Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : lun. févr. 02, 2015 23:03 pm
par lolo 340
Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mar. févr. 03, 2015 7:13 am
par Christophe.31
Bonjour,
Deux remarques :
1. L'onduleur ne va pas du tout apprécier de voir un 24V de batterie, ou l'inverse, les batteries vont rigoler en voyant l'impédance d'entrée de l'onduleur.
2. Quid du seuil de reconnexion : il faut être capable lors de la recharge d'alimenter la charge et la recharge des batteries ( pendant la recharge la tension 24V sera supérieure au seuil )
Ceci dit je ne connais rien au M3...

Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mar. févr. 03, 2015 13:26 pm
par lolo 340
Bonjour,
Je vais quand même répondre parce que je suis
Point 1 : Il faut être

pour penser pouvoir brancher un onduleur 12V sur du 24 V
Il s'agit d'une installation 24V comme le titre du post l'indique
Point 2 : Dans le schéma du M3 la sortie contrôlée est pour déconnecter les + gros consommateurs (suivant la
configuration de l'installation :machine a laver ou poste de télé )
Quand le voltage de reconnexion est atteint ce n'est pas une raison pour systématiquement les rallumer
Le voltage de reconnexion et déconnection sont des données paramétrables a optimiser avec son installation!
Le timer dans le programme du M3 est la pour empêcher la reconnexion du fait de la remontée du voltage
du a la déconnection des gros consommateurs
Et ce tout petit petit bout de programme M3 n'est qu'une base de réflexion !
-
-
>>>> Attention ne touchez pas a l'électricité <<<<
-
-
-
-
-
>>>> si vous n'en avez pas les compétences ! <<<<
-
-
-
lolo
Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mar. févr. 03, 2015 19:34 pm
par Christophe.31
lolo 340 a écrit :Bonjour,
Je vais quand même répondre parce que je suis
Point 1 : Il faut être

pour penser pouvoir brancher un onduleur 12V sur du 24 V
Il s'agit d'une installation 24V comme le titre du post l'indique
Point 2 : Dans le schéma du M3 la sortie contrôlée est pour déconnecter les + gros consommateurs (suivant la
configuration de l'installation :machine a laver ou poste de télé )
Quand le voltage de reconnexion est atteint ce n'est pas une raison pour systématiquement les rallumer
Le voltage de reconnexion et déconnection sont des données paramétrables a optimiser avec son installation!
Le timer dans le programme du M3 est la pour empêcher la reconnexion du fait de la remontée du voltage
du a la déconnection des gros consommateurs
Et ce tout petit petit bout de programme M3 n'est qu'une base de réflexion !
-
-
>>>> Attention ne touchez pas a l'électricité <<<<
-
-
-
-
-
>>>> si vous n'en avez pas les compétences ! <<<<
-
-
-
lolo
Je déconne pour le point 1

si c'était le cas .. y-aurais une vague odeur de brûlé ....
Sur le principe pourquoi pas, après c'est l'idée de la remise en route de la charge / recharge des batteries : quelle est l'équation pour remettre en service les forts consommateurs ??? ( un délai calculé para rapport au temps de décharge ?).
D'un autre côté il faut regarder ces histoire de coupure/reconnexion des charges ! Il faudrait d'entrée de jeux passer sur du statique, un simple relais risque de ne pas apprécier des ouvertures/fermetures avec des courants élevés !!
Ce que je veux dire par là c'est dès que le chargeur est sous tension, ton seuil de reconnexion est immédiatement atteint avec un comparateur !!!!
Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mar. févr. 03, 2015 21:23 pm
par lolo 340
Bonjour,
Tu dis
Ce que je veux dire par là c'est dès que le chargeur est sous tension, ton seuil de reconnexion est immédiatement atteint avec un comparateur !!!!
Je répond
Oui comme le font toutes les protection surcharge avec coupure a 1.75V-1.90V par élément en général
Mais avec ce programme
Le voltage de reconnexion et déconnection sont des données paramétrables a optimiser avec son installation!
celles du programme sont paramétrables de 0 a 30V par pas de 0.0001 V
Tu dis
Sur le principe pourquoi pas, après c'est l'idée de la remise en route de la charge / recharge des batteries :
????,,, pas bien compris ...ou alors ...la charge commence dés qu'il y a du soleil vu que l'on est sur un site pour la Promotion des ER
Tu dis
un simple relais risque de ne pas apprécier des ouvertures/fermetures avec des courants élevés !!
Lit ça stp

pour info 10 puissance 6 = 100000 = 68 ans avec 4 cycles par jour

- legrand Réf-412523.jpg (113.68 Kio) Vu 3712 fois
Ps le relais Legrand dont j'ai mis la fiche ne convient pas pour ce montage car l'alim de la bobine et en alternatif
Pour info tout est réalisable en domotique et pour le M3 son seul défaut de n'accepter que 400 zones données

pour info le programme m3 que j'ai mis en lien en comporte 10
Lolo
-
-
>>>> Attention ne touchez pas a l'électricité <<<<
-
-
-
-
-
>>>> si vous n'en avez pas les compétences ! <<<<
-
-
-
Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mer. févr. 04, 2015 12:31 pm
par Mallusone
Bonjour,
Une chose une chagrine sur le shéma de cablage, il me semble que le relais fonctionne de façon continu, le contact O7 du M3 ne sert à rien, il faut supprimer l'alimentation de la bobine par le +24V des batteries.
Sinon cela doit fonctionner si l'ondeur accepte une hausse de tension vers 24V et un peu plus mais qu'est qui réalise la charge des batteries? car l'onduleur n'est pas alimenté en 220 V, vous avez représentez je crois seulement le circuit 220V secouru par l'onduleur non?
@+
Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mer. févr. 04, 2015 21:02 pm
par Christophe.31
Tu dis :
lolo 340 a écrit :Bonjour,
Tu dis
Ce que je veux dire par là c'est dès que le chargeur est sous tension, ton seuil de reconnexion est immédiatement atteint avec un comparateur !!!!
Je répond
Oui comme le font toutes les protection surcharge avec coupure a 1.75V-1.90V par élément en général
Mais avec ce programme
Le voltage de reconnexion et déconnection sont des données paramétrables a optimiser avec son installation!
celles du programme sont paramétrables de 0 a 30V par pas de 0.0001 V
Tu dis
Sur le principe pourquoi pas, après c'est l'idée de la remise en route de la charge / recharge des batteries :
????,,, pas bien compris ...ou alors ...la charge commence dés qu'il y a du soleil vu que l'on est sur un site pour la Promotion des ER
Tu dis
un simple relais risque de ne pas apprécier des ouvertures/fermetures avec des courants élevés !!
Lit ça stp

pour info 10 puissance 6 = 100000 = 68 ans avec 4 cycles par jour
legrand Réf-412523.jpg
Pour info tout est réalisable en domotique et pour le M3 son seul défaut de n'accepter que 400 zones données

pour info le programme m3 que j'ai mis en lien en comporte 10
Lolo
-
-
>>>> Attention ne touchez pas a l'électricité <<<<
-
-
-
-
-
>>>> si vous n'en avez pas les compétences ! <<<<
-
-
-
Donc t'as tout dit !
Vas z-y alors !!!

Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : mer. févr. 04, 2015 23:14 pm
par ramses
Bonsoir a tous,
Christophe, ce forum est la, entre autres, pour permettre a tous d'echanger et, quand c'est possible de repondre a un max de questions posees. C'est de ces questions que se lancent des idees, des avis, des analyses, ... Mais pour cela, il est necessaire que tous les participants soient constructifs.
Il serait vraiment appreciable que tu portes plus attention a etre constructif dans tes propos et remarques.
La moderation.
Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : jeu. févr. 05, 2015 7:25 am
par Christophe.31
Je ne le ferai plus promis ....

Re: Protection decharge profonde des accus 24V avec M3
Posté : ven. févr. 06, 2015 11:31 am
par lolo 340
Bonjour,
D'abord Merci a l'adorateur de Ré !!!!!
Christophe.31
J'ai corrigé l'inscription 12v mise par inadvertance sur l'onduleur par 24V , Désolé !!!
Mallusone
Pour le relais il me semble que tout est correct maintenant , j'ai rajouté le schéma de câblage a coté du relais !!!
Il y avait une
grosse erreur de connexion du relais avec "R1" en 24V au lieu de "1" en 220v
Ton incompréhension d'alimentation du relais venait surement de cette erreur
Donc le dessin a été revus et corrigé ....
Je n'ai pas représenté la partie recharge des batteries (solaire pour mon cas) afin de simplifier !
Merci pour tes remarques ,cela m'a permis de corriger ces
graves erreurs de câblage
Ce qui confirme bien l'avertissement qui suit :
-
-
>>>> Attention ne touchez pas a l'électricité <<<<
-
-
-
-
-
>>>> si vous n'en avez pas les compétences ! <<<<
-
-
-
Ps le relais Legrand dont j'ai mis la fiche plus haut ne convient pas pour ce montage car l'alim de la bobine et en alternatif
Lolo