Merci à tous d'avoir répondu à ma question, et avec autant de détails
Dans l'idéal il faudrait calculer la chute de tension et surtout la capacité du câble à la dissiper. Et là attention 1) à l'isolation thermique autour du câble et 2) à l'isolant du câble lui-même, les plastiques sont de très mauvais radiateurs !
La nouvelle simulation c'est déjà mieux, mais par expérience et si on se réfère à la norme pour le 220V (NF C15-100) ça me paraît encore un peu juste :
- 6mm² pour 32A (panneaux) c'est pile dans le maxi : sachant que le câble va parfois porter ce courant pendant plusieurs heures dans des conditions pas forcément idéales (dans une toiture isolée et chauffée au soleil), j'aurais peur que l'isolant ait du mal à évacuer la chaleur et chauffe sans fondre mais vieillisse rapidement.
- 10mm² pour 64A (batterie) là c'est clairement pas assez
. J'ai monté du 55A (12kW/220V) sur du 16mm², et on pouvait déjà sentir l'échauffement du câble (~35°C) alors qu'il est à l'air libre (15°C). D'autant plus que si le calcul te donne 10,3 mm², oui tu peux arrondir à 10, mais 12,5 -> 10 là c'est osé
En conclusion, je dirais :
- il existe des tableaux plus ou moins optimistes pour le 220V, tu peux t'y fier - j'aime bien celui-là :
http://www.forum-electricite.com/schema ... que-01.jpg
- si limite entre 2 cases du tableau, ou conditions difficiles du genre mauvaise évacuation de chaleur, faut pas se poser de question et mettre la taille au-dessus. A notre échelle de courants, un câble un peu trop gros ne pose aucun problème