Vos avis/conseils sur ce petit site isolé

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Vos avis/conseils sur ce petit site isolé

Messagepar kepon » Dim Mar 19, 2017 11:53 am

Bonjour à tous,

J'aide une amie du côté de Pornic (44) à faire sa petite installation solaire. Elle va vivre en yourte, pas de raccord possible au réseau dans le champs où elle s'installe et elle a déjà vécu en camion en autonomie donc elle connaît les contraintes potentiels.

Voici ce qu'il est bon de savoir :
  • Besoin journalier en hivers et estimé à la hausse : ~650Wh/j (détails ici) L'été on ajoute un réfrigérateur de 300Wh/j mais qui sera éteint durant les 3 mois d'hivers critique en soleil.
  • Un besoin en pique de consommation à 400W pour un robot mixer (elle est amené pour son activité pro à l'utilisé fréquemment)
  • Elle dispose déjà de matériel :
    • Régulateur : EP Solar Tracer-3215RN (Puissance PV : 780 W, Courant de charge nominal : 30A, Tension PV (max) 150 VDC détail ici)
    • Un panneau Sanyo HIT240HDE4 (240W, 7,37A Isc, 43,6V Voc, détail ici)
    • Un groupe électrogène
  • Les panneaux seront au sol, orientés plein sud, dégagés avec un angle de 66°
  • Le reste du matériel (batteries/régulateur) sera stocké dans une boîte en bois isolé et ventilé (mécaniquement l'été) (dans cet esprit) en proximité des panneaux, le 230V alternatif sortira de cette boîte pour alimenter son habitat

Pour les panneaux je voulais lui faire acheter un autre panneau de ~240Wc : est-ce dérangeant d'avoir un parc de panneau hétérogène ?

Pour le parc de batterie je me suis dit : petit parc, 2 batterie de 130Ah C20 en série pour du 24V ça devrait suffire, d'autant qu'elle est prêt à faire des recharges manuellement les journées pourrit d'hivers avec le groupe électrogène (qui va de toute façon démarrer une fois par semaine pour son activité pro).
Pour respecter le ratio des 20% de décharge en C10 on serait bon avec les batterie de 130Ah en C20, ~120 en C20 : 120Ah×20÷100×24V = 576W max c'est ce qu'on peut en tirer instantanément sur les batteries (pour monsieur le robot mixeur à 400W) J'ai bon ?

Qu'en pensez vous ?

Voilà le schéma en V1 envisagé :
Image

Et voilà ce qu'en dit PVGIS :
Code: Tout sélectionner
Latitude:   47°7'20" Nord,
Longitude:   1°54'54" Ouest

Puissance nominale du système PV: 480 W
Inclinaison des modules: 66 deg.
Taille de la batterie: 24 V, 130 Ah
Limite de décharge complète (%) 40 %
Consommation pendant la journée: 650 Wh


Nombre des jours employés pour le calcul:   1827
Pourcentage de jours avec la batterie à pleine charge   90.42
Énergie moyenne non capturée à cause de batterie pleine:   1021.76
Pourcentage de jours où la batterie est complètement dechargée:     0
Énergie moyenne perdue:     0

Mois      Ed      Ff      Fe
1      653.0      75      0
2      650.0      96      0
3      650.0      97      0
4      648.0      94      0
5      651.0      94      0
6      650.0      96      0
7      649.0      96      0
8      649.0      95      0
9      649.0      98      0
10      649.0      90      0
11      649.0      84      0
12      644.0      70      0

Ed: Production d'énergie moyenne par jour (Wh/jour)
Ff: Pourcentage de jours où la batterie se charge complètement (%)
Fe: Pourcentage de jours où la batterie se décharge complètement (%)


Cs      Cb      
40-46      0
46-52      0
52-58      0
58-64      0
64-70      0
70-76      0
76-82      1
82-88      23
88-94      24
94-100      48

Cs: État de charge à la fin de chaque heure (%)
Cb: Pourcentage de heures avec cet état de charge (%)

PVGIS (c) Communauté Européenne, 2001-2012


Merci pour votre aide,

Belle journée,

David
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
Avatar de l’utilisateur
kepon
Newbie
Newbie
 
Messages: 41
Enregistré le: Sam Juil 30, 2016 17:42 pm

Re: Vos avis/conseils sur ce petit site isolé

Messagepar kepon » Lun Mar 20, 2017 13:11 pm

Personne ? Y'a pas trop de soleil donc les ordinateurs sont pas allumés :-p
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
Avatar de l’utilisateur
kepon
Newbie
Newbie
 
Messages: 41
Enregistré le: Sam Juil 30, 2016 17:42 pm

Re: Vos avis/conseils sur ce petit site isolé

Messagepar Ottiti » Lun Mar 20, 2017 23:44 pm

Salut
Ici c'est est plutôt un forum solaire thermique et en annexe il y a une partie photovoltaique
Donc à part quelques membre pointu sur le sujet ce n'est est pas trop notre partie pour la majorité des membres
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2827
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53


Retourner vers Photovoltaïque

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités