vous à 2? 14000 de chauffage, 4800 d'ECS et le reste en élec (pour tous les autres usages)?

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

AD 44 a écrit :Salut,
tignous84 a écrit :Qu'est ce que tu veux dire par là ;c'est une maison de 1970 et j'ai fais le maximum possible côté isolation .
Mes 14 Mwh annuels de chauffage ne sont pas une aberration !
Côté ECS gaz,je te l'accorde mais le ballon avec surplus devrait corriger ça
quelle surface chauffes tu? 14MWh dans le 84...ça semble en effet très costaud!!!

Du coup au total combien consommez vous à 2? 14000 de chauffage, 4800 d'ECS et le reste en élec (pour tous les autres usages)?
Salut, cette maison fait 130 m2 habitable ,une deuxième main ;pas de vide sanitaire et une isolation extérieure pas facile à mettre en oeuvre(tarabiscotée) .
Et quand le mistral souffle en hiver ...

En élec ,on consomme 4500 kwh dont 1000 pour la pompe de piscine ;un frigo,un congél ,des LED partout

Pour moi ,c'est seulement l'ECS qui pose problème ..ce qui justifie mon intension de récupérer les surplus et plus encore.

Vous avez tous l'air d'être choqués parce que je mets le max de panneaux , à 1 euro le watt ,ce n'est plus un problème.

C''est mieux que la caisse d'épargne et ça donne du boulot (je prend des Systovi)

il y a 10 ans ,j'avais refusé "l'offre" d'EDF .qui faisait profiter des aides de l'état.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par Ottiti »

Salut

À 74 ans faut pas trop se compliquer la vie non plus 8-)

Pourquoi ne pas se passer de l ecs au gaz et se contenter d’un bête ballon électrique basique
Dans la journée il tourne au surplus et la nuit il complète à l EDF (ex) si besoin
Tu retombes sur les 300 ou 400€ annuel d’un autre post moins tous le surplus engrangé :cool:

Dans ta situation l ecs gaz est trop energivore autant s en débarrasser

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

Ottiti a écrit :Salut

À 74 ans faut pas trop se compliquer la vie non plus 8-)

Pourquoi ne pas se passer de l ecs au gaz et se contenter d’un bête ballon électrique basique
Dans la journée il tourne au surplus et la nuit il complète à l EDF (ex) si besoin
Tu retombes sur les 300 ou 400€ annuel d’un autre post moins tous le surplus engrangé :cool:

Dans ta situation l ecs gaz est trop energivore autant s en débarrasser

A+
C'est exactement mon point de vue monsieur Ottiti :-D

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

tignous84 a écrit :Bonsoir à tous,

Mon projet de récupération de surplus est en chemin ,
Sachant que actuellement mon eau chaude est produite par une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix .
Je me pose cette question :comment faire cohabiter les deux au mieux ?

Toutes vos idées sont les bienvenues

Merci
Bon ,pour ceux que ça intéresse ,j'ai eu la réponse de Frisquet.

Une sonde à l'entrée eau froide empêche la chaudière de démarrer si sa température est supérieure à 30 degrés ....
C'est exactement ce que je veux :-)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par Ottiti »

Bonjour

Tu es sur des 30 degré cela fait bas tous de même ?

Mais je me répète certes, vu que tu installe un ballon électrique pourquoi ne pas utiliser que lui
Dans la journée il tourne au surplus le soir il complète au réseau si besoin
Au pire 200 ou 300€ par an d’électricité en plus voir moins et une consommation de gaz en baisse

Tu échanges des calories gaz avec un rendement déplorable contre des calorie électriques à 100% de rendement
Dans tous les cas tu y gagne obligatoirement. :cool:

Il te faut une horloge de tableau du style de celle que je vendais dans les petites annonces
Sur un contact tu mets la ligne surplus
Sur l autre le secteur
Sur le commun le ballon
Bien entendu tu règle l horloge sur un horaire ou il fait nuit

Avec l expérience tu verras le temps qu’il faut que tu mette pour avoir la température voulu le matin

A+

Nb: en plus ce qui détruit les chaudieres gaz mixte c’est la production de l ecs pas le chauffage
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

Bon à vrai dire ,c'est plus compliqué que ça parce que je vais avoir une autoconso version lourde

- 3kWc de panneaux
-une pompe piscine
-une clim
-Et un ballon EC pour récupérer l'excédent

Le tout avec zéro injection :-D

Edenguard
Newbie
Newbie
Messages : 22
Enregistré le : lun. juin 01, 2015 10:51 am
Localisation : Mimizan (40)
Contact :

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par Edenguard »

Bonjour,

Une petite incruste car je penses qu'il y a quand même un gros souci avec votre chaudière...
De notre côté j'ai installé une chaudière ventouse à condensation premier prix, et réglé la combustion un peu au feeling.
Mais à 2, nous consommons une bouteille de butane de 13kg, tous les 1 mois et demis environs.
Sachant que dans une bouteille il y a environs 180kWh, remmené sur 1 mois on consomme donc 120kWh environs, à 2 aussi, pour l'ECS.
En sachant qu'on a débranché la résistance électrique du lave linge (autonomie électrique oblige ^^), pour envoyer de l'eau chaude chaudière directe dedans.
Et en sachant aussi que c'est une simple chaudière à la base, que j'ai bricolée en ajoutant deux échangeurs thermiques en série pour la transformer en chauffe-eau instantané.
Du coup question rendement global ce doit pas être génial...
Mais on consomme quand même 3 fois moins que vous !
Donc peut être que vous devriez commencer pas regarder du côté de votre chaudière???

A+

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par tignous84 »

Salut,oui mais la chaudière marche plutôt bien en ce concerne le chauffage .de plus l'hiver le rendement de l'eau chaude doit être
bien meilleur mais on ne peux pas le vérifier.
Donc,c'est l'été qu'il faut améliorer ;
je vais voir,si mon surplus est suffisant,je passerai carrément la chaudière sur OFF :-)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus

Message par Ottiti »

salut

Chez moi " l été " dure 4 mois et facilement 8 mois chez toi :lol:

vire carrément l'ECS gaz de ta consommation et passe à l électrique et garde la production ECS gaz en secours.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »