Message par j2c »

[quote="youn260"]
=en causant avec les voisins y en a deux qui suite a des avaries électroniques diverses ont finalement branché leur PV sur leur chauffe eau électrique
je sais pas si c'est courant mais devant l'incompétance de beaucoup d'installateurs ça ne m'étonne pas[/quote]

C'est bien une chose que je ferais pas telle quelle.

pas parce que c'est bête .. car l'idée n'est pas si mauvaise que ça (au lieu de tout jeter.. autant essayer de récupérer un peu ce qu'on peut).. mais, c'est surtout extrêmement dangereux.. s'il y a une fuite de courant sur la résistance.. et pareil sur l'un des panneaux, tu te retrouves avec environ 200V continu dans la douche.. c'est la mort directe :cry: (défaillances multiple.. même rare.. le danger existe, et n'étant pas seul chez moi, je ne prendrais encore moins le risque ;))

ça doit pouvoir se faire, mais il faut un peu d’électronique pour faire le contrôle de courant de fuite, et mettre hors circuit l'installation.

j2c

Message par j2c »

[quote="tof 47"][referp=88945;quote="j2c"]


Comment on branche les panneaux sur un micro onduleur.. quel est le matériel nécessaire pour faire ça..


il y a-t-il un intérêt à utiliser un panneau par micro onduleur.. si on a plusieurs panneaux qui ne sont pas exposés de la même manière toute au long de la journée..[/quote]

si le panneaux a des sorties MC4 et le micro onduleur pareil ,c'est tout simple
regarde sur cette video
http://www.youtube.com/watch?v=mNmxypZd3yo

a priori l'involar mac 250 et le micro onduleur presenté en video sont les mêmes.

tu dois choisir un couple micro onduleur/panneaux
ex1 micro onduleur involar mac250 :puissance max 250w
60 ou 72 cellules
c'est bon avec les panneaux suntech MSZ185JD ( 185w et 72 cellules )

ex2: micro onduleur enphase M215 :puissance max 260w
60 cellules
donc pas bon pour les panneaux suntech MSZ185JD

ex3: micro onduleur enecsys D360W-72 :puissance max 360w
72 cellules
donc c'est bon pour 2 panneaux suntech MSZ185JD en //[/quote]

merci pour ces infos ;)

à priori vu ce que je veux faire chez moi, il vaut mieux que je parte sur un onduleur par panneau (ils ne seront pas du tout au même endroit)

par contre, d'après ce que je comprend, ce genre de micro onduleur ne fonctionne pas de manière autonome (branché sur le serveur via une prise +differentiel), il faut passer par un boitier (qui lui coute... cher) je n'ai pas besoin de monitorer l'apport.. ça sautera aux yeux (ou pas) sur la facture EDF

Avatar du membre
rg500r
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : mer. oct. 19, 2011 15:57 pm
Localisation : 69 regnie

Message par rg500r »

il faut passer par un boitier
seulement si le MO n'a pas la certification VDE01126 ce qui est bien précisé dans le tableau de Lionel
si tu veux être tranquille ,tu prends un Enphase ou Involar et là rien à rajouter

en ce qui concerne ta facture, si tu exposes plein sud en région parisienne avec une inclinaison de 35°, tu peux espérer une production annuelle de 168kWh par panneau soit un gain de 168*0.12=20.16 €/an
gain qui va augmenter aussi vite que le tarif du kWh dont on connait déjà la tendance pour les années à venir :-x
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

bonjour, merci pour ta réponse,

[quote="tof 47"]bonjour
Tout depend de la longueur que tu veux mettre entre le M-O et ton panneau.
L'interêt du M-O etant quand meme de le garder au plus près du panneau.[/quote]

En l'occurence, je souhaiterais déporter le micro-onduleur enphase à l'intérieur de la maison.

Distance "panneau -> micro-onduleur" environ 5 mètres.

C'est enviseageable? Section necessaire du cable?

merci
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
rg500r m'inquiète on est nul mais quand meme
j'avais compris qu'on pouvait utilisé l'enecsys 360D vde avec 2panneaux
direct sur une prise de courant sans problème
c'est pas le cas???
il vaut mieux que je commande autre chose a fotourefaire
quelle idée il a eu de nous signaler des panneaux a bon prix!!!!!!!!!!
les serveurs du forum apper doivent chauffer
y au moins un récupérateur de chaleur dessus !!!!!!

Avatar du membre
rg500r
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : mer. oct. 19, 2011 15:57 pm
Localisation : 69 regnie

Message par rg500r »

c'est pas le cas???
non
je remets le fameux tableau
Image

tout en bas c'est bien précisé "Raccordement VDE complète" pour les Enecsys : non nécessite un ENS
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD

Avatar du membre
LR83
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 621
Enregistré le : sam. janv. 12, 2013 11:55 am
Localisation : 83

Message par LR83 »

[quote="AD 44"]
En l'occurence, je souhaiterais déporter le micro-onduleur enphase à l'intérieur de la maison.

Distance "panneau -> micro-onduleur" environ 5 mètres.

C'est enviseageable? Section necessaire du cable?
[/quote]
Pour 5 m, on peut mettre du 4 mm². Il faut donc prévoir une petite rallonge avec des connecteurs MC4. Attention, pas question de sertir les connecteurs MC4 avec une simple pince, il faut une pince avec une mâchoire spéciale sinon y a risque de mauvais contact, donc échauffement et cela peut aller jusqu'à l'arc électrique et le feu.
Et bien entendu, faut utiliser du câble solaire unifilaire double isolation.
Modifié en dernier par LR83 le lun. janv. 28, 2013 18:38 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

merci LR83 pour cette réponse complète.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
rg500r
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : mer. oct. 19, 2011 15:57 pm
Localisation : 69 regnie

Message par rg500r »

il y a aussi des rallonges toutes faites qui existent comme ça pas besoin de la pince :-D
facile à trouver sur le net 8-)
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD

tof 47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : mar. juil. 21, 2009 15:14 pm
Localisation : auradou 47

Message par tof 47 »

[quote="AD 44"]En l'occurence, je souhaiterais déporter le micro-onduleur enphase à l'intérieur de la maison.

merci[/quote]

pourquoi ne pas laisser le M-O avec le panneau.la connectique est deja toute prete et puis c'est quand même prevu pour etre dehors.

j2c

Message par j2c »

c'est aussi prévu pour être démonté.. (par le premier visiteur venu dans le jardin.. :???: )

j2c

Message par j2c »

je tombe assez souvent sur ce genre d'offres sur boncanard

http://www.leboncoin.fr/bricolage/422278868.htm?ca=12_s

j'ai l'impression que c'est une chinoiserie qui doit faire son travail.. mais
* non étanche
* pas forcément aux normes ??

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

[quote="tof 47"]pourquoi ne pas laisser le M-O avec le panneau.la connectique est deja toute prete et puis c'est quand même prevu pour etre dehors.[/quote]

C'est à dire que... sur le forum PV, j'ai lu une discussion qui abordait le sujet des micro-onduleurs.

Certains forumeurs de ce site (apparemment chevronnés en la matière), emettent des doutes quant à la résistance de l'électronique de ces micros-onduleurs quand ils sont soumis à des conditions climatiques un peu rudes.

Le placement sous les panneaux "pourrait" les faire souffrir lors de fortes chaleur, notamment.

Je sais pas ce qu'il en est dans la réalité, si on a le recul suffisant maintenant.

Du coup, je me demandais s'il n'était pas plus prudent de les abriter.
Modifié en dernier par AD 44 le lun. janv. 28, 2013 13:53 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonjour

Je ne sais plus ou poser ma question , il y a trop de Post maintenant :lol:
Vu que c'est une question basique de béotien elle doit être bien ici
sinon un modo peut la bouger sans soucis :cool:

Je suis en triphasé et mes phases sont plus prés du 240v que du 220v
Mon injection sera au mieux de 360w donc pas de soucis de déséquilibre

Si j'injecte sur une phase est ce que le micro onduleur va faire du 240v ??
ou vas t il se contenter de faire du 220v
Il y a t il un risque pour le matériel et l'installation

Merci d'avance a ceux qui connaisse

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

Bonjour,

Moins il chauffe meilleur c'est pour eux je pense. Toutefois il existe d'une part une note technique sur le sujet voir sur leur site et d'autre part Enphase est le premier fournisseur d'onduleur devant SMA.

http://enphase.com/fr/files/2011/08/Enp ... que_FR.pdf

Alors si c'est une techno relativement nouvelle elle a une maturité beaucoup plus importante au US. Il ne semble pas que le produits soit particulièrement sensible. Mais je suis tout jeune dans le domaine. Seulement depuis décembre 2011 et pas de problème sur le SMA comme sur les Enphase.

Ottiti pour ta question pas de problème le MO se cale sur le bon voltage c'est son boulo.
Modifié en dernier par r45v le lun. janv. 28, 2013 14:04 pm, modifié 2 fois.
Cordialement RV45 :lol: