Envoy sur installation triphasée
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Envoy sur installation triphasée
Bonjour à tous,
Je suis entrain de réaliser une installation d'auto consommation sur un réseau triphasé et je vais utiliser un Envoy pour suivre mon installation.
Le couplage entre phases nécessaire à la transmission de signaux CPL se fait via un module coupleur de phases LPC-01 qui est en réalité constitué par 3 condensateurs montés en triangle.
Donc, selon Enphase, soit on achète le module soit on se le fabrique à partir de 3 condensateurs.
Qui saurait me dire quelle est la valeur des condensateurs et à quel endroit dans l'installation il faut raccorder ce coupleur.
Sur la documentation Enphase, je n'ai pas réussi à trouver tout cela.
D'avance merci.
Je suis entrain de réaliser une installation d'auto consommation sur un réseau triphasé et je vais utiliser un Envoy pour suivre mon installation.
Le couplage entre phases nécessaire à la transmission de signaux CPL se fait via un module coupleur de phases LPC-01 qui est en réalité constitué par 3 condensateurs montés en triangle.
Donc, selon Enphase, soit on achète le module soit on se le fabrique à partir de 3 condensateurs.
Qui saurait me dire quelle est la valeur des condensateurs et à quel endroit dans l'installation il faut raccorder ce coupleur.
Sur la documentation Enphase, je n'ai pas réussi à trouver tout cela.
D'avance merci.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 872
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
Re: Envoy sur installation triphasée
bonsoir,
y'a déja eu des posts ici sur le sujet, fais une recherche
mais de mémoire 2,2uf en 700 Volts mini
y'a déja eu des posts ici sur le sujet, fais une recherche
mais de mémoire 2,2uf en 700 Volts mini
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Re: Envoy sur installation triphasée
Merci pour ce début de réponse.
J'avais pourtant fait une recherche mais sans succès.
Finalement,j'ai cherché hors du forum sur le net et j'ai trouvé un "coupleur de phase", c'est ainsi qu'on le trouve quand on connaît le nom ...pour 20€ et il se monterait directement en amont du tableau de distribution au niveau du jeu de barres de distribution des phases.
J'avais pourtant fait une recherche mais sans succès.
Finalement,j'ai cherché hors du forum sur le net et j'ai trouvé un "coupleur de phase", c'est ainsi qu'on le trouve quand on connaît le nom ...pour 20€ et il se monterait directement en amont du tableau de distribution au niveau du jeu de barres de distribution des phases.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 222
- Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
- Localisation : Aurel (26)
- Contact :
Re: Envoy sur installation triphasée
Salut,
Ca revient un peu moins cher d'acheter ou de récupérer trois condensateurs. La valeur n'est pas critique, les CPL, c'est comme les transmissions radio, beaucoup de facteurs jouent sur la qualité de liaison. Au dessus de 1uF, ça devrait passer si tu es à la campagne et qu'il n'y a pas trop d'interférences.
Il faut des condos non polarisés, tenant au moins 450 Vac s'ils sont branchés en triangle (je m'aperçois que c'est pas facile à trouver, et qu'il est plus simple de mettre des 275Vac en étoile, avec plus de capacité de préférence), et de classe X2 (vivement conseillé pour une application directe sur secteur).
Pour le positionnement, tu peux les mettre au tableau ou près des onduleurs, le mieux est de regarder le plus court chemin qu'auront les courants porteurs à franchir pour transmettre le signal. Il vaut mieux éviter de devoir remonter vers l'arrivée électrique générale si ce n'est pas indispensable.
Plus l'impédance du réseau est faible (=plus on est proche du transfo HTA/BT du réseau), et plus les transmissions sont atténuées.
Pierre
Ca revient un peu moins cher d'acheter ou de récupérer trois condensateurs. La valeur n'est pas critique, les CPL, c'est comme les transmissions radio, beaucoup de facteurs jouent sur la qualité de liaison. Au dessus de 1uF, ça devrait passer si tu es à la campagne et qu'il n'y a pas trop d'interférences.
Il faut des condos non polarisés, tenant au moins 450 Vac s'ils sont branchés en triangle (je m'aperçois que c'est pas facile à trouver, et qu'il est plus simple de mettre des 275Vac en étoile, avec plus de capacité de préférence), et de classe X2 (vivement conseillé pour une application directe sur secteur).
Pour le positionnement, tu peux les mettre au tableau ou près des onduleurs, le mieux est de regarder le plus court chemin qu'auront les courants porteurs à franchir pour transmettre le signal. Il vaut mieux éviter de devoir remonter vers l'arrivée électrique générale si ce n'est pas indispensable.
Plus l'impédance du réseau est faible (=plus on est proche du transfo HTA/BT du réseau), et plus les transmissions sont atténuées.
Pierre
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Re: Envoy sur installation triphasée
Merci à tous pour vos contributions.
Maintenant j'ai tous les renseignements qu'il me faut
Si vous voulez voir mon installation des PV au sol et sur une structure qui sert en même temps à surélever mes wicking beds, c'est ici :
viewtopic.php?f=24&t=7272&p=111735#p111735
Maintenant j'ai tous les renseignements qu'il me faut
Si vous voulez voir mon installation des PV au sol et sur une structure qui sert en même temps à surélever mes wicking beds, c'est ici :
viewtopic.php?f=24&t=7272&p=111735#p111735
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Re: Envoy sur installation triphasée
Pour clore le sujet, j'ai enfin tout reçu, tout installé et ça marche
Je me suis offert à cette occasion une pince ampèremétrique à courant continu qui me permet de vérifier à la fois le courant continu sortant du panneau PV et le courant alternatif sortant du micro onduleur sans avoir à débrancher quoique ce soit.
C'est pratique et rassurant de voir ainsi que tout fonctionne bien
Pour ceux qui sont intéressés, c'est ici que je l'ai achetée :
http://www.ebay.fr/itm/251973152735?_tr ... EBIDX%3AIT
Je ne connaissais pas les pinces à courant continu, si vous êtes sur le point de renouveler votre multimetre, je pense que c'est un bon choix.
Je me suis offert à cette occasion une pince ampèremétrique à courant continu qui me permet de vérifier à la fois le courant continu sortant du panneau PV et le courant alternatif sortant du micro onduleur sans avoir à débrancher quoique ce soit.
C'est pratique et rassurant de voir ainsi que tout fonctionne bien
Pour ceux qui sont intéressés, c'est ici que je l'ai achetée :
http://www.ebay.fr/itm/251973152735?_tr ... EBIDX%3AIT
Je ne connaissais pas les pinces à courant continu, si vous êtes sur le point de renouveler votre multimetre, je pense que c'est un bon choix.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2327
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Envoy sur installation triphasée
bonjour et merci pour le lien.
as-tu eu l'occasion de voir à partir de combien d'ampères c'est fiable ?
je m'étais laissé tenté par une pince, promo de grande surface.
de mémoire ça ne lisait rien en faibles courants.
voilà, aussitôt acheté, aussitôt déçu. genre consommation compulsive
as-tu eu l'occasion de voir à partir de combien d'ampères c'est fiable ?
je m'étais laissé tenté par une pince, promo de grande surface.
de mémoire ça ne lisait rien en faibles courants.
voilà, aussitôt acheté, aussitôt déçu. genre consommation compulsive
https://webold.apper-solaire.org/
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Re: Envoy sur installation triphasée
Bonjour,
C'est sûr qu'avec deux calibres 40 et 400A, même s'il est en 4000 points il ne faut pas s'attendre à une bonne precision en dessous de 1A.
J'ai mesuré une fois 50 et 100 mA mais je n'ai pas comparé avec d'autres appareils pour savoir si j'étais loin du vrai.
A l'occasion je ferais un test de précision.
Par contre pour mesurer le courant en sortie d'un panneau solaire ou pour mesurer le courant des batteries de ma golfette ça devrait être super.
C'est sûr qu'avec deux calibres 40 et 400A, même s'il est en 4000 points il ne faut pas s'attendre à une bonne precision en dessous de 1A.
J'ai mesuré une fois 50 et 100 mA mais je n'ai pas comparé avec d'autres appareils pour savoir si j'étais loin du vrai.
A l'occasion je ferais un test de précision.
Par contre pour mesurer le courant en sortie d'un panneau solaire ou pour mesurer le courant des batteries de ma golfette ça devrait être super.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2327
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Envoy sur installation triphasée
merci
ça parait bien mieux que ce que j'avais dégotté. (rien en dessous de l'ampère).
ça parait bien mieux que ce que j'avais dégotté. (rien en dessous de l'ampère).