auto consommation

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
millios
Newbie
Newbie
Messages : 21
Enregistré le : jeu. mars 27, 2014 14:54 pm
Localisation : la longueville

Message par millios »

bonjour à tous
nouveau sur ce forum, je lis ce sujet avec interet

une question en suspend

si une personne avait la réponse cela serait impec

voici ma question quel serait le gain avec une installation de 3 kw crete en auto consommation
je suis dans le SUD du nord (MDR) et je consomme

année 2011 2012 27 429 kw
année 2012 2013 28 899 kw
année 2013 2014 (8 mois) 19 921 kw

avec un detail
hc hp
07/07/ 2012 au 10/01/2013 1863 9373
10/01/2013 au 7/07/2013 4809 10844
7/07/2013 au 16/03/2013 5309 14612

pour me donner une estimation de baisse de facture

merci pour votre retour

jean michel

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour Jean-Michel et bienvenue,

À mon avis tu as un potentiel énorme d'économies et pas grand chose à gagner en installant 3kWc => grosso moto ~= 3000kWh/an (pas sûr de ça :oops: , les connaisseurs me corrigeront si besoin).

bilou69

Message par bilou69 »

[quote="millios"]bonjour à tous
année 2011 2012 27 429 kw
année 2012 2013 28 899 kw
année 2013 2014 (8 mois) 19 921 kw


merci pour votre retour

jean michel[/quote]

L'autoconsommation, super :cool:

Mais il y probablement de grosses économie à faire dans le même temps pour que ce soit logique :-?

28000 kW !? :shock:

A+

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

OUPSSS je rêve... ou tu as une usine ??
Pour arriver à 28000 KWh, il te faut 10 instal de 3KWc...
Encore que ça produit pas quand tu consommes..

Perso, conso 8000KWh /ans.(c'est déjà pas mal.)
Avec 6 panneaux,(1500Wc), j'ai gratté 1000KWh de juillet à décembre 2013.
Je compte donc réduire de 2000KWh environ par ans.
(investissement 3000 euros)
Je m'en contenterai..
(la voisine, avec 3KWc installé par des "pros",ne produit que 3000 KWh /ans, moins bien orientée...
24000 euros il y a 2 ans, panneaux inclus dans sa toiture...)
Y a pas de miracle..

CDLT.
Guy

Avatar du membre
Fred63
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 96
Enregistré le : dim. janv. 27, 2013 9:32 am
Localisation : Clermont Ferrand 63
Contact :

Message par Fred63 »

Bonjour

Tu peux produire 3600kw à l année en plein sud, c est une première chose
Pour la vente, c est tout vendu à tant du kW

Par contre en autoconsommation , c est une autre histoire
En fait il faudrait consommer en fonction de la production, c est a dire, en prenant la prod d une belle journée, le graphique représente une colline, dont la crête est à 13h avec 2700w au plus haut, à ce moment on peut faire un.e machine a laver, ou mettre le chauffe eau elec, pompe de piscine.....

C est assez compliqué du moment ou l on doit surveiller la météo au jour le jour et être présent pour actionner les appareils car si on programme et que le temps change......

Personnellement, d après les analyses de mes Conso je pense que le mieux est d aplanir cette courbe, ce la veut dire qu il ne faut pas mettre tous les panneaux plein sud , surtout avec tes 3000w, tu peux mettre 1000 à l ouest
et cela veut dire aussi qu il faut des micro onduleurs
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh

millios
Newbie
Newbie
Messages : 21
Enregistré le : jeu. mars 27, 2014 14:54 pm
Localisation : la longueville

Message par millios »

merci à vous tous pour le retour hyper rapide

en effet la maison fait 300 m2 avec 7 personnes (dont 3 adolescents et tout les avantages et inconvénients de leurs ages) beaucoup de consommation due aux veille d'appareil (ordi télé dvd et j'en passe)
j'ai déjà réduit ma consommation en installant une PAC de marque airpac (ophely 386 sur un plancher chauffant moins 1000 euros de consommation edf avec un hiver très très froid et surtout un confort incroyable la c'est pour le RDC)
je pense renforcer mon isolation en toiture en relevant ma laine de verre (du 260 mm) et y projeter de la laine de roche (un truc acheter un souffleur broyeur de jardin 1 er prix avec des gaine edf de 63 de diamètre cela évite de louer la machine qui vaut très chère, mais je me renseigne sur la condensation (le point de rosé)que pourrait engendrer ces deux isolants bien que non coller entre eux .
Passer une autre PAC à l’étage en SPITT pour retirer mes radiateurs électriques à inertie .
J' ai déjà changer mon ballon d'eau chaude part un thermodinamyque de marque ariston mais limiter en capacité (250 l) dommage

j' ai acheté 12 panneaux solaire de 250 wcrete et des micro onduleurs suivront pour diminuer cette facture et surtout revenir dans le raisonnable.

ENCORE MERCI POUR VOTRE RETOUR

JEAN MICHEL

Avatar du membre
Fred63
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 96
Enregistré le : dim. janv. 27, 2013 9:32 am
Localisation : Clermont Ferrand 63
Contact :

Message par Fred63 »

Et bien je dirais que tu as été piqué par la même bestiole que nous, tu as envie et tu agis dans le bons sens
Alors bienvenue :))
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Il est plus important d'isoler les combles en premier !

Savez-vous que le courant de veille représente 25% de la conso annuelle, voir beaucoup plus !
S'y intéresser, c'est une façon "d'isoler" (= diminuer les pertes)


Le PV en autoconso ne vaut que pour annihiler la conso de vielle si ton compteur est électronique (les kWh négatifs ne sont pas comptés, il compte "0" !) donc 200 à 400 Wc pas plus !

...et puis un ado qui quite le nid c'est 20 % de conso en moins !!! :roll:
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. avr. 25, 2014 22:41 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

millios
Newbie
Newbie
Messages : 21
Enregistré le : jeu. mars 27, 2014 14:54 pm
Localisation : la longueville

Message par millios »

bonjour et merci pour ces messages
au vue de ce forum et des sujets traités(énorme) ,je n'ai pas le temps de tout visualiser pouvez vous m'indiquer si le sujet d'un suiveur solaire a ete traité parmis vos membres, si des personnes ont fabriquer un suiveur

cela serait :cool:

merci encore

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="millios"]bonjour et merci pour ces messages
au vue de ce forum et des sujets traités(énorme) ,je n'ai pas le temps de tout visualiser pouvez vous m'indiquer si le sujet d'un suiveur solaire a ete traité parmis vos membres, si des personnes ont fabriquer un suiveur

cela serait :cool:

merci encore[/quote]

Bonjour Millios,

On en parle ici:
viewtopic.php?p=103927#103927


Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »