difficultés pratiques pour une installation PV
Bonjour a tous,
Je viens vous parler ici d'un projet d'installation PV + batterie + réseau. Merci de ne pas questionner le choix des batteries cette installation est pour une amie, c'est pas pour moi.
Données d'entrées: 3.7kWc (10 panneaux) + onduleur hybride 6kW + 4.8 kWh de batterie pylontec US2000.
Les panneaux seront situés à 75m de la maison.
De par chez nous il pleut pas souvent mais alors quand il pleut c'est le déluge, les fameux épisodes cévenols! Il y a 10 jours on a pris plus de 250mm en 3h. Rebelote ce WE avec 200mm
Le dilemme : soit je mets l'onduleur et les batteries sous les panneaux soit je les mets dans la maison.
Dans le cas ou l'onduleur et les panneaux sont sous les panneaux il va falloir trouver une armoire électrique ad-hoc de grande dimension et suffisamment étanche (mais ventilée!!!) pour supporter un épisode cévenol, donc installée très en hauteur. En plus j'ai le prbl de température négatives pour les batteries. C'est pas simple
Dans le cas ou je mets l'onduleur et les batteries dans la maison il faudra que je transporte du courent continu 350V, 11A sur 75m en sachant qu'il est impossible de faire une tranchée pour enterrer la gaine. Il y a du rocher partout et impossible d'y accéder avec une machine. De plus il y a 5 niveaux à descendre. Ce sont des murs en pierres sèches qui forment des terrasses.
Qu'est ce qui vous semble le plus pertinent? le plus sécurisé ? des idées ?
Et quid des normes ? A t-on le droit de laisser une gaine avec des fils électriques directement sur le sol (DC ou AC)? Je suppose que non ? que doit on mettre pour protéger les fils ?
A+
Thierry
Je viens vous parler ici d'un projet d'installation PV + batterie + réseau. Merci de ne pas questionner le choix des batteries cette installation est pour une amie, c'est pas pour moi.
Données d'entrées: 3.7kWc (10 panneaux) + onduleur hybride 6kW + 4.8 kWh de batterie pylontec US2000.
Les panneaux seront situés à 75m de la maison.
De par chez nous il pleut pas souvent mais alors quand il pleut c'est le déluge, les fameux épisodes cévenols! Il y a 10 jours on a pris plus de 250mm en 3h. Rebelote ce WE avec 200mm
Le dilemme : soit je mets l'onduleur et les batteries sous les panneaux soit je les mets dans la maison.
Dans le cas ou l'onduleur et les panneaux sont sous les panneaux il va falloir trouver une armoire électrique ad-hoc de grande dimension et suffisamment étanche (mais ventilée!!!) pour supporter un épisode cévenol, donc installée très en hauteur. En plus j'ai le prbl de température négatives pour les batteries. C'est pas simple
Dans le cas ou je mets l'onduleur et les batteries dans la maison il faudra que je transporte du courent continu 350V, 11A sur 75m en sachant qu'il est impossible de faire une tranchée pour enterrer la gaine. Il y a du rocher partout et impossible d'y accéder avec une machine. De plus il y a 5 niveaux à descendre. Ce sont des murs en pierres sèches qui forment des terrasses.
Qu'est ce qui vous semble le plus pertinent? le plus sécurisé ? des idées ?
Et quid des normes ? A t-on le droit de laisser une gaine avec des fils électriques directement sur le sol (DC ou AC)? Je suppose que non ? que doit on mettre pour protéger les fils ?
A+
Thierry
- YELLOW WHEELY BIN
- Maitre Solaire
- Messages : 857
- Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
- Localisation : Plérin (22)
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Salut le british...
peux-tu travailler en aérien ?
https://professionnels.promotelec.com/f ... sharepanel
bon courage,
YWB
peux-tu travailler en aérien ?
https://professionnels.promotelec.com/f ... sharepanel
bon courage,
YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget
FF&F = Fabric First & Forget
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Perso, faire transiter du continu sur une telle distance.. ça me semble délicat.
Si tu as la possibilité de faire un local technique à coté de tes panneaux (cabanon de jardin.. ou un truc en dur).. ça serait l'idéal.
En hiver, tes batteries, il te faut des antigel.. et sur isoler le cabanon.
Si tu as la possibilité de faire un local technique à coté de tes panneaux (cabanon de jardin.. ou un truc en dur).. ça serait l'idéal.
En hiver, tes batteries, il te faut des antigel.. et sur isoler le cabanon.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
pas mieux... surtout du 350V en continu... faut pas se rater
sur isoler le cabanon et surtout anti feu.
sur isoler le cabanon et surtout anti feu.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Et si en plus, tu as la possibilité de le semi-enterrer (attention aux inondations), ça te permettra de profiter de l'inertie de la terre pour lutter contre le gel...
Mais c'est clairement pas économique, vu qu'il va falloir sortir quelques tonnes de terre.
Mais c'est clairement pas économique, vu qu'il va falloir sortir quelques tonnes de terre.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Bonjour,
Perso une tranché de 70 cm un cable RO2V ( Rigide Ordinaire 2 Vinyles ) sous gaine ,30 cm de sable ou terre sans cailloux, le grillage de sécurité puis 40 cm de terre .Il me semble isolation 1000 V
La section des brins cuivres 6 ou 10mm2 à faire calculer par le grossiste qui te vend le cable( il ont les logiciels pour ca)ils seront de bon conseil.L'appareillage à l'abrit dans la maison.
En triphasé 3 x 400V on utilise ces cables ( le moins cher, le passe par-tout)
Les cables 20 000V de ERDF sont bien enterrés le long de nos routes.
Perso une tranché de 70 cm un cable RO2V ( Rigide Ordinaire 2 Vinyles ) sous gaine ,30 cm de sable ou terre sans cailloux, le grillage de sécurité puis 40 cm de terre .Il me semble isolation 1000 V
La section des brins cuivres 6 ou 10mm2 à faire calculer par le grossiste qui te vend le cable( il ont les logiciels pour ca)ils seront de bon conseil.L'appareillage à l'abrit dans la maison.
En triphasé 3 x 400V on utilise ces cables ( le moins cher, le passe par-tout)
Les cables 20 000V de ERDF sont bien enterrés le long de nos routes.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Bonjour
ouais, dilemme, c'est sûr.
isoler et bien ventiler un local batterie, c'est peut-être pas simple. du cable chauffant thermostaté pour les extrèmes, ça peut être une solution en considérant que les grands froids sont souvent synonymes de bonne production.
j'aurais aussi pensé à de l'aérien, mais c'est peut-être compliqué sur le site en question. Et je suis pas fan non plus de trimballer du DC de cette tension.
Pas de tranchée possible, et à l'arrache, j'aurais regardé si un cable rigide RO3V protégé par un tube d'adduction d'eau polyéthylène genre plymouth aurait pas fait l'affaire. Flen42 et Ramsès auraient certainement un avis sur le minimum côté sécu/obligations/normes à appliquer. T'as bien raison de demander conseil, parce que quand c'est pas chez soi...
ouais, dilemme, c'est sûr.
isoler et bien ventiler un local batterie, c'est peut-être pas simple. du cable chauffant thermostaté pour les extrèmes, ça peut être une solution en considérant que les grands froids sont souvent synonymes de bonne production.
j'aurais aussi pensé à de l'aérien, mais c'est peut-être compliqué sur le site en question. Et je suis pas fan non plus de trimballer du DC de cette tension.
Pas de tranchée possible, et à l'arrache, j'aurais regardé si un cable rigide RO3V protégé par un tube d'adduction d'eau polyéthylène genre plymouth aurait pas fait l'affaire. Flen42 et Ramsès auraient certainement un avis sur le minimum côté sécu/obligations/normes à appliquer. T'as bien raison de demander conseil, parce que quand c'est pas chez soi...
https://webold.apper-solaire.org/
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Au risque de me répéter il est impossible d'y accéder avec une machine. Donc 75m de tranchée dans la roche avec une pioche, je te regarde faire !!!!
Ah oui, 40cm de terre? ça n'existe pas ici !!!
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Ben même réponse. On est que de la roche et accès impossible avec un BRH, donc impossible de creuserj2c a écrit : ↑mar. oct. 05, 2021 10:14 amEt si en plus, tu as la possibilité de le semi-enterrer (attention aux inondations), ça te permettra de profiter de l'inertie de la terre pour lutter contre le gel...
Mais c'est clairement pas économique, vu qu'il va falloir sortir quelques tonnes de terre.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
C'est un peu ca mon idée, surtout que tous les 15m il faut descendre le long d'un mur en pierre de 2m de haut.domwood a écrit : ↑mar. oct. 05, 2021 12:04 pmPas de tranchée possible, et à l'arrache, j'aurais regardé si un cable rigide RO3V protégé par un tube d'adduction d'eau polyéthylène genre plymouth aurait pas fait l'affaire. Flen42 et Ramsès auraient certainement un avis sur le minimum côté sécu/obligations/normes à appliquer. T'as bien raison de demander conseil, parce que quand c'est pas chez soi...
Existe t-il un moyen "aux normes" ou au pire sécurisé de faire cela. Moi je pensais mettre 2 conduites. Une pour le + et une pour le - en DC.
Chaque conduite séparée de 1m serait composée ainsi: 1 cable "photovoltaïque" 4mm2, Plymouth de 20mm (3.2mm d’épais) et ensuite un tuyau métallique rigide de 40mm de diamètre. Là je pense que d'un point de vue protection mécanique on est pas mal surtout que comme déjà dit le site est uniquement accessible à pied.
Par contre ça m'étonnerais que ca soit dans les normes !!!
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
A mon avis, t'as besoin de gérer la sécurité.
La norme.. c'est bien, mais parfois c'est un peu de la branlette de cerveau ;)
Le seul risque que tu as là, avec tes conducteurs continu, c'est le court-circuit. (Fusible dans le circuit au plus près des panneaux). Un coupe circuit DC serait également une bonne idée pour permettre d'intervenir.
La norme.. c'est bien, mais parfois c'est un peu de la branlette de cerveau ;)
Le seul risque que tu as là, avec tes conducteurs continu, c'est le court-circuit. (Fusible dans le circuit au plus près des panneaux). Un coupe circuit DC serait également une bonne idée pour permettre d'intervenir.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Si tu trimballes le DC, c'est royal pour les batteries et la surveillance de l'install. Tout l'équipement sensible à distance du lieu de vie, c'est pas l'idéal.
https://webold.apper-solaire.org/
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Pour moi on peux trimbaler le DC sans problème surtout si on mets 2 "conduites" séparées. Je vois difficilement comment on pourrait avoir un court circuit. De toute façon il y aura bien sûr des fusibles coté panneaux et un sectionneur coté onduleur.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
Salut Thierry,
Alors je vais peut etre dire des betises, car je ne suis pas un spécialiste des batteries
Tu peux pas mettre juste un onduleur coté panneaux pour faire ta liaison en AC puis , retransformer en DC pour le stock de batteries a l'interieur ?
J'imagine bien que ca ajoute du matos et que c'est un peu bete de transformer et retransformer, mais du coup c'est simple a l'extérieur, sécurisé, facile a mettre a hauteur, simple a transporter en AC sur la distance et top pour les batteries a l’intérieur ...
A+
Eric
PS : j'ai pas encore fais ta promo
Alors je vais peut etre dire des betises, car je ne suis pas un spécialiste des batteries
Tu peux pas mettre juste un onduleur coté panneaux pour faire ta liaison en AC puis , retransformer en DC pour le stock de batteries a l'interieur ?
J'imagine bien que ca ajoute du matos et que c'est un peu bete de transformer et retransformer, mais du coup c'est simple a l'extérieur, sécurisé, facile a mettre a hauteur, simple a transporter en AC sur la distance et top pour les batteries a l’intérieur ...
A+
Eric
PS : j'ai pas encore fais ta promo
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: difficultés pratiques pour une installation PV
La double conversion va faire perdre en rendement. Mais c'est juste au doigt levé. (t'as au moins 5% qui part dans la conversion)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.