Perte de puissance avec un onduleur a injection réseau
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Bonjour
Je possède 2 panneaux solaires microcristallins de 240w 38v branchés en parallèle avec un onduleur à injection réseau de 500w mppt a la norme vde.
Quand je clipse mon wattmètre wattson solar juste un peu avant l onduleur il m'affiche 480w et quand je le clipse après l onduleur je perds 60% de puissance.
Pensez-vous que mon installation a un problème
Merci
Je possède 2 panneaux solaires microcristallins de 240w 38v branchés en parallèle avec un onduleur à injection réseau de 500w mppt a la norme vde.
Quand je clipse mon wattmètre wattson solar juste un peu avant l onduleur il m'affiche 480w et quand je le clipse après l onduleur je perds 60% de puissance.
Pensez-vous que mon installation a un problème
Merci
Modifié en dernier par solper le mer. juin 12, 2013 16:24 pm, modifié 4 fois.
- pruneau_44
- Stagiaire Solaire
- Messages : 64
- Enregistré le : mar. mars 20, 2007 20:02 pm
- Localisation : saint-herblain (44)
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : sam. avr. 27, 2013 10:59 am
- Localisation : Alpes Maritimes, 06
-
- Newbie
- Messages : 7
- Enregistré le : sam. avr. 27, 2013 10:59 am
- Localisation : Alpes Maritimes, 06
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="solper"]
Je possède 2 panneaux solaires microcristallins de 240w 38v branchés en parallèle avec un onduleur à injection réseau de 500w mppt a la norme vde. [/quote]
Bjr,
perso je pense que le prbl vient de là. (voir en gras ci dessus)
Quelle est la marque de l'onduleur, quelles sont ces caracteristiques?
En clair je pense pas qu'il soit en mode mppt avec 38V en entrée. T'es sûr qu'il faut pas les brancher en série tes panneaux ?
remarque: merci de donner un maximum d'info sur tout le matériel utilisé avant de poser une question
Je possède 2 panneaux solaires microcristallins de 240w 38v branchés en parallèle avec un onduleur à injection réseau de 500w mppt a la norme vde. [/quote]
Bjr,
perso je pense que le prbl vient de là. (voir en gras ci dessus)
Quelle est la marque de l'onduleur, quelles sont ces caracteristiques?
En clair je pense pas qu'il soit en mode mppt avec 38V en entrée. T'es sûr qu'il faut pas les brancher en série tes panneaux ?
remarque: merci de donner un maximum d'info sur tout le matériel utilisé avant de poser une question