Page 24 sur 32

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mar. sept. 03, 2019 14:12 pm
par LR83
lebritish a écrit :En plus d'être juge tu fais aussi la police ! :lol: :lol: :lol:
Je comprend, tu es jaloux :lol:

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mar. sept. 03, 2019 19:39 pm
par monteric
Salut Thierry,

Pour une fois que ce n'est pas toi qui relève une erreur d'unité ou autre, soit fair-play ;-)

Même les meilleurs peuvent faire des erreurs de temps en temps :cool:

A+

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mar. sept. 03, 2019 21:39 pm
par lilsaint
Salut,
J'ai fini mon branchement et commencé la première série de test. Je pense qu'au niveau de A0 les résultats sont anormaux...
Départ du test

Code : Tout sélectionner

21:29:38.396 -> ready ...
21:29:45.409 ->  The Min, Max and Range ADC values for analog inputs 0 to 3:
21:29:45.478 ->    0 506 506;     0 511 511;     0 421 421;     0 374 374
21:29:48.455 ->  505 508   3;   510 512   2;   472 508  36;   435 507  72
21:29:51.444 ->  507 508   1;   510 511   1;   505 508   3;   499 507   8
21:29:54.465 ->  507 508   1;   510 512   2;   504 508   4;   498 507   9
21:29:57.479 ->  507 508   1;   510 511   1;   505 508   3;   499 507   8
21:29:57.546 -> 
21:30:00.493 ->  505 508   3;   510 511   1;   429 508  79;   409 505  96
--Basculement de l'interrupteur

Code : Tout sélectionner

21:30:03.520 ->  3621023 661;   500 520  20;   501 514  13;   498 508  10
21:30:06.555 ->  464 555  91;   502 519  17;   501 512  11;   498 507   9
21:30:09.543 ->  464 556  92;   504 517  13;   502 511   9;   498 507   9
21:30:12.587 ->  461 556  95;   503 517  14;   501 511  10;   498 507   9
21:30:12.622 -> 
21:30:15.591 ->  467 551  84;   505 517  12;   426 510  84;   406 506 100
21:30:18.601 ->  463 554  91;   503 518  15;   503 512   9;   498 507   9
21:30:21.635 ->  462 553  91;   504 516  12;   503 511   8;   498 507   9
21:30:24.656 ->  459 563 104;   505 517  12;   503 512   9;   499 507   8
21:30:27.648 ->  465 561  96;   503 519  16;   500 510  10;   497 507  10
21:30:27.717 -> 
21:30:30.666 ->  465 556  91;   505 516  11;   431 512  81;   412 507  95
21:30:33.708 ->  468 551  83;   503 517  14;   503 513  10;   499 507   8
-- branchement du fer à repasser

Code : Tout sélectionner

21:30:36.712 ->    010231023;   504 518  14;   500 514  14;   496 510  14
21:30:39.728 ->    010231023;   502 518  16;   500 514  14;   495 511  16
21:30:42.742 ->    010231023;   504 518  14;   500 514  14;   495 511  16
21:30:42.808 -> 
21:30:45.748 ->    010231023;   508 517   9;   358 514 156;   282 509 227
21:30:48.783 ->    010231023;   507 518  11;   500 514  14;   493 509  16
21:30:51.787 ->    010231023;   504 516  12;   500 514  14;   495 510  15
21:30:54.830 ->    010231023;   504 517  13;   500 514  14;   495 511  16
21:30:57.828 ->    010231023;   505 518  13;   500 515  15;   494 511  17
21:30:57.897 -> 
21:31:00.854 ->    010231023;   508 516   8;   357 514 157;   281 509 228
21:31:03.866 ->    010231023;   504 517  13;   499 515  16;   495 509  14
21:31:06.881 ->    010231023;   503 519  16;   498 514  16;   495 509  14
21:31:09.902 ->    010231023;   507 517  10;   499 514  15;   495 510  15
21:31:12.913 ->    010231023;   504 518  14;   500 514  14;   495 509  14
21:31:12.980 -> 
21:31:15.921 ->    010231023;   509 519  10;   348 514 166;   269 509 240
21:31:18.940 ->    010231023;   503 518  15;   499 515  16;   496 512  16
21:31:21.972 ->    010231023;   504 518  14;   500 514  14;   495 509  14
-- Arret multiprise.

Code : Tout sélectionner

21:31:24.986 ->  506 508   2;   510 512   2;   505 508   3;   499 507   8
21:31:27.998 ->  507 508   1;   510 511   1;   505 508   3;   499 507   8
21:31:28.064 -> 
21:31:31.010 ->  505 508   3;   510 511   1;   426 508  82;   406 505  99
21:31:34.041 ->  506 508   2;   510 511   1;   505 508   3;   498 507   9
21:31:37.057 ->  507 508   1;   510 511   1;   505 508   3;   499 507   8
Vous en pensez quoi ? problème sur une des voies ?

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mar. sept. 03, 2019 21:51 pm
par lilsaint
en fait, c'est surtout le fait qu'A1 ne bouge pas qui me gène

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mer. sept. 04, 2019 14:53 pm
par lebritish
il faut reprendre le câblage: tu as un prbl sur les 2 voies :???:

1- quelle est la tension en sortie de ton transfo ? tu as bien recalculer R2 ?

2- Quelle puissance fait le fer à repasser?

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mer. sept. 04, 2019 15:26 pm
par j2c
vile-coyote a écrit :
vile-coyote a écrit : question de sécurité :
le chauffe eau est connecté derrière un relais jour nuit,
que se passe-t-il si en cours de journée ensoleillé ou je surproduit, ENEDIS m'envoie un signal pour commuter en nuit ( comme ca arrive de temps en temps ) ,
ca risque pas de faire sauter le SSS ? ( solid state switch)
ne faut il pas rajouter un inverseur en lieu et place du relais J/N, et dans ce cas, quid du fonctionnement à vide su SSR ?

je reprend ma question de sécurité qui en fait est inutile, il faudrait que je produise plus que ce ne consomme mon chauffe eau pour avoir ce genre de soucis,
je reprends donc ma question :marteau:
A mon avis, je ferais en sorte de mettre une pendule en série sur le signal HC venant du relais heure creuse pulsadis (compteur à roues je suppose chez toi, le CBE et le linky n'ont pas ce genre de comportement). En laissant fermé le contact juste la nuit.

ça évitera que le chauffe eau tourne plein pot pendant quelques minutes en plein jour à cause du déclenchement intempestif du récepteur pulsadis.

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mer. sept. 04, 2019 19:17 pm
par lilsaint
lebritish a écrit :il faut reprendre le câblage: tu as un prbl sur les 2 voies :???:

1- quelle est la tension en sortie de ton transfo ? tu as bien recalculer R2 ?

2- Quelle puissance fait le fer à repasser?
1. J'ai 11.35V en sortie du transfo donc 0.7 * 11.35 -1 = 6.9Kohm, j'ai mis une 10Kohm car valeur supérieure la plus proche que j'ai.

2. Fer à repasser puissance 2400W.

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : jeu. sept. 05, 2019 11:31 am
par m_you49
Salut
clyric a écrit :m_you, perso je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça ... que la résistance fasse 3Kw ou 1Kw ça ne changera rien au nombre de KW que l'on va apporter par le pv routeur ( et donc au nombre de panneaux présent )
Oui c'est plus compliqué que ça, mais si on apporte 500W (ce qui est mon cas en maxi au wattmètre) sur une résistance de 500W, elle est à plein pot. Mais sur une résistance de 3000W c'est pas pareil.
clyric a écrit :Par contre en fonction de la taille du ballon et du nombre de KW apportés, l'eau peu largement dépasser 80° voir plus, donc potentiellement commencer à frémir et le groupe de sécurité interviendra pour chasser la pression.
Ballon de 300 l. Ça ne dépasse pas les 60°C par le réglage du thermostat et comme ça ne fait que maintenir en température je n'ai jamais constaté 80°C au thermomètre. Ce qui n'a rien à voir avec du solaire thermique comme j'ai eu pendant 35 ans ans où avant de mettre un limiteur, j'ai eu de l'eau à plus de 95°C au robinet :oops: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html (Maison vendue depuis 2 ans)
clyric a écrit :après le risque de brulure... on est sensé maintenant mettre un mitigeur thermo en sortie de ballon donc mème avec de l'eau bouillante dans le ballon, elle est sensé sortir à 50°max au robinet (et en plus on consomme moins d'eau chaude)
Déjà équipé d'un mitigeur depuis l'achat en 2017.
Belle journée. @ +

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : jeu. sept. 05, 2019 12:29 pm
par lebritish
Bjr,
m_you49 a écrit :si on apporte 500W (ce qui est mon cas en maxi au wattmètre) sur une résistance de 500W, elle est à plein pot. Mais sur une résistance de 3000W c'est pas pareil.
Ben si c'est pareil. La quantité d’énergie transmise à l'eau est strictement identique !

A+

Thierry

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : jeu. sept. 05, 2019 21:12 pm
par ramses
Bonsoir à tous,
lebritish a écrit :Ben si c'est pareil. La quantité d’énergie transmise à l'eau est strictement identique !
Thierry, ce que Michel veut dire, c'est que pour la 3000W c'est pas plein pot pour elle comme ça l'est pour la 500W ! Bien évidemment que l'énergie transmise à la flotte est la même !

Et j'ajouterais même que c'est "mieux" de pousser les 500W dans une 3000W que dans la 500W, ca en plus d'avoir une espérance de vie "presqu'infinie" dans ces conditions pour la 3000W, la température au niveau de la parois d'échange de la résistance diminuera les éventuels problèmes de calcaire ! (j'parle du point de chauffe hein !)

Bien à vous tous

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : ven. sept. 06, 2019 9:48 am
par j2c
Tu veux dire que la température sera plus faible sur la paroi de la 3000w ? (plus diffuse).
A priori elle sera plus volumineuse, donc sa surface d'échange plus grande. Donc pour la même énergie transmise, température plus basse en un point donné.

On m'avait dit qu'une température haute faisait précipiter du calcaire.

J'ai bien compris ?

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : dim. sept. 08, 2019 15:05 pm
par lilsaint
lilsaint a écrit :
lebritish a écrit :il faut reprendre le câblage: tu as un prbl sur les 2 voies :???:

1- quelle est la tension en sortie de ton transfo ? tu as bien recalculer R2 ?

2- Quelle puissance fait le fer à repasser?
1. J'ai 11.35V en sortie du transfo donc 0.7 * 11.35 -1 = 6.9Kohm, j'ai mis une 10Kohm car valeur supérieure la plus proche que j'ai.

2. Fer à repasser puissance 2400W.
Salut, je suis toujours en galère, je vous joins quelques photos du montage, si cela peut vous aider à m'aider :oops:
IMG_20190908_145827.jpg
IMG_20190908_145827.jpg (136.78 Kio) Vu 4390 fois
IMG_20190908_145602.jpg
IMG_20190908_145602.jpg (145.94 Kio) Vu 4390 fois
IMG_20190908_145841.jpg
IMG_20190908_145841.jpg (173.44 Kio) Vu 4390 fois

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mer. sept. 11, 2019 15:37 pm
par Christophe
Bonjour,
je reviens sur le fonctionnement de mon couple PV Routeur lnky.
PV routeur paramétrages standards, charge chauffe eau solaire , 2000w
L'injection mesurée par le compteur continue de s'incrémenter ( 2 -->3 kwh)
Pendant le fonctionnement du routeur, on voit sur l'affichage lnky
0VA en soutirage,
la petite flèche vers la gauche sur la ligne en bas , (=injection)
et la led flashe avec une période entre 1 mn et 3 mn 30.

Avec l'ancien compteur, je ne mesurais pas l'injection, seulement la non variation du compteur soutirage, et l'absence de flash led ( un certain temps).
Je pense reprendre la bucket, il est possible que le 1 wh des anciens compteurs ne soit plus d'actualité, et les lectures sur le STPM10 ( circuit de comptage du lnky ) ne m'ont pas éclairé.
Christophe

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mer. sept. 11, 2019 22:13 pm
par lebritish
Bjr
lilsaint a écrit : Salut, je suis toujours en galère, je vous joins quelques photos du montage, si cela peut vous aider à m'aider :oops:
Il nous faudrait des photos coté soudure :cool:

As tu repris les schéma électrique et verifié au multimètre chaque circuit ?

A+

Thierry

Re: PV routeur low cost DIY

Posté : mer. sept. 11, 2019 22:20 pm
par lebritish
Christophe a écrit : Avec l'ancien compteur, je ne mesurais pas l'injection, seulement la non variation du compteur soutirage, et l'absence de flash led ( un certain temps).
Donc cela veut dire que tu n'as jamais réglé le safety margin. Tu étais tjs en légère injection.
Commence par régler ce paramètre avant de toucher au "bucket". Tu fais en sorte d'avoir 10W de consommation en permanence par exemple

Tiens nous au courant :cool: