Injection réseau PV principe fonctionement
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 107
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 19:17 pm
- Localisation : isere 38120
bonjour
une question que je me pose depuis longtemps
et qui n'a pas été évoquée pourtant malgré le bruit de fond intense actuel sur les PV
Comment plusieurs micro onduleurs en parallèle peuvent savoir que réseau erdf est coupé et stopper sa production .
Quel est le principe de fonctionnement adopté ?
test par micro coupure en synchronisation ?
le principe est évident avec un seul onduleur
a ++
une question que je me pose depuis longtemps
et qui n'a pas été évoquée pourtant malgré le bruit de fond intense actuel sur les PV
Comment plusieurs micro onduleurs en parallèle peuvent savoir que réseau erdf est coupé et stopper sa production .
Quel est le principe de fonctionnement adopté ?
test par micro coupure en synchronisation ?
le principe est évident avec un seul onduleur
a ++
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
c'est sur, ça fait beaucoup de pages mais je suis sur d'avoir vu les réponses aux questions que tu te poses
la norme VDE0126-1-1 (sortie en 2006)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=7341
http://mices.fr/plein d'info
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15
a+
la norme VDE0126-1-1 (sortie en 2006)
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=7341
http://mices.fr/plein d'info
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15
a+
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="fredo38120"]Comment plusieurs micro onduleurs en parallèle peuvent savoir que réseau erdf est coupé et stopper sa production .[/quote]
Salut
C'est étudié pour, tous simplement
A+
NB: plus sérieusement pour les enphase il récupère et vérifie la phase, comment ?
Salut
C'est étudié pour, tous simplement
A+
NB: plus sérieusement pour les enphase il récupère et vérifie la phase, comment ?
Modifié en dernier par Ottiti le mar. févr. 26, 2013 16:30 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
peut-être qu'il ne fait pas de sinus, et n'injecte pas de courant sur une faible partie du front montant de la sinusoïde (ce qui permet la synchro)..
Si pas de secteur, tous les onduleurs vont attendre le front montant pour pousser le jus, qui ne va jamais arriver ... donc arrêt de l'installation.
J'en sais rien, mais je pense que c'est le genre de système qui permet de ne pas s'auto-injecter.
Si pas de secteur, tous les onduleurs vont attendre le front montant pour pousser le jus, qui ne va jamais arriver ... donc arrêt de l'installation.
J'en sais rien, mais je pense que c'est le genre de système qui permet de ne pas s'auto-injecter.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Pour faire simple, 2 méthodes d'anti-ilotage:
La passive:
L'onduleur contrôle la fréquence et la tension sur sa sortie et dès qu'elles sortent d'une plage pré-établie il coupe. Le soucis c'est qu'en présence de charge en résonance il risque de ne pas détecter la coupure.
L'active:
L'onduleur injecte périodiquement une perturbation: saut de fréquence, de tension, mesure d'impédance ou déphasage. Beaucoup + fiable que la première méthode mais présente l'inconvénient de dégrader la qualité du signal injecté.
La passive:
L'onduleur contrôle la fréquence et la tension sur sa sortie et dès qu'elles sortent d'une plage pré-établie il coupe. Le soucis c'est qu'en présence de charge en résonance il risque de ne pas détecter la coupure.
L'active:
L'onduleur injecte périodiquement une perturbation: saut de fréquence, de tension, mesure d'impédance ou déphasage. Beaucoup + fiable que la première méthode mais présente l'inconvénient de dégrader la qualité du signal injecté.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Heureusement Patrick est là
Pour l'enphase c'est la fréquence et non pas la phase que je voulais écrire.
Il créé tous les "x" temps une micro coupure pour verifier si il y a du secteur ou pas.
Bon ça je l'ai lu sur un site américain et mon anglais est assez limité mais grosso modo c'est ça.
Cela fonctionne c'est l'essentiel
A+
Heureusement Patrick est là
Pour l'enphase c'est la fréquence et non pas la phase que je voulais écrire.
Il créé tous les "x" temps une micro coupure pour verifier si il y a du secteur ou pas.
Bon ça je l'ai lu sur un site américain et mon anglais est assez limité mais grosso modo c'est ça.
Cela fonctionne c'est l'essentiel
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 107
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 19:17 pm
- Localisation : isere 38120
bonjour
Ma question porte surtout sur le mode de synchronisation de la détection réseau de plusieurs onduleurs en parallèle
a+
c'est vrai que cette explication permet une parfaite synchronisationj2c
peut-être qu'il ne fait pas de sinus, et n'injecte pas de courant sur une faible partie du front montant de la sinusoïde (ce qui permet la synchro)..
Si pas de secteur, tous les onduleurs vont attendre le front montant pour pousser le jus, qui ne va jamais arriver ... donc arrêt de l'installation.
Ma question porte surtout sur le mode de synchronisation de la détection réseau de plusieurs onduleurs en parallèle
a+