Posté : sam. mars 30, 2013 9:37 am
par bilou69
bonjour à tous :-)

après le PV, je vais m'occuper de mon eau chaude... :roll:

je souhaite regarder sérieusement pour l'installation d'un thermosiphon à éléments séparés.

je voudrais garder mon cumulus électrique actuel de 300l et l'alimenter en eau déjà à température ou préchauffée selon la saison. le cumulus actuel complètera ou non la chauffe...

je souhaite un thermosiphon à éléments séparés de façon à cacher la cuve dans les combles (esthétique).

problème: je dois mal m'y prendre dans mes recherches.... je n'ai rien trouvé en terme de matériel :cry: quand je dis rien, je veux dire, simple et abordable :roll:

merci d'avance, si vous avez des adresses à ma communiquer :cool:

A+

Posté : sam. mars 30, 2013 21:16 pm
par Ottiti
Salut

Le DrainBloc de chez Paw t'irait bien :cool:

Je crois actuellement qu'ils ont eu un soucis de fournisseur pour leur cuve
ceci est peut être résolu ?
Un lien vers mon Post
viewtopic.php?t=6432&postdays=0&postorder=asc&start=0

A+

Posté : lun. avr. 01, 2013 7:53 am
par gigi
Bonjour a tous

Sur le groupement tu dois trouver ton bonheur ,pour le thermos siphon il ne faut pas avoir peur de mètre de gros diamètre de tuyaux entre les panneaux et le ballon et une certaine différence de hauteur entre le capteur et le ballon que les spécialistes vont te donne,et avec tout cela, ça doit marcher ,rien de plus .
peut-être que les ballons horizontaux sont plus appropriés .
Joyeuses Pâques

Posté : lun. avr. 01, 2013 11:51 am
par valtrede
Bonjour,

Thermosiphon et drainbloc??????????

Si tu veux garder ton cumulus et le mettre en série avec la ballon solaire, il faut impérativement qu'ils soient le moins éloignés possible.
Est ce le cas chez toi avec le ballon solaire dans les combles?

Posté : lun. avr. 01, 2013 12:17 pm
par bilou69
[quote="valtrede"]Bonjour,

Thermosiphon et drainbloc??????????

Si tu veux garder ton cumulus et le mettre en série avec la ballon solaire, il faut impérativement qu'ils soient le moins éloignés possible.
Est ce le cas chez toi avec le ballon solaire dans les combles?[/quote]

entre mon cumulus actuel situé dans le garage et l'emplacement éventuel d'un ballon dans les combles, je dirais à vue de nez une bonne dizaine de ml de tuyauterie... :-?

A+

Posté : lun. avr. 01, 2013 14:31 pm
par Ottiti
[quote="valtrede"]Bonjour,

Thermosiphon et drainbloc??????????
[/quote]

Bonjour

J'ai éte trompé par la "cuve" au grenier, j'ai pensé qu'il s"agissait d'un DrainBack et non pas d'un thermosiphon :oops:

Vu que la "cuve" c'est un Ballon je suis hors sujet :roll:

Mais je me recentre sur le sujet :-D

10 mètres de distance c'est trop l'eau va refroidir avant de rejoindre l'autre ballon surtout si elle n'est pas trop chaude 8-)

Mais dans ton cas de thermosyphon et de Pré-chauffage d'un ballon électrique, ceci joue moins car dans tous les cas l'eau qui alimente le ballon électrique sera plus chaude que celle du réseau :cool:
Tu ne perdra que des calories "gratuite"
Je sais ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut gaspiller
Mais bon faut faire au mieux parfois :-D

A+

Posté : lun. avr. 01, 2013 17:20 pm
par valtrede
[quote="Ottiti"][referp=92659;quote="valtrede"]Bonjour,

Thermosiphon et drainbloc??????????
[/quote]J'ai éte trompé par la "cuve" au grenier, j'ai pensé qu'il s"agissait d'un DrainBack et non pas d'un thermosiphon :oops: [/quote]

Je m'en doutais, mais c'était trop tentant :-)
Pour Bilou, soit tu déplaces le cumulus, soit tu fais autre chose que du thermosiphon et avec les 2 ballons cote à cote. Sinon à chaque "petit" tirage d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui entrera dans le cumulus, c'est pas le but!!

Posté : lun. avr. 01, 2013 18:03 pm
par bilou69
[quote="valtrede"][referp=92665;quote="Ottiti"][referp=92659;quote="valtrede"]Bonjour,

Thermosiphon et drainbloc??????????
[/quote]J'ai éte trompé par la "cuve" au grenier, j'ai pensé qu'il s"agissait d'un DrainBack et non pas d'un thermosiphon :oops: [/quote]

Je m'en doutais, mais c'était trop tentant :-)
Pour Bilou, soit tu déplaces le cumulus, soit tu fais autre chose que du thermosiphon et avec les 2 ballons cote à cote. Sinon à chaque "petit" tirage d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui entrera dans le cumulus, c'est pas le but!![/quote]

bon, ok.

merci pour l'avis technique :cool:
sur le lien qu'Ottiti m'a fait suivre, il y l'air d'avoir des trucs pas mal....
je vais y réfléchir sérieusement.

A+

Posté : lun. avr. 01, 2013 18:38 pm
par rg500r
chez moi j'ai aussi une dizaine de mètres entre le ballon solaire et le thermodynamique et j'ai été obligé de mettre un circulateur de bouclage entre les 2 qui démarre en mode antigel si la température du garage descend trop ou si la T° du ballon solaire est supérieure à 37°C, en autorisant le thermodynamique si besoin seulement le soir pour que le solaire soit prioritaire et aussi un mode décharge par un échangeur à plaque lors des surchauffes estivales :-D

allez Franck je te sens chaud bouillant :cool: t'as meme de la place pour des capteurs à air :roll:

Posté : dim. avr. 07, 2013 9:25 am
par bilou69
bonjour à tous :-)

comme pour mon projet PV, mon projet de CESI serait à classer dans ''eau chaude solaire pour les nuls'' :lol:

bref, mon idée de départ étant de conserver un cumulus, que pensez-vous de ceci ???
http://www.freeheat.fr/freeheatbox_50.h ... tAodQX4Aeg

merci d'avance pour vos avis objectifs :cool:


A+

Posté : dim. avr. 07, 2013 12:19 pm
par Balajol
Bonjour Bilou69 et tous,
Cela peut être intéressant pour un kit sans complication.
Rien de précisé mais il me semble que ce soit du drainback (pas de glycol), le panneau doit se vider dans le serpentin surdimentionné.
Cette conception limite le nombre de panneaux, un seul me semble limite pour 200 litres (selon la région)
Le montage sans coupure d'eau est normalement faux puisqu'il faut démonter le groupe de sécurité pour intercaler un TE (A moins qu'il ne soit monté avec un raccord union, ce qui n'est pas fréquent :sad: )
Ce dernier point n'est qu'un détail.
La réserve doit être obligatoirement sous le chauffe eau électrique et en volume hors gel, à la vue de la surface de capteur et la distance entre le garage et la ballon cela ne me semble pas adapté à ta situation :sad:, le concept est intéressant et moins compliqué que celui dont il a été débattu il ya quelque temps avec l' eau sanitaire circulant directement dans le capteur.
J' ajouterai le lien si je le retrouve.
Cordialement
Bertrand

Posté : jeu. avr. 18, 2013 19:07 pm
par bilou69
bonssoir à tous,

pour revenir sur ce sujet qui me taraude... :-x
si finalement je vire mon cumulus et remplace la totalité du système :oops:

vos avis objectifs là dessus :

http://www.fundiscount.fr/chauffe,eau,3 ... s-8-2.html

et là dessus aussi :roll:

http://www.solaire-panneau-thermique.co ... _Plans.pdf

merci d"avance.

A+

Posté : jeu. avr. 18, 2013 20:45 pm
par domwood
bonsoir bilou

il te faudrait potasser un peu plus l'intégralité du site et le livre apper, puis en fonction de ce que tu souhaites, fouiller un peu le forum. tout a quasiment été développé.
ensuite, tu soumets un schéma et les avis seront alors plus objectifs.

Posté : jeu. avr. 18, 2013 20:46 pm
par lebritish
bsoir,

pkoi ne pas prendre du materiel du groupement d'achat?
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... /index.htm
Un kit CESI a 2000€ environ.

pr la comparaison plan/tubes on a déjà écrit un tres looooooooooooooong post sur ce sujet. Je te laisse le lire...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=

Posté : jeu. avr. 18, 2013 21:22 pm
par bilou69
Merci à vous, sympa de me répondre :cool:

Trés franchement, par manque de compétences réel :oops: et aussi pour ne pas à avoir à parcourir pendant des heures le forum :cry:
Si vous pouviez me dire dans mon cas : 4 adultes à Lyon que dois-je regarder comme matos ? :-? Ce serait :cool:

Un tournevis une clé plate un rouleau de téflon et un schéma clair ne me font pas peur 8-) mais de là à constituer un kit à partir d'un listing :-? Faut pas rêver .....

Merci par avance de votre aide (vos expériences).

A+