Choix d'une architecture sur la partie DC
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir ce forum et ça tombe bien car j'ai besoin d'avis sur un choix technique que je dois faire.
Je travaille sur un projet de toit PV de 30kWc environ et je me pose une question sur le choix de l'architecture DC qui sera la plus pertinente.
J'explique brièvement la structure de l'install :
- 3 onduleurs SMA 9000TL
- 4 strings pour chaque onduleur (les strings seront associées en //)
- je dispose d'un local technique elec à l'étage inférieur afin de ne pas installer les onduleurs sous le toit
J'hésite entre 2 architectures courant continu :
1) ramener chaque string de manière indépendante jusqu'aux onduleurs
2) faire la mise en // des strings dans les combles et ramerner une seule liaison DC depuis les combles vers chaque onduleur dans le local technique
Je dois respecter les directives suivantes (selon le guide UTE 15 712):
- parafoudres DC coté module et coté onduleur car la distance modules - onduleur est >30m
- fusibles DC sur chaque polarité des strings car j'ai plus de 3 strings
Pour des raisons d'exploitation et de maintenance j'avais envie de proposer la solution 1 mais je me dit que cette dernière est plus lourde en câblage DC et en parafoudres...
Vos avis m'intéressent ainsi que vos retours d'expérience.
Merci pour vos réponses et votre aide ensoleillée !!!
Oloderev
Je viens de découvrir ce forum et ça tombe bien car j'ai besoin d'avis sur un choix technique que je dois faire.
Je travaille sur un projet de toit PV de 30kWc environ et je me pose une question sur le choix de l'architecture DC qui sera la plus pertinente.
J'explique brièvement la structure de l'install :
- 3 onduleurs SMA 9000TL
- 4 strings pour chaque onduleur (les strings seront associées en //)
- je dispose d'un local technique elec à l'étage inférieur afin de ne pas installer les onduleurs sous le toit
J'hésite entre 2 architectures courant continu :
1) ramener chaque string de manière indépendante jusqu'aux onduleurs
2) faire la mise en // des strings dans les combles et ramerner une seule liaison DC depuis les combles vers chaque onduleur dans le local technique
Je dois respecter les directives suivantes (selon le guide UTE 15 712):
- parafoudres DC coté module et coté onduleur car la distance modules - onduleur est >30m
- fusibles DC sur chaque polarité des strings car j'ai plus de 3 strings
Pour des raisons d'exploitation et de maintenance j'avais envie de proposer la solution 1 mais je me dit que cette dernière est plus lourde en câblage DC et en parafoudres...
Vos avis m'intéressent ainsi que vos retours d'expérience.
Merci pour vos réponses et votre aide ensoleillée !!!
Oloderev
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
salut cher voisin
il va falloir calculer les sections de fils, car comme tu as plus de 30m, si tu mets en parrallele des la sortie toiture ou les string independant jusqu'aux onduleurs, les sections de liaisons ne seront peut etre pas les memes, il faudra bien calculer pour ne pas avoir de perte
sinon techniquement cela revient au meme, sauf au point de vue maintenance si les jonctions sont cachées sous toiture, si on veut controler string par string
tu as prevu quoi comme systeme d'integration et comme panneaux ?
il va falloir calculer les sections de fils, car comme tu as plus de 30m, si tu mets en parrallele des la sortie toiture ou les string independant jusqu'aux onduleurs, les sections de liaisons ne seront peut etre pas les memes, il faudra bien calculer pour ne pas avoir de perte
sinon techniquement cela revient au meme, sauf au point de vue maintenance si les jonctions sont cachées sous toiture, si on veut controler string par string
tu as prevu quoi comme systeme d'integration et comme panneaux ?
le soleil brille pour tout le monde
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
je travail uniquement avec clipsol, ils devraient etre aussi d'une bonne aide technique
quel capteur, photowatt, kiocera ou trina solar? je pencherais pour ce dernier en 165wc/panneau
tu es artisan ou client final?
perso je prefererais faire des navettes par string directement aux onduleurs et non pas raccordement parralele sous le toit
quel capteur, photowatt, kiocera ou trina solar? je pencherais pour ce dernier en 165wc/panneau
tu es artisan ou client final?
perso je prefererais faire des navettes par string directement aux onduleurs et non pas raccordement parralele sous le toit
le soleil brille pour tout le monde
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
c'est un morceau de tissus triangulaire avec..
euh non je doit me tromper
en fait les panneaux PV sont branchees en series, mais pour respecter les tensions et les puissances de l'onduleur, suivant la puissance totale on est obliger de partager, par exemple, sur 20 panneaux il faudrait 2 fois 10 panneaux en series , on se trouve donc avec 2+ et 2- que l'on branche en parallele sur l'onduleur,chaque branche s'appelle string
ah oui j'aurais pu commencer par le terme branche mais il n'est presque pas utilisé, on aime les termes anglais en france
euh non je doit me tromper
en fait les panneaux PV sont branchees en series, mais pour respecter les tensions et les puissances de l'onduleur, suivant la puissance totale on est obliger de partager, par exemple, sur 20 panneaux il faudrait 2 fois 10 panneaux en series , on se trouve donc avec 2+ et 2- que l'on branche en parallele sur l'onduleur,chaque branche s'appelle string
ah oui j'aurais pu commencer par le terme branche mais il n'est presque pas utilisé, on aime les termes anglais en france
le soleil brille pour tout le monde