Le courant dans la charge ressemble à ça:

Et en amont de ton installation ,ceci:

Voir le post SSR et SSR

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
En fonction du mode de fonctionnement souhaité on a le choix entre un contrôle de phase (sortie 10 avec un triac commandé par un MOC 3021) ou détection du passage à zéro par un MOC 3041 et utilisation de la sortie 9.Si j'utilisais un triac (comme les gradateurs) je dois utiliser la pin 9 outputPinForTrigger.
pouvez-vous me dire si j'ai bon ?marcus_54 a écrit :Bonjour,
J'ai essayé de calibrer le routeur,
J'ai pris une lampe de 60W
1W = 1j/s donc 60W =60j/s, normalement 3600/60 = 60s
j'ai lancé le programme et j'ai chronométré le temps qu'il faut pour atteindre 3600
Avec la valeur par défaut j'avais 195 s...
J'ai ajusté la variable POWERCAL de 0.042 à 0.1
et maintenant la durée pour atteindre 3600 et de 60 s +- 2 s
C'est correct ?
Merci