Salut,
parait-il des vibrations sur les résistances en boudins qui ne sont pas maintenues ;
déjà il faut réduire le courant en adaptant la charge au surplus.
par exemple ne pas mettre 3kW si on a 1kW de surplus
le SSR va travailler sur le début des alternances d'ou fortes impulsions brèves .
Il faut essayer ,on doit les entendre vibrer si c'est le cas ?
parait-il des vibrations sur les résistances en boudins qui ne sont pas maintenues ;
déjà il faut réduire le courant en adaptant la charge au surplus.
par exemple ne pas mettre 3kW si on a 1kW de surplus
le SSR va travailler sur le début des alternances d'ou fortes impulsions brèves .
Il faut essayer ,on doit les entendre vibrer si c'est le cas ?
Re: PV routeur low cost DIY
Ok, La résistance de mon ballon doit faire 2500w et mes surplus sont souvent de quelques centaines de w, le SSR va donc souvent travailler bas ...
et si je mets un SSR en zéro crossing , ça serait mieux pour la résistance mais le linky vava détecter les injections , c'est bien ça ?
et si je mets un SSR en zéro crossing , ça serait mieux pour la résistance mais le linky vava détecter les injections , c'est bien ça ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3078
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: PV routeur low cost DIY
SSR qui travaille bas, ça ne pose pas de problème. (à part à générer des harmoniques qui vont un peu faire chier Enedis). Il chauffera moins.
SSR 0 cross, tu risques soit de voir de l'injection.. soit au contraire, consommer trop. (cas très rare)
Pour un PV routeur,le 0 cross n'a pas d'intérêt.
SSR 0 cross, tu risques soit de voir de l'injection.. soit au contraire, consommer trop. (cas très rare)
Pour un PV routeur,le 0 cross n'a pas d'intérêt.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur low cost DIY
Non, un zéro crossing ,ça ne marche pas avec le contrôle de phase .brunohe a écrit :Ok, La résistance de mon ballon doit faire 2500w et mes surplus sont souvent de quelques centaines de w, le SSR va donc souvent travailler bas ...
et si je mets un SSR en zéro crossing , ça serait mieux pour la résistance mais le linky vava détecter les injections , c'est bien ça ?
Regarde bien la résistance comment elle est câblée ;souvent ,elle comporte 3 elements séparables pour le triphasé !
Re: PV routeur low cost DIY
Ah ok , je comprends, tu penses que je pourrais passer sur un seul enroulement pour diminuer la charge ?
pourquoi pas, je vais étudier ça de près
pourquoi pas, je vais étudier ça de près
Re: PV routeur low cost DIY
Effectivement, j'ai 3 enroulements en parallèle de 800w, je pourrais donc passer à 800 ou 1600w au lieu des 2400w
Mais bon, ça va augmenter le temps de chauffe en cas de besoin, à voir
Mais bon, ça va augmenter le temps de chauffe en cas de besoin, à voir
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur low cost DIY
A voir,il y a plein de combinaisons ;il est aussi possible que toutes ne réagissent pas de la même façon.
De toutes façons ,
La règle de dimensionnement ;puissance de la résistance globale légèrement supérieure à la valeur max
du surplus (pour ne pas injecter)
De toutes façons ,
La règle de dimensionnement ;puissance de la résistance globale légèrement supérieure à la valeur max
du surplus (pour ne pas injecter)
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1663
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur low cost DIY
c'est clair, aussi pour les 3 résistances, rien n’empêche d'en mettre que 1 sur le SSR et les 2 autres sur un programmateur pour faire le complément la nuit
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: PV routeur low cost DIY
Oui, c'est tout à fait ça que je pensais tester...
merci pour vos conseils
merci pour vos conseils
Re: PV routeur low cost DIY
Bonsoir,
Comment peut-on ce procurer ce kit Robin Emley?
Cdlt,
Maurice
Comment peut-on ce procurer ce kit Robin Emley?
Cdlt,
Maurice
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3078
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: PV routeur low cost DIY
La meilleur façon de l'avoir est encore de passer par là :
https://www.mk2pvrouter.co.uk/shop.html
https://www.mk2pvrouter.co.uk/shop.html
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: PV routeur low cost DIY
Bjr,
et là: https://github.com/Jetblack31/EcoPV
le kit de Robin n'est pas adapté au linky ...*
A+
THierry
Avec le linky il vaut mieux regarder là: https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=42721momo-cpy a écrit :Bonsoir,
Comment peut-on ce procurer ce kit Robin Emley?
Cdlt,
Maurice
et là: https://github.com/Jetblack31/EcoPV
le kit de Robin n'est pas adapté au linky ...*
A+
THierry
Re: PV routeur low cost DIY
lebritish a écrit :Bjr,
Avec le linky il vaut mieux regarder là: https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=42721momo-cpy a écrit :Bonsoir,
Comment peut-on ce procurer ce kit Robin Emley?
Cdlt,
Maurice
et là: https://github.com/Jetblack31/EcoPV
le kit de Robin n'est pas adapté au linky ...*
A+
THierry
Mouaiche... pas aussi simple que ca !
Le dernier sketch de Robin (fasterControl) devrait être plus "linky-friendly"....
Une chose est sûre, le routeur de Robin fonctionne parfaitement avec certains Linky mono, et le routeur tri de Robin au moins avec un Linky tri !!!!
Re: PV routeur low cost DIY
Bonjour,
pour mon info, pourquoi le kit de Robin n'est pas adapté au compteur Linky, chez moi, cela semble bien fonctionner ?
pour mon info, pourquoi le kit de Robin n'est pas adapté au compteur Linky, chez moi, cela semble bien fonctionner ?
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur low cost DIY
Salut,
je peux te dire ,c'est moi qui ai essayé le premier en hiver 2017.
Robin m'avait envoyé son routeur programmé en mode burst ...une catastrophe ;
sur un ancien compteur Sagem .j'avais 200 W de soutirage résiduel plus les inconvénients du flicker (vacillement des lampes)
Je lui ai signalé et il m'a envoyé un Atmel en "phase control" et c'est descendu vers 50 W .
idem maintenant avec le Linky.
Je pense que maintenant,tout ce qu'il envoie en France est en controle de phase ; je crois même que quelqu'un teste
sa version tri ....
je peux te dire ,c'est moi qui ai essayé le premier en hiver 2017.
Robin m'avait envoyé son routeur programmé en mode burst ...une catastrophe ;
sur un ancien compteur Sagem .j'avais 200 W de soutirage résiduel plus les inconvénients du flicker (vacillement des lampes)
Je lui ai signalé et il m'a envoyé un Atmel en "phase control" et c'est descendu vers 50 W .
idem maintenant avec le Linky.
Je pense que maintenant,tout ce qu'il envoie en France est en controle de phase ; je crois même que quelqu'un teste
sa version tri ....