Page 1 sur 2

Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : dim. sept. 17, 2017 22:40 pm
par Leo05
Bonjour,

J'ai une petite installation autonome sur site isolé: 2 panneaux et 4 batteries, dimensionnée pour alimenter une tinyhouse (mobilhome en mieux), un petit frigo, ordi, éclairage.
Vu ma très faible conso en certaines périodes, mes batteries sont à 100% dès 11h le matin... le reste de la journée l'énergie est donc perdue.

Je suppose qu'il est possible d'envoyer le surplus sur une résistance, pour chauffer un peu d'eau par exemple, mais je ne connais pas les termes à rechercher (dumpload pour les éoliennes, mais rien trouvé pour le solaire) du coup je ne trouve rien.

Quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Merci par avance.

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : lun. sept. 18, 2017 7:08 am
par flen42
2 idées :

voir le site forum photovoltaïque.fr. Il y a des spécialistes du site isolé.

2 panneaux. Soit 500 W ? ( à préciser) pendant 2 ou 3 h ça va pas chauffer grand chose ,disons 25 l à 40 degré. Ça te suffit ?

Quel type de régulateur as tu ?

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : ven. sept. 29, 2017 8:33 am
par Leo05
Merci. Oui 500W, et 25l d'eau chaude serait toujours plus intéressant que de les perdre. J'ai un régulateur victron, mais pas la ref sous les yeux.

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : sam. sept. 30, 2017 16:13 pm
par lilian07
Bonjour,
Très bonne idée à l'heure ou les batteries coûtent trop chère (plus pour longtemps).
http://solarimmersion.co.uk/

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : sam. sept. 30, 2017 19:29 pm
par Ottiti
Salut

Pas mal pour un appareil "qui approche aussi prés que possible" le zéro injection :roll:

Il y en a un qui va critiquer quant il va lire le Post

Devinez qui :lol:

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : sam. sept. 30, 2017 19:37 pm
par Christophe.31
Je vois pas ??? :shock:

Sinon y-a ça que j'encourage, pour l'instant c'est pas dans mes priorité squi sont de faire un bar-graph qui indique le surplus à consommer ...


viewtopic.php?f=16&t=9409 :cool:

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : ven. oct. 13, 2017 18:34 pm
par tignous84
Christophe.31 a écrit :Je vois pas ??? :shock:

Sinon y-a ça que j'encourage, pour l'instant c'est pas dans mes priorité squi sont de faire un bar-graph qui indique le surplus à consommer ...


viewtopic.php?f=16&t=9409 :cool:
Pour moi ,c'est décidé ,je commande le kit et un ballon d'eau chaude .
Par curiosité j'ai regardé le prix des panneaux thermiques ...430 euros pour 2 m2 et...30 kilos .!

Je sens que je vais commander d'autres PV il me reste pas mal de m2 à couvrir :-D

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : ven. oct. 13, 2017 22:11 pm
par lebritish
lilian07 a écrit :Bonjour,
Très bonne idée à l'heure ou les batteries coûtent trop chère (plus pour longtemps).
http://solarimmersion.co.uk/
Bjr,

Attention je ne pense pas que cet appareil fonctionne correctement en france. Rien ne dit qu'il utilise bien le controle Angle/Phase.
Les autres type de controle ne fonctionne pas bien avec un compteur francais. Voir ici pr plus de détaisl: viewtopic.php?f=16&t=9409

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 10:13 am
par tignous84
Hi Thierry ,as tu essayé le mode burst avec un compteur SAGEM C1000 (celui que j'ai en ce moment)
il est donné pour un courant de démarrage de 70 mA...

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 15:37 pm
par lebritish
Salut,

Non jamais essayé le mode burst, désolé. Et j'ai pas le relais statique qui va bien pr le faire ...

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 16:20 pm
par tignous84
lebritish a écrit :Salut,

Non jamais essayé le mode burst, désolé. Et j'ai pas le relais statique qui va bien pr le faire ...
Je vous dirai,je vais essayer ça bientôt :-)

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 16:58 pm
par Hari43
J'ai essayé le mode burst avec le compteur electonique gris, 0Wh affiché, donc pas de consommation mais quid de l'injection?
Les softs en mode burst ne permettent pas le décalage "safetyMargin_watts comme en phase-angle.

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 17:24 pm
par lebritish
envoi moi le soft en mode burst sur mon email que j'y jette un oeil ;-)

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 17:32 pm
par tignous84
Hari43 a écrit :J'ai essayé le mode burst avec le compteur electonique gris, 0Wh affiché, donc pas de consommation mais quid de l'injection?
Les softs en mode burst ne permettent pas le décalage "safetyMargin_watts comme en phase-angle.
C'est le SAGEM ton compteur ?

Image

Re: Surplus d'électricité sur installation autonome

Posté : mar. oct. 17, 2017 17:46 pm
par Hari43
C'est un Actaris qui ressemble au sagem (en plus propre)