Cas d'étude : et si on tentais un PV routeur analogique ?
Posté : jeu. déc. 24, 2020 16:02 pm
Bonjour à tous,
Disclamer : ce cas d'étude, est plus un défit qu'un truc qui a un sens pratique. Il ne faut pas chercher une quelconque rentabilité dans l'opération.
Après m'être replongé dans un électronique Pratique de 1998, je me suis demandé si on avait la possibilité de :
* détecter l'injection
* piloter un SRR
Le tout avec que de l'électronique analogique.
Avec un cos phi de 1, ça devrait pouvoir se gérer avec des ampli-op...
Mais qu'est ce qui se passe quand on a un cos phi inférieur à 1. Là, mon cerveau fait de la fumée.
J'essaye déjà de comprendre en dessinant des sinusoïdes :
Quand cos phi = 1 .
En consommation, la tension toujours dans le même sens que le courant. Le différentiel est positif;
En injection, la tension est toujours dans le sens contraire du courant, le différentiel est négatif.
Quand le cos phi est inférieur à 1, on se retrouve avec un signal en créneau.
Sur du capacitif, le différentiel est un peu négatif, puis positif, puis un peu négatif, puis positif;
Du coup, je ne sais plus vraiment quoi faire avec cette information.
Pour les gens qui ont fait des PV-Router avec échantillonnage, je suppose que ce signal avec un rapport cyclique foireux, doit bien vous emmerder. Comment est-il traité.
Peut-on partir du principe que si le rapport cyclique est inférieur à 0.5 on est en injection ?
Je ferais éventuellement un dessin si besoin;
Ce sont des cas que j'aimerai simuler sur table avec un GBF et une batterie de condensateurs.
Disclamer : ce cas d'étude, est plus un défit qu'un truc qui a un sens pratique. Il ne faut pas chercher une quelconque rentabilité dans l'opération.
Après m'être replongé dans un électronique Pratique de 1998, je me suis demandé si on avait la possibilité de :
* détecter l'injection
* piloter un SRR
Le tout avec que de l'électronique analogique.
Avec un cos phi de 1, ça devrait pouvoir se gérer avec des ampli-op...
Mais qu'est ce qui se passe quand on a un cos phi inférieur à 1. Là, mon cerveau fait de la fumée.
J'essaye déjà de comprendre en dessinant des sinusoïdes :
Quand cos phi = 1 .
En consommation, la tension toujours dans le même sens que le courant. Le différentiel est positif;
En injection, la tension est toujours dans le sens contraire du courant, le différentiel est négatif.
Quand le cos phi est inférieur à 1, on se retrouve avec un signal en créneau.
Sur du capacitif, le différentiel est un peu négatif, puis positif, puis un peu négatif, puis positif;
Du coup, je ne sais plus vraiment quoi faire avec cette information.
Pour les gens qui ont fait des PV-Router avec échantillonnage, je suppose que ce signal avec un rapport cyclique foireux, doit bien vous emmerder. Comment est-il traité.
Peut-on partir du principe que si le rapport cyclique est inférieur à 0.5 on est en injection ?
Je ferais éventuellement un dessin si besoin;
Ce sont des cas que j'aimerai simuler sur table avec un GBF et une batterie de condensateurs.