absolument pasCa voudrais dire que tu aurais un COP moyen sur l'année de 8 ?
pour faire une vraie comparaison il ne faut tenir compte que des kWh qui servent réellement à chauffer
si on considère que le rendement réel de ma chaudière est de 80%, on se retrouve avec seulement 16000kWh qui chauffent l'eau qui passe dans les radiateurs
ensuite, si on enlève encore les pertes sur les tuyauteries que j'estime à 10% on se retrouve à 14400kWh réels utiles
enfin dernier point, le thermodynamique a un atout essentiel c'est de pouvoir chauffer les pièces très vite; exemple avant je devais démarrer la chaudière à 4h du matin pour trouver une température correcte dans la pièce à vivre à 6h45, maintenant je peux démarrer le système à 6h30 et je peux lui faire faire une pause dans l'après-midi. de même, je programme mon ballon thermodynamique pour fonctionner aux heures les moins froides de la journée pour avoir le meilleur rendement possible ce qui ne sert à rien avec une chaudière ou un chauffe-eau électrique sauf si on a les heures creuses que je n'ai pas.
j'arrive donc à un temps de fonctionnement journalier de 12h au lieu de 17 soit une baisse de 30%
et 14400*0.7=10080kWh
le thermodynamique n'a pas de pertes dans la combustion et fumées et les tuyauteries sont surisolées
donc la température dans mes pièces est la même qu'avant durant le même labs de temps mais au lieu de consommer 10080kWh réels de gaz naturel pour arriver au même résultat, je me contente de consommer 2500 kWh électrique donc le cop serait plutôt de 10080/2500= 4.03
sur les systèmes dit inverter donc à variation de vitesse on utilise des moteurs DC dans les compresseurs depuis facilement 7 à 8 ans (même en triphasé) et depuis quelques années, les ventilateurs aussi y ont droit, c'est ce qui a permis avec l'utilisation de fluide frigorigène plus performant (410A entre autres) de justement améliorer les cop des machinesSait tu s'il existe pour des pompes à chaleur des moteurs électrique basse consommation ( à courant continu
tiens une autre approche que tout le monde peut vérifier chez lui :
un frigo combiné avec compartiment réfrigération mal dégivré va se retrouver avec un cop de 2
disons qu'il consomme 200W et fonctionne 15h par jour
la puissance frigorifique sera donc de 400W et la puissance calorifique au condenseur (la grille noire derrière) de 600W
si le frigo en question est installé dans la cuisine, en hiver il dégage 0.6kW pendant 15h soit une énergie de 9 kWh qui permet de chauffer la pièce
indirectement il permet d'économiser du chauffage
le fait qu'il soit mal dégivré le fait fonctionner à une température d'évaporation plus baisse qu'il ne devrait et cela augmente le rapport de compression donc la consommation électrique et fait baisser le cop, c'est pour cela qu'un frigo bien propre fonctionne mieux et consomme moins