branchement terre pour kit 3 kw

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Bonsoir a tous

vu que la réception de mon kit 3 kw approche (merci fotourefair) je me pose quelques questions

Mes panneaux seront posés sur le toit de mon garage et les compteurs de revente sont en limite de propriété donc rien a voir avec la maison
Alors je voudrais savoir si je peut remettre un piquet de terre rien que pour les panneaux car mon garage est alimenté en 4mm2 trop faible pour la connexion et je ne peut pas en passer un autre
Je sais que si les compteurs sont dans la maison il faut une terre unique mais dans mon cas rien dans la maison

Je cherche aussi un site avec des bon tarifs pour 50 m de câble en 2x10mm2

en vous remercient :cool:
Modifié en dernier par trust le mer. déc. 11, 2013 21:49 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Je ne suis pas spécialiste ni fana des normes

J ai eu le même soucis pour un garage/atelier isolé alimenté par un 2,5mm2 (3 fils) de plus de 30 mètres.
Par sécurité j ai placé un piquet de terre et sa barrette de coupure au garage
j ai branché le 2,5mm2 sous la barette à la terre de la maison sous la barette aussi.
Le Diagnostiqueur Pinailleur n'a rien eu a redire sur ce montage à la vente de la maison

La sécurité est présente et les deux terre sont aux même "potentiel"

Bon est ce aux normes ???????

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Le sujet a été traité il n'y a pas longtemps sur le forum:
viewtopic.php?t=7909&postdays=0&postorder=asc&start=15
J'ai aussi trouvé un truc sur les malfaçons :
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-e ... qgmCic_jbk
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

OK mon installation N 'ETAIS PAS aux normes :roll:
mais assurait la protection des personnes tous de même :roll:
25 mm2 de section entre les terres faut pas que des roms passent par là :lol:
Ça deviens hors de prix d’être aux normes :-x

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Salut m-you 49 je sais que le sujet a été traité mais pour moi je ne suis pas dans le même cas l’installation est indépendante compteur en bord de terrain
Merci

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Problème résolu j'ai trouvé une solution pour arriver a passer un câble :roll: pour me connecter a la terre principal

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.[quote="trust"]Salut m-you 49 je sais que le sujet a été traité mais pour moi je ne suis pas dans le même cas l’installation est indépendante compteur en bord de terrain[/quote]OK, pas de souci.
Bon WE et @ +
M.You - 49

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »