PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Ok
Merci.
Je regarde de ce côté
MS
Merci.
Je regarde de ce côté
MS
6kwc de PV installé au sol
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
- clyric
- Expert Solaire
- Messages : 660
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
ARGGGG !!!! ... l'entrée analogique du wemos c'est 1V !!! pas 3.3.
" Input voltage range of bare ESP8266 is 0 — 1.0V, however some many boards may implement voltage dividers."
et 20A c'est 4,4KW max ça va très vite dans une maison... c'est pour ça que j'ai un 30A comme je suis sur un abonnement 6Kw
tu peux contourner un peu le problème en changeant le pont diviseur.
" Input voltage range of bare ESP8266 is 0 — 1.0V, however some many boards may implement voltage dividers."
et 20A c'est 4,4KW max ça va très vite dans une maison... c'est pour ça que j'ai un 30A comme je suis sur un abonnement 6Kw
tu peux contourner un peu le problème en changeant le pont diviseur.
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 1248
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
ha ouais 1V.. clairement faut revoir le pont diviseur.
Et pour bien protéger le truc, il faudrait une diode zener. En cas de transitoire important .. je ne sais pas ce qui vas se passer en sortie de la sonde de courant.
Et pour bien protéger le truc, il faudrait une diode zener. En cas de transitoire important .. je ne sais pas ce qui vas se passer en sortie de la sonde de courant.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
- clyric
- Expert Solaire
- Messages : 660
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
bof, juste un bon pont diviseur suffit... sachant qu'en plus coté pince c'est -20A et + 20A... donc la valeur 0w est en théorie à 512 coté valeur
ça faisait une précision de 14watts vu que j'avais pris large sur le pont diviseur ... mais bon pas assez pour que qq'un mettre une pince 20A
et la zener ne sert à rien, on est sur de l'alternatif
ça faisait une précision de 14watts vu que j'avais pris large sur le pont diviseur ... mais bon pas assez pour que qq'un mettre une pince 20A
et la zener ne sert à rien, on est sur de l'alternatif
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 1248
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Je fais peut-être le mec un peu trop prudent..
mais... J'ai zappé le fait que tu utilises un module tout fait qui filtre déjà les transitoirs.
mais... J'ai zappé le fait que tu utilises un module tout fait qui filtre déjà les transitoirs.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
https://j2c.org
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Bonsoir,
Pour moi le Wemos supporte 3.2v en entrée analogique ( les copie aussi je pense )
https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_lite.html
C'est l'esp8266 qui ne support que 1v . Mais le wemos a un pont diviseur embarqué.
Du coup je comprends moyen pourquoi je crame mon entrée......
Mais j'ai commandé une pince en 30A pour résoudre ce probleme et garder mon pont diviseur sur la board "pv routeur"
Petite question en passant : Peut-on demander au module de gerer le dimmer en autonome ET envoyer les données a Jeedom en MQTT ou autre?
Merci
MS
Pour moi le Wemos supporte 3.2v en entrée analogique ( les copie aussi je pense )
https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_lite.html
C'est l'esp8266 qui ne support que 1v . Mais le wemos a un pont diviseur embarqué.
Du coup je comprends moyen pourquoi je crame mon entrée......
Mais j'ai commandé une pince en 30A pour résoudre ce probleme et garder mon pont diviseur sur la board "pv routeur"
Petite question en passant : Peut-on demander au module de gerer le dimmer en autonome ET envoyer les données a Jeedom en MQTT ou autre?
Merci
MS
6kwc de PV installé au sol
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
- clyric
- Expert Solaire
- Messages : 660
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
pour le cramage, à mon avis, ça doit quand même dépasser de temps en temps...
pour le mode autonome, oui, c'est possible, rien n'empêche d'envoyer une info mqtt pour les logs et balancer les commandes directement sur le dimmer .
ce mode a été créé justement pour s'affranchir du serveur domotique et de la régulation qu'il pourrait faire ( quand on en a un ) .
au passage, c'est ce que je fais et c'est même conseillé de rester en autonome et juste log avec le mqtt
pour le mode autonome, oui, c'est possible, rien n'empêche d'envoyer une info mqtt pour les logs et balancer les commandes directement sur le dimmer .
ce mode a été créé justement pour s'affranchir du serveur domotique et de la régulation qu'il pourrait faire ( quand on en a un ) .
au passage, c'est ce que je fais et c'est même conseillé de rester en autonome et juste log avec le mqtt
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Merci pour les retours,
J'espere que je n'aurai plus de probleme avec la pince 30A qui vient d'arriver.
Je vais essayer de Faire remonter les infos a Jeedom en MQTT.
Bon WE
MS
J'espere que je n'aurai plus de probleme avec la pince 30A qui vient d'arriver.
Je vais essayer de Faire remonter les infos a Jeedom en MQTT.
Bon WE
MS
6kwc de PV installé au sol
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Bonjour,
Je reviens vers vous pour de l'aide.
En effet je n'arrive pas a avoir un module pvrouteur qui marche plus que quelques heures.
Rapidement, les valeurs remontée par la pince SCT013-30 sont erratique et fausses.
La vidéo est parlante
https://photos.app.goo.gl/SooyMjWiGyyTXzCt8
Du coup je me pose plusieurs questions :
Les seules différences avec le montage de xlyric C1 et D2.
1-est ce que D2 est une zener 3v ou un LED 3v comme vu sur les photos ?
2-plusieurs valeurs sont proposée pour C1 ( 150nf ou 450pf dans la documentation ) une importance ?
3-ne faudrait il pas une resistance "BURDEN" en // de la pince ? Comme sur beaucoup de montage avec la SCT013

Merci pour vos lumiere ?
MS
Je reviens vers vous pour de l'aide.
En effet je n'arrive pas a avoir un module pvrouteur qui marche plus que quelques heures.
Rapidement, les valeurs remontée par la pince SCT013-30 sont erratique et fausses.
La vidéo est parlante
https://photos.app.goo.gl/SooyMjWiGyyTXzCt8
Du coup je me pose plusieurs questions :
Les seules différences avec le montage de xlyric C1 et D2.
1-est ce que D2 est une zener 3v ou un LED 3v comme vu sur les photos ?
2-plusieurs valeurs sont proposée pour C1 ( 150nf ou 450pf dans la documentation ) une importance ?
3-ne faudrait il pas une resistance "BURDEN" en // de la pince ? Comme sur beaucoup de montage avec la SCT013

Merci pour vos lumiere ?
MS
6kwc de PV installé au sol
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
6m² de panneau pour PSD
Jeedom