PV routeur low cost DIY
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Re: PV routeur low cost DIY
Super ça marche, j'ai un nouveau transfo AC 6.13V
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. juil. 02, 2018 13:01 pm
- Localisation : Chaponost (sud ouest lyonnais)
Re: PV routeur low cost DIY
Je suis en train de fabriquer le PVrouteur lowcost du british, j'ai une pince ampèremétrique qui a une sortie en tension. Du coup, je suis parti sur le montage sans resistance burden.
J'ai soudé les 4 resistances et le condo mais j'ai des interrogations pour les connexions. En résumé, j'ai trouvé ça :
StCh
J'ai soudé les 4 resistances et le condo mais j'ai des interrogations pour les connexions. En résumé, j'ai trouvé ça :
- La fiche BNC (qui ira au relai statique) : une borne à la masse de l'arduino (GND) et l'autre vers la sortie 9 de l'arduino
- Le point entre R1 et R2 (la sortie du montage qui est appelé arduino input sur le schéma) est à relié à l’entrée A1 de l’arduino.
- A un endroit j'ai vu qu'il fallait connecté aussi A0. Suis-je concerné avec une pince ampèremétrique qui délivre une tension ?
- Où dois-je connecter les fils connectés au jack càd à la pince ampèremétrique ?
- Le sens de connexion des fils de la BNC est-il important ? le point central de la BNC sur GND ou sur la sortie 9 ?
- Je vais connecter mon chauffe-eau au PVrouteur. Puis-je brancher le routeur en parrallèle de mon contacteur jour/nuit car je suppose que l'excédant de mes panneaux ne suffiront pas à chauffer mon eau ?
StCh
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. juil. 02, 2018 13:01 pm
- Localisation : Chaponost (sud ouest lyonnais)
Re: PV routeur low cost DIY
Oui, ça m'aide
Merci
Merci
-
- Newbie
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. août 25, 2018 10:25 am
- Localisation : Entre Toulouse et Montauban
Re: PV routeur low cost DIY
Bonjour,
Nouveau ici.
Depuis 18 mois, 2 panneaux (plei sud à toulouse) de 250w avec MO enphase en auto conso, je viens de rajouter 2 panneaux (1 est 1 ouest). Pose du linky en octobre jen'aurais jamais beuacoup de surplus, au pire 400 w je pense d’après mes mesure.
Bref. je suis depuis un petit moment le PV router, je vais passer commande pour la réalisation.
Pour le surplus, je vais mettre sur ma VMC 2f une batterie de chauffe sur l’insufflation (pour l'hiver). Pour l'été, je sais pas trop quoi mettre encore, j'ai un chauffe eau solaire déjà .
Merci en tout cas à tous les contributeurs!
Et du coup y en qui ont linky et le router en fonction? ça donne quoi?
Nouveau ici.
Depuis 18 mois, 2 panneaux (plei sud à toulouse) de 250w avec MO enphase en auto conso, je viens de rajouter 2 panneaux (1 est 1 ouest). Pose du linky en octobre jen'aurais jamais beuacoup de surplus, au pire 400 w je pense d’après mes mesure.
Bref. je suis depuis un petit moment le PV router, je vais passer commande pour la réalisation.
Pour le surplus, je vais mettre sur ma VMC 2f une batterie de chauffe sur l’insufflation (pour l'hiver). Pour l'été, je sais pas trop quoi mettre encore, j'ai un chauffe eau solaire déjà .
Merci en tout cas à tous les contributeurs!
Et du coup y en qui ont linky et le router en fonction? ça donne quoi?
4 x 250w en autoconsommation, MO Enphase 215.
Chauffe eau solaire depuis 2009
Chauffe eau solaire depuis 2009
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: PV routeur low cost DIY
5 kWh en injection depuis janvier 2018, date de pose du linky et le garage éclairé toute la journée par deux halogènes qui consomment le surplus produit par deux panneaux de 250W...ça donne quoi?
Re: PV routeur low cost DIY
Bonjour,
J'ai réalisé mon routeur PV en partant de ce tuto (un grand merci à son (ou ses) auteur).
Mon installation :
un Linky installé sur la rue.
J'ai un compteur Landis numérique dans mon garage connecté via la téléinfo sur Domoticz
Pour le moment je dérive l'énergie en trop sur un radiateur sèche serviette, et ça semble bien fonctionner.
Le schéma du routeur :
(j'utilise un tore différent de la pince proposée pour le courant ca donne le même résultat au final avec la résistance de 15 Ohm)
lampe de 60W durant les tests
J'aimerai votre avis sur son fonctionnement en réel :
en jaune la tension
en bleu le courant
En violet la commande du relais statique
Là c'est le courant qui est moyenné pour qu'il soit plus propre
J'ai réalisé mon routeur PV en partant de ce tuto (un grand merci à son (ou ses) auteur).
Mon installation :
un Linky installé sur la rue.
J'ai un compteur Landis numérique dans mon garage connecté via la téléinfo sur Domoticz
Pour le moment je dérive l'énergie en trop sur un radiateur sèche serviette, et ça semble bien fonctionner.
Le schéma du routeur :
(j'utilise un tore différent de la pince proposée pour le courant ca donne le même résultat au final avec la résistance de 15 Ohm)
lampe de 60W durant les tests
J'aimerai votre avis sur son fonctionnement en réel :
en jaune la tension
en bleu le courant
En violet la commande du relais statique
Là c'est le courant qui est moyenné pour qu'il soit plus propre
2,2kWc 4x Systovi 300Wc Mono +4 x Systovi 260 Poly sur microonduleur APsystem
Routeur PV
Routeur PV
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur low cost DIY
salut Marcus,beaux relevés mais je ne comprend pas ta commande de SSR ...ce n'est pas du contrôle de phase
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur low cost DIY
Pour l'alimentation, je regardais du coté des transfo qui existent.
dans la mesure où il n'y a pas besoin de puissance, il existe des mini transfo 3w donc moins imposant que les gros blocs ( je regarde aussi au niveau des transfo d'éclairage de faux plafond.
je vais voir si c'est pas possible de faire l'alimentation de l'arduino et l'une des mesures en 1 fois. ( donc plus simple que 2 alims )
comme ce genre d'alim
https://fr.aliexpress.com/item/YHDC-PE3 ... autifyAB=0
dans la mesure où il n'y a pas besoin de puissance, il existe des mini transfo 3w donc moins imposant que les gros blocs ( je regarde aussi au niveau des transfo d'éclairage de faux plafond.
je vais voir si c'est pas possible de faire l'alimentation de l'arduino et l'une des mesures en 1 fois. ( donc plus simple que 2 alims )
comme ce genre d'alim
https://fr.aliexpress.com/item/YHDC-PE3 ... autifyAB=0
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur low cost DIY
Le transfo utilisé par Robin:
https://www.jprelec.co.uk/store.asp/c=1 ... 3VA-Output
https://www.jprelec.co.uk/store.asp/c=1 ... 3VA-Output
Re: PV routeur low cost DIY
Je pense que le contrôle de phase c'est pour une commande de triac.tignous84 a écrit :salut Marcus,beaux relevés mais je ne comprend pas ta commande de SSR ...ce n'est pas du contrôle de phase
Ici je commande un relais statique qui ne commute au passage à zéro.
Je viens de me rendre d'un truc un peu louche...
Lorsqu'il n’y a pas trop d'injection, la sortie et donc la DEL clignote rapidement, ça parait logique.
Si je consomme une forte quantité d'électricité, un court instant (exemple fermeture de mon garage) la DEL s'éteint (normal) mais elle va tarder à se remettre à clignoter après la fin de la forte consommation (de l'ordre de 10s).
Il faut que je refasse quelques mesures au labo pour vérifier avec le moniteur série...
2,2kWc 4x Systovi 300Wc Mono +4 x Systovi 260 Poly sur microonduleur APsystem
Routeur PV
Routeur PV
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur low cost DIY
Je regardais sur le site open energy monitor,
ils utilisent 2 boucles pour faire les calculs et non 1 + 1 transfo.
ils utilisent 2 boucles pour faire les calculs et non 1 + 1 transfo.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur low cost DIY
par contre pour le pv diverter,
une très belle image avec le même montage qu'ici
une très belle image avec le même montage qu'ici
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: PV routeur low cost DIY
Bonjour,
J'ai reçu ma pince ampèremétrique pour oscilloscope.
La forme du courant est vraiment biscornue Mais c'est logique, actuellement beaucoup d'appareils ne sont pas résistifs, mais sont constitués d'alimentation à découpage.
Sur le chronogramme on trouve :
en bleu l'image de la tension secteur
En magenta, l'intensité du courant,
En jaune, la commande du relais statique
En bleu foncé, TX la liaison série avec la valeur qui serait affichée sur le terminal
Un truc me chiffonne au niveau du fonctionnement :
1Wh = 3600j
il me semblai avoir compris que le programme comptabilise 1800j avant de commander la commande de consommation. et attend de compter 0 avant de désactiver la commande, etc...
Hors ici, je constat que sur le point d'équilibre je suis à 1800 et que le programme essai de rester à 1800 en toute circonstance en faisant une commande toutes 3 ou 4 alternances...
J'imagine que je n'ai pas tout compris
J'ai reçu ma pince ampèremétrique pour oscilloscope.
La forme du courant est vraiment biscornue Mais c'est logique, actuellement beaucoup d'appareils ne sont pas résistifs, mais sont constitués d'alimentation à découpage.
Sur le chronogramme on trouve :
en bleu l'image de la tension secteur
En magenta, l'intensité du courant,
En jaune, la commande du relais statique
En bleu foncé, TX la liaison série avec la valeur qui serait affichée sur le terminal
Un truc me chiffonne au niveau du fonctionnement :
1Wh = 3600j
il me semblai avoir compris que le programme comptabilise 1800j avant de commander la commande de consommation. et attend de compter 0 avant de désactiver la commande, etc...
Hors ici, je constat que sur le point d'équilibre je suis à 1800 et que le programme essai de rester à 1800 en toute circonstance en faisant une commande toutes 3 ou 4 alternances...
J'imagine que je n'ai pas tout compris
2,2kWc 4x Systovi 300Wc Mono +4 x Systovi 260 Poly sur microonduleur APsystem
Routeur PV