cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- happyf
- Etudiant Solaire
- Messages : 165
- Enregistré le : mer. mai 07, 2014 8:27 am
- Localisation : Sauveterre de Guyenne (33)
A
oui, Jacques,
avec ton kit arduino et les liens de Thierry, tu peux te faire un truc sympa.
Moi j'ai commencé avec une carte nano, pour la taille et le prix, mais c'est plus fragile au niveau du port micro-usb, et à force de programmer, il a cassé.
mais j'ai pu tester un tas de prog, même oscillo arduino, et pour les lectures électriques , puissances, tension....pas le même montage, mais ça ne peut que fonctionner.
Comme toi, il y a un an ,j'ai découvert l'arduino grâce à ce genres de problématiques. Je ne suis toujours pas bon en prog, même mauvais, lol, mais c'est passionant.
Faut de la patience tout de même
avec ton kit arduino et les liens de Thierry, tu peux te faire un truc sympa.
Moi j'ai commencé avec une carte nano, pour la taille et le prix, mais c'est plus fragile au niveau du port micro-usb, et à force de programmer, il a cassé.
mais j'ai pu tester un tas de prog, même oscillo arduino, et pour les lectures électriques , puissances, tension....pas le même montage, mais ça ne peut que fonctionner.
Comme toi, il y a un an ,j'ai découvert l'arduino grâce à ce genres de problématiques. Je ne suis toujours pas bon en prog, même mauvais, lol, mais c'est passionant.
Faut de la patience tout de même
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 107
- Enregistré le : dim. août 10, 2014 13:03 pm
- Localisation : 99
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Bonjour à tous,
Et bien, voila, c'est exactement ça qu'il me faut.
Merci beaucoup pour ce lien.
A+
Jacques
Et bien, voila, c'est exactement ça qu'il me faut.
Merci beaucoup pour ce lien.
A+
Jacques
- troglo
- Stagiaire Solaire
- Messages : 142
- Enregistré le : mar. mai 01, 2012 14:01 pm
- Localisation : Vouvray 37
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Bonjour à tous,
C'est vrai que ça à l'air pas mal du tout
Le bar graph est nickel pour visualiser en un coup d’œil.
Merci pour le lien !
C'est vrai que ça à l'air pas mal du tout
Le bar graph est nickel pour visualiser en un coup d’œil.
Merci pour le lien !
Jérôme
Toilettes sèches, phytoépuration des eaux grises, PV 1000 Wc en autoconsommation, SSC 4 GM Tinox, ballon 800L avec ECS instantanée, Maxisun.
Toilettes sèches, phytoépuration des eaux grises, PV 1000 Wc en autoconsommation, SSC 4 GM Tinox, ballon 800L avec ECS instantanée, Maxisun.
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Salut,
comment tu vas te le procurer ? je n'ai pas trouvé sur la page du lien...
a+
comment tu vas te le procurer ? je n'ai pas trouvé sur la page du lien...
a+
Niort (79),
2 ballons (300 + 100) en série.
2 ballons (300 + 100) en série.
- Lanjer
- Etudiant Solaire
- Messages : 213
- Enregistré le : mar. août 28, 2012 10:34 am
- Localisation : Gan (64)
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Superbe réalisation technique made in Italy !! Chapeau bas...
Jérôme
Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 281
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
- Localisation : 21 dijon
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
C'est une bonne idée mais parfaitement inapplicable au LL. En effet celui ci a une consommation variable sur un cycle de fonctionnement (presque rien en début de cycle, énormément lors du chauffage de l'eau, etc...). Lors du chauffage on dépasse allégrement le kwh. A moins de 50 € il n'y a rien de satisfaisant (peut être sur le bon coin)jacques33 a écrit :Bonjour à tous,
Je suis en train de finaliser mon installation (4 panneaux 250Wc + 4 MO) et je recherche un moyen simple pour apprendre à ma femme à optimiser notre conso.
j'aimerais trouver une visualisation simple et instantanée de la production et de la consommation pour décider, ou non de la mise en route d'une machine à laver ou autre.
Dans mon idée et à vue d’œil, un gros galvanomètre avec 2 aiguilles sur le même axe, l'une pour la conso totale, l'autre pour la production, si l'aiguille de la production dépasse celle de la conso : on donne du courant aux voisins.
Dans l'idéal il faudrait que ça coûte moins de cinquante Euros.
Connaissez-vous un système comme ça ou équivalent ?
Merci de vos réponses
Jacques
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
En effet, quand je parlais du Lave Linge, c'était une image, j'aurais du dire le moteur de la piscine, ou autre chose.
En fait, c'est juste une visualisation que je veux, ça donne une idée mais aussi, ça sensibilise à la connaissance des gros et des petits consommateurs de courant.
A+
Jacques
En fait, c'est juste une visualisation que je veux, ça donne une idée mais aussi, ça sensibilise à la connaissance des gros et des petits consommateurs de courant.
A+
Jacques
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Bonjour,
Je consulte régulièrement ce forum car j'ai un projet d'autoconsommation (500w) qui devrait se concrétiser au printemps.
Le dispositif évoqué dans ces quelques pages m'intéresse mais un affichage avec deux led ( une rouge =consommation, une verte=injection dans le réseau) me conviendrait.
"Le British" propose une solution avec un bargraphe, je découvre l'Arduino et n'ai pas les compétences pour modifier un sketch.
J'ai parcouru le net à la recherche de cette fonctionnalité basique ...sans succès.
Les spécialistes de l'Arduino peuvent ils m'aider ?
Merci.
Je consulte régulièrement ce forum car j'ai un projet d'autoconsommation (500w) qui devrait se concrétiser au printemps.
Le dispositif évoqué dans ces quelques pages m'intéresse mais un affichage avec deux led ( une rouge =consommation, une verte=injection dans le réseau) me conviendrait.
"Le British" propose une solution avec un bargraphe, je découvre l'Arduino et n'ai pas les compétences pour modifier un sketch.
J'ai parcouru le net à la recherche de cette fonctionnalité basique ...sans succès.
Les spécialistes de l'Arduino peuvent ils m'aider ?
Merci.
- happyf
- Etudiant Solaire
- Messages : 165
- Enregistré le : mer. mai 07, 2014 8:27 am
- Localisation : Sauveterre de Guyenne (33)
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Salut à tous,
Hari,
sans être un spécialiste, je vais regarder dans mes sketch,
si tu as la bonne électronique en entrée, aucun problème pour faire ce que tu veux faire avec les leds,
Hari,
sans être un spécialiste, je vais regarder dans mes sketch,
si tu as la bonne électronique en entrée, aucun problème pour faire ce que tu veux faire avec les leds,
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Merci pour la réponse.
Je suis intéressé par cet indicateur car, lorsque j'ai voulu connaitre ma consommation permanente, j'ai acheté un owl+usb qui enregistre la puissance.
Malheureusement cet appareil n'est pas capable de déterminer le sens du courant et donne des valeurs fausses en cas d'injection sur le réseau.
Compte tenu de la puissance qui sera installée sur le toit (500w) il est hors de question d'activer des gros consommateurs en cas de surplus, c'est juste l' information qui m’intéresse.
En attendant je me penche sur l'Arduino et je tente de décoder les différentes lignes de sketch...
Les Anglais semblent beaucoup plus intéressés par ce genre de bidouille que nous, je révise en même temps leur langue...
A suivre...
Je suis intéressé par cet indicateur car, lorsque j'ai voulu connaitre ma consommation permanente, j'ai acheté un owl+usb qui enregistre la puissance.
Malheureusement cet appareil n'est pas capable de déterminer le sens du courant et donne des valeurs fausses en cas d'injection sur le réseau.
Compte tenu de la puissance qui sera installée sur le toit (500w) il est hors de question d'activer des gros consommateurs en cas de surplus, c'est juste l' information qui m’intéresse.
En attendant je me penche sur l'Arduino et je tente de décoder les différentes lignes de sketch...
Les Anglais semblent beaucoup plus intéressés par ce genre de bidouille que nous, je révise en même temps leur langue...
A suivre...
- happyf
- Etudiant Solaire
- Messages : 165
- Enregistré le : mer. mai 07, 2014 8:27 am
- Localisation : Sauveterre de Guyenne (33)
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Chez nos amis anglais,
tu trouveras ce qu'il te faut pour l’électronique des entrées (prise tension et pince amp)
Pour la prog, un des sketch de Robin, le plus simple (faut que je regarde), quelques petites modif pour tes leds. Et bien calibrer.
Cependant, pour 500Wc, ça ne vaut pas le coup, avis perso, car pas de quoi se prendre le choux avec le surplus.
A partir de 1Kwc, oui !!!
Je vais quand même regarder si j'ai ce qu'il faut pour tester ça.
tu trouveras ce qu'il te faut pour l’électronique des entrées (prise tension et pince amp)
Pour la prog, un des sketch de Robin, le plus simple (faut que je regarde), quelques petites modif pour tes leds. Et bien calibrer.
Cependant, pour 500Wc, ça ne vaut pas le coup, avis perso, car pas de quoi se prendre le choux avec le surplus.
A partir de 1Kwc, oui !!!
Je vais quand même regarder si j'ai ce qu'il faut pour tester ça.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Le jeudi 20 août 2015 (en page 4 de ce post), lebritish avait joint un sketch qui doit être adaptable, la différence se situe au niveau de la sortie analogique qui commande un bargraphe.
Mais je ne comprends rien (au moins pour le moment, j'espère) à la dernière ligne du sketch !!!
Mais je ne comprends rien (au moins pour le moment, j'espère) à la dernière ligne du sketch !!!
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 267
- Enregistré le : lun. nov. 16, 2015 10:33 am
- Localisation : 43
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
Bsoir,
alors in french in the text
cela veut dire que la sortie 3 de l'arduino enverra une tension "analogique" comprise entre 0 et 5V.
0V = -1000W et +5V = +4000W
donc si tu produis plus que tu consomme tu es entre 0 et 1V et si tu consomme plus que tu produis tu es entre 1 et 5V
il te reste plus qu'a régler les 2 potars sur ton bargraph pour que les tension entre 0 et 1 allument les led vertes et les tension entre 1 et 5V allument les led orange et rouge
Voilà je sais pas si je suis plus clair ?
A+
Thierry
Code : Tout sélectionner
analogWrite(3, ((emon1.realPower*0.051)+50)); //PWMpin3 voltage represent Real Power * 0.051 (1000W = 1V with offset 1V) so range from -1000W to +4000W
cela veut dire que la sortie 3 de l'arduino enverra une tension "analogique" comprise entre 0 et 5V.
0V = -1000W et +5V = +4000W
donc si tu produis plus que tu consomme tu es entre 0 et 1V et si tu consomme plus que tu produis tu es entre 1 et 5V
il te reste plus qu'a régler les 2 potars sur ton bargraph pour que les tension entre 0 et 1 allument les led vertes et les tension entre 1 et 5V allument les led orange et rouge
Voilà je sais pas si je suis plus clair ?
A+
Thierry
- fpyfu
- Maitre Solaire
- Messages : 809
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
- Localisation : Valréas 84600
Re: cherche indicateur de de conso pour autoconso 1000wc
bonsoir
et, j'ajoute
le code c'est jusqu'au point virgule
et les // c'est un commentaire
code:
commentaire, non lu par le programme
et, j'ajoute
le code c'est jusqu'au point virgule
et les // c'est un commentaire
code:
Code : Tout sélectionner
analogWrite(3, ((emon1.realPower*0.051)+50));
Code : Tout sélectionner
//PWMpin3 voltage represent Real Power * 0.051 (1000W = 1V with offset 1V) so range from -1000W to +4000W
Modifié en dernier par fpyfu le mar. févr. 02, 2016 23:06 pm, modifié 1 fois.