La partie mesure d’énergie fonctionne. Selon le sens de positionnement de la pince le "réservoir - bucket" reste à 0 ou s'incrémente jusqu'à 3600 joules.J'ai également un EnergyInbucket qui s'incrémente jusqu'à 3600
Le SSR est il câblé et fonctionne t'il ?
Lorsque le réservoir dépasse 1800 joules le relais statique doit être actif pour dériver le surplus dans la charge.
Si c'est le cas, il ne reste plus qu'à mettre la pince pour que le réservoir soit à 0 lorsqu'il n'y a pas de surplus et attendre le soleil.
Concernant les explications de Robin, cela concerne l'étalonnage du dispositif à l'aide de softs qu'il a développé.
Dans un premier temps ce n'est pas trop important, le principe est de connaitre la plage de conversion Analogique/Numérique du montage pour le courant et la tension.
Cela se paramètre aux lignes VOLTAGECAL pour la tension et POWERCAL pour la puissance instantanée.
Le soft utilisé: minandmaxvalues
Par exemple, pour la tension secteur : 236V eff x 1,414 = 333,7 x 2 = 667V crête à crête
Dans mon router, le soft me donne une plage de 547 ADC soit 667/547 = 1,22V parADC
valeur à modifier dans le soft: VOLTAGECAL = (float)667 / 547;
idem pour le courant.