Envoy sur installation triphasée

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Envoy sur installation triphasée

Message par Fidèle Castor »

Bonjour à tous,

Je suis entrain de réaliser une installation d'auto consommation sur un réseau triphasé et je vais utiliser un Envoy pour suivre mon installation.
Le couplage entre phases nécessaire à la transmission de signaux CPL se fait via un module coupleur de phases LPC-01 qui est en réalité constitué par 3 condensateurs montés en triangle.
Donc, selon Enphase, soit on achète le module soit on se le fabrique à partir de 3 condensateurs.

Qui saurait me dire quelle est la valeur des condensateurs et à quel endroit dans l'installation il faut raccorder ce coupleur.

Sur la documentation Enphase, je n'ai pas réussi à trouver tout cela.

D'avance merci.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par vile-coyote »

bonsoir,
y'a déja eu des posts ici sur le sujet, fais une recherche

mais de mémoire 2,2uf en 700 Volts mini
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par Fidèle Castor »

Merci pour ce début de réponse.
J'avais pourtant fait une recherche mais sans succès.

Finalement,j'ai cherché hors du forum sur le net et j'ai trouvé un "coupleur de phase", c'est ainsi qu'on le trouve quand on connaît le nom ...pour 20€ et il se monterait directement en amont du tableau de distribution au niveau du jeu de barres de distribution des phases.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

pf26
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
Localisation : Aurel (26)
Contact :

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par pf26 »

Salut,
Ca revient un peu moins cher d'acheter ou de récupérer trois condensateurs. La valeur n'est pas critique, les CPL, c'est comme les transmissions radio, beaucoup de facteurs jouent sur la qualité de liaison. Au dessus de 1uF, ça devrait passer si tu es à la campagne et qu'il n'y a pas trop d'interférences.
Il faut des condos non polarisés, tenant au moins 450 Vac s'ils sont branchés en triangle (je m'aperçois que c'est pas facile à trouver, et qu'il est plus simple de mettre des 275Vac en étoile, avec plus de capacité de préférence), et de classe X2 (vivement conseillé pour une application directe sur secteur).
Pour le positionnement, tu peux les mettre au tableau ou près des onduleurs, le mieux est de regarder le plus court chemin qu'auront les courants porteurs à franchir pour transmettre le signal. Il vaut mieux éviter de devoir remonter vers l'arrivée électrique générale si ce n'est pas indispensable.
Plus l'impédance du réseau est faible (=plus on est proche du transfo HTA/BT du réseau), et plus les transmissions sont atténuées.
Pierre

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par patrick07 »


Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par Fidèle Castor »

Merci à tous pour vos contributions.

Maintenant j'ai tous les renseignements qu'il me faut :-D

Si vous voulez voir mon installation des PV au sol et sur une structure qui sert en même temps à surélever mes wicking beds, c'est ici :

viewtopic.php?f=24&t=7272&p=111735#p111735
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par Fidèle Castor »

Pour clore le sujet, j'ai enfin tout reçu, tout installé et ça marche :-D

Je me suis offert à cette occasion une pince ampèremétrique à courant continu qui me permet de vérifier à la fois le courant continu sortant du panneau PV et le courant alternatif sortant du micro onduleur sans avoir à débrancher quoique ce soit.
C'est pratique et rassurant de voir ainsi que tout fonctionne bien :-D
Pour ceux qui sont intéressés, c'est ici que je l'ai achetée :
http://www.ebay.fr/itm/251973152735?_tr ... EBIDX%3AIT

Je ne connaissais pas les pinces à courant continu, si vous êtes sur le point de renouveler votre multimetre, je pense que c'est un bon choix.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par domwood »

bonjour et merci pour le lien.

as-tu eu l'occasion de voir à partir de combien d'ampères c'est fiable ?

je m'étais laissé tenté par une pince, promo de grande surface. :oops:
de mémoire ça ne lisait rien en faibles courants.
voilà, aussitôt acheté, aussitôt déçu. genre consommation compulsive :fool2:
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
Fidèle Castor
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 560
Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
Localisation : Yvelines Sud

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par Fidèle Castor »

Bonjour,
C'est sûr qu'avec deux calibres 40 et 400A, même s'il est en 4000 points il ne faut pas s'attendre à une bonne precision en dessous de 1A.
J'ai mesuré une fois 50 et 100 mA mais je n'ai pas comparé avec d'autres appareils pour savoir si j'étais loin du vrai.
A l'occasion je ferais un test de précision.

Par contre pour mesurer le courant en sortie d'un panneau solaire ou pour mesurer le courant des batteries de ma golfette ça devrait être super.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Envoy sur installation triphasée

Message par domwood »

merci

ça parait bien mieux que ce que j'avais dégotté. (rien en dessous de l'ampère).
https://webold.apper-solaire.org/

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »