Re: PV routeur low cost DIY
Posté : mar. sept. 03, 2019 14:12 pm
Je comprend, tu es jalouxlebritish a écrit :En plus d'être juge tu fais aussi la police !
Forum de l'association APPER - Informations pratiques sur l'énergie solaire et les énergies alternatives.
http://forum.apper-solaire.org/
Je comprend, tu es jalouxlebritish a écrit :En plus d'être juge tu fais aussi la police !
Code : Tout sélectionner
21:29:38.396 -> ready ...
21:29:45.409 -> The Min, Max and Range ADC values for analog inputs 0 to 3:
21:29:45.478 -> 0 506 506; 0 511 511; 0 421 421; 0 374 374
21:29:48.455 -> 505 508 3; 510 512 2; 472 508 36; 435 507 72
21:29:51.444 -> 507 508 1; 510 511 1; 505 508 3; 499 507 8
21:29:54.465 -> 507 508 1; 510 512 2; 504 508 4; 498 507 9
21:29:57.479 -> 507 508 1; 510 511 1; 505 508 3; 499 507 8
21:29:57.546 ->
21:30:00.493 -> 505 508 3; 510 511 1; 429 508 79; 409 505 96
Code : Tout sélectionner
21:30:03.520 -> 3621023 661; 500 520 20; 501 514 13; 498 508 10
21:30:06.555 -> 464 555 91; 502 519 17; 501 512 11; 498 507 9
21:30:09.543 -> 464 556 92; 504 517 13; 502 511 9; 498 507 9
21:30:12.587 -> 461 556 95; 503 517 14; 501 511 10; 498 507 9
21:30:12.622 ->
21:30:15.591 -> 467 551 84; 505 517 12; 426 510 84; 406 506 100
21:30:18.601 -> 463 554 91; 503 518 15; 503 512 9; 498 507 9
21:30:21.635 -> 462 553 91; 504 516 12; 503 511 8; 498 507 9
21:30:24.656 -> 459 563 104; 505 517 12; 503 512 9; 499 507 8
21:30:27.648 -> 465 561 96; 503 519 16; 500 510 10; 497 507 10
21:30:27.717 ->
21:30:30.666 -> 465 556 91; 505 516 11; 431 512 81; 412 507 95
21:30:33.708 -> 468 551 83; 503 517 14; 503 513 10; 499 507 8
Code : Tout sélectionner
21:30:36.712 -> 010231023; 504 518 14; 500 514 14; 496 510 14
21:30:39.728 -> 010231023; 502 518 16; 500 514 14; 495 511 16
21:30:42.742 -> 010231023; 504 518 14; 500 514 14; 495 511 16
21:30:42.808 ->
21:30:45.748 -> 010231023; 508 517 9; 358 514 156; 282 509 227
21:30:48.783 -> 010231023; 507 518 11; 500 514 14; 493 509 16
21:30:51.787 -> 010231023; 504 516 12; 500 514 14; 495 510 15
21:30:54.830 -> 010231023; 504 517 13; 500 514 14; 495 511 16
21:30:57.828 -> 010231023; 505 518 13; 500 515 15; 494 511 17
21:30:57.897 ->
21:31:00.854 -> 010231023; 508 516 8; 357 514 157; 281 509 228
21:31:03.866 -> 010231023; 504 517 13; 499 515 16; 495 509 14
21:31:06.881 -> 010231023; 503 519 16; 498 514 16; 495 509 14
21:31:09.902 -> 010231023; 507 517 10; 499 514 15; 495 510 15
21:31:12.913 -> 010231023; 504 518 14; 500 514 14; 495 509 14
21:31:12.980 ->
21:31:15.921 -> 010231023; 509 519 10; 348 514 166; 269 509 240
21:31:18.940 -> 010231023; 503 518 15; 499 515 16; 496 512 16
21:31:21.972 -> 010231023; 504 518 14; 500 514 14; 495 509 14
Code : Tout sélectionner
21:31:24.986 -> 506 508 2; 510 512 2; 505 508 3; 499 507 8
21:31:27.998 -> 507 508 1; 510 511 1; 505 508 3; 499 507 8
21:31:28.064 ->
21:31:31.010 -> 505 508 3; 510 511 1; 426 508 82; 406 505 99
21:31:34.041 -> 506 508 2; 510 511 1; 505 508 3; 498 507 9
21:31:37.057 -> 507 508 1; 510 511 1; 505 508 3; 499 507 8
A mon avis, je ferais en sorte de mettre une pendule en série sur le signal HC venant du relais heure creuse pulsadis (compteur à roues je suppose chez toi, le CBE et le linky n'ont pas ce genre de comportement). En laissant fermé le contact juste la nuit.vile-coyote a écrit :vile-coyote a écrit : question de sécurité :
le chauffe eau est connecté derrière un relais jour nuit,
que se passe-t-il si en cours de journée ensoleillé ou je surproduit, ENEDIS m'envoie un signal pour commuter en nuit ( comme ca arrive de temps en temps ) ,
ca risque pas de faire sauter le SSS ? ( solid state switch)
ne faut il pas rajouter un inverseur en lieu et place du relais J/N, et dans ce cas, quid du fonctionnement à vide su SSR ?
je reprend ma question de sécurité qui en fait est inutile, il faudrait que je produise plus que ce ne consomme mon chauffe eau pour avoir ce genre de soucis,
je reprends donc ma question
1. J'ai 11.35V en sortie du transfo donc 0.7 * 11.35 -1 = 6.9Kohm, j'ai mis une 10Kohm car valeur supérieure la plus proche que j'ai.lebritish a écrit :il faut reprendre le câblage: tu as un prbl sur les 2 voies
1- quelle est la tension en sortie de ton transfo ? tu as bien recalculer R2 ?
2- Quelle puissance fait le fer à repasser?
Oui c'est plus compliqué que ça, mais si on apporte 500W (ce qui est mon cas en maxi au wattmètre) sur une résistance de 500W, elle est à plein pot. Mais sur une résistance de 3000W c'est pas pareil.clyric a écrit :m_you, perso je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça ... que la résistance fasse 3Kw ou 1Kw ça ne changera rien au nombre de KW que l'on va apporter par le pv routeur ( et donc au nombre de panneaux présent )
Ballon de 300 l. Ça ne dépasse pas les 60°C par le réglage du thermostat et comme ça ne fait que maintenir en température je n'ai jamais constaté 80°C au thermomètre. Ce qui n'a rien à voir avec du solaire thermique comme j'ai eu pendant 35 ans ans où avant de mettre un limiteur, j'ai eu de l'eau à plus de 95°C au robinet http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html (Maison vendue depuis 2 ans)clyric a écrit :Par contre en fonction de la taille du ballon et du nombre de KW apportés, l'eau peu largement dépasser 80° voir plus, donc potentiellement commencer à frémir et le groupe de sécurité interviendra pour chasser la pression.
Déjà équipé d'un mitigeur depuis l'achat en 2017.clyric a écrit :après le risque de brulure... on est sensé maintenant mettre un mitigeur thermo en sortie de ballon donc mème avec de l'eau bouillante dans le ballon, elle est sensé sortir à 50°max au robinet (et en plus on consomme moins d'eau chaude)
Ben si c'est pareil. La quantité d’énergie transmise à l'eau est strictement identique !m_you49 a écrit :si on apporte 500W (ce qui est mon cas en maxi au wattmètre) sur une résistance de 500W, elle est à plein pot. Mais sur une résistance de 3000W c'est pas pareil.
Thierry, ce que Michel veut dire, c'est que pour la 3000W c'est pas plein pot pour elle comme ça l'est pour la 500W ! Bien évidemment que l'énergie transmise à la flotte est la même !lebritish a écrit :Ben si c'est pareil. La quantité d’énergie transmise à l'eau est strictement identique !
Salut, je suis toujours en galère, je vous joins quelques photos du montage, si cela peut vous aider à m'aiderlilsaint a écrit :1. J'ai 11.35V en sortie du transfo donc 0.7 * 11.35 -1 = 6.9Kohm, j'ai mis une 10Kohm car valeur supérieure la plus proche que j'ai.lebritish a écrit :il faut reprendre le câblage: tu as un prbl sur les 2 voies
1- quelle est la tension en sortie de ton transfo ? tu as bien recalculer R2 ?
2- Quelle puissance fait le fer à repasser?
2. Fer à repasser puissance 2400W.
Il nous faudrait des photos coté soudurelilsaint a écrit : Salut, je suis toujours en galère, je vous joins quelques photos du montage, si cela peut vous aider à m'aider
Donc cela veut dire que tu n'as jamais réglé le safety margin. Tu étais tjs en légère injection.Christophe a écrit : Avec l'ancien compteur, je ne mesurais pas l'injection, seulement la non variation du compteur soutirage, et l'absence de flash led ( un certain temps).