PV routeur low cost DIY

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2504
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: PV routeur low cost DIY

Message par lebritish »

fonctionnement pas normal

sinon j'ai pas eu la réponse à ma question précédente...

Tibisco
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : dim. mai 24, 2020 18:26 pm

Re: PV routeur low cost DIY

Message par Tibisco »

Lorsque je dis Permuter le signal Courant, j’ai tout simplement retourné la pince.
Idem pour la Tension, j’ai retourné la prisedu transfo Tension.
Lorsqu’un des 2 n’est pas dans le bon sens, j’ai la led du SSR qui se manifeste.
Depuis, mon problème semble être réglé, même s’il persiste des doutes sur les temps de réaction du SSR, et le moment où il réagit.
J’explique cela dans mon précédent message que je viens de poster.
Merci

Tibisco
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : dim. mai 24, 2020 18:26 pm

Re: PV routeur low cost DIY

Message par Tibisco »

J'ai poursuivi mes essais et voici les conclusions.
Le dispositif fonctionne.
Lorsqu'il y a du surplus, le Linky indique une consommation en VA, assez élevée, mais qui n'est pas une consommation efficace. La led du Linky ne clignote que très rarement.
J'ai mis un indicateur de puissance avec le TI sur la ligne principale. La puissance active consommée évolue entre 5 et 15w, jamais plus, avec un facteur de puissance de 0,02.
Le dispositif tourne comme cela depuis ce matin, avec un très grand soleil. Je pense avoir réglé le problème.
Merci

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2504
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: PV routeur low cost DIY

Message par lebritish »

ok parfait :cool:

Tibisco
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : dim. mai 24, 2020 18:26 pm

Re: PV routeur low cost DIY

Message par Tibisco »

Bonjour,
j'ai besoin d'une précision.
Depuis que mon routeur tourne, il fonctionne correctement.
J'ai toutefois plusieurs petites injections sur le réseau, juste avant le déclenchement du SSR.
Elles sont minimes, mais mon Linky les voit et les comptabilise.
J'ai injecté en tout 2 Kw depuis un mois environ.
Je souhaiterais basculer légèrement avant, afin de ne pas passer en injection.
Dans l'Arduino, le SafetyMargin est à 10.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris son rôle.
Dans quel sens dois je le modifier pour anticiper légèrement le déclenchement du SSR.
D'avance merci

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV routeur low cost DIY

Message par BJ36 »

bonjour,
pour le SafetyMargin il est possible de mettre un chiffre négatif, il y aura un peu de consommation, il faut chercher le meilleur compromis

A+

Tibisco
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : dim. mai 24, 2020 18:26 pm

Re: PV routeur low cost DIY

Message par Tibisco »

Bonjour,
après plusieurs essais, j'ai mis le SafetyMargin à -15.
Effectivement la consommation est une vingtaine de watts supérieure.
Il y a toujours un peu d'injection dans le réseau, 40 watts environ pendant une quinzaine de secondes, avant que le SSR démarre.
Je vais laisser comme cela et voir dans un mois.
Merci