PV routeur pour les NULS !!!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Re: PV routeur pour les NULS !!!
J'ai exactement la même panne sur le SSR QLT, donc il est probable que ça arrivera également à d'autre personne
Re: PV routeur pour les NULS !!!
@le British : oui j'ai vu mon erreur (merci tignous84), du coup j'ai recommandé un "random type" ... chez fotek
par ailleurs j'en ai vu de marque française Celduc a 20€ et meme du crydom (us?) a 60€
un tel écart est certainement justifiable, mais quand meme!!!
et pour la garanti TME, je l'ai déjà activée, via le mail , facture et envoie de photo, TME m'a fait un email de politesse en retour puis plus rien.
@LR 83 : je me croyais poissard , mais là c'est autre chose .. fais une réclamation comme moi, plusieurs pièces défectueuses de différents clients va peut être les faire réagir...
par ailleurs j'en ai vu de marque française Celduc a 20€ et meme du crydom (us?) a 60€
un tel écart est certainement justifiable, mais quand meme!!!
et pour la garanti TME, je l'ai déjà activée, via le mail , facture et envoie de photo, TME m'a fait un email de politesse en retour puis plus rien.
@LR 83 : je me croyais poissard , mais là c'est autre chose .. fais une réclamation comme moi, plusieurs pièces défectueuses de différents clients va peut être les faire réagir...
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
"un tel écart est certainement justifiable "
Même pas ,le schéma est très simple et tous les composants viennent du même tonneau (Asiatique)
Même pas ,le schéma est très simple et tous les composants viennent du même tonneau (Asiatique)
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Salut tous.
Pour l'instant j'en suis à la réalisation du bazar. Tous les essais sur table avec la méthode "lebritish" fonctionnent (grand merci à lui ).
Après alim d'un décapeur en position 1000W, une charge commandée par le SSR (ampoule pour essai) est alimentée.
Vous tiendrai au courant pour la suite en site réel. Michel.
PS: Bernard du 44, habitué du forum ( http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf ) a installé le PV Routeur de Robin Emley depuis un an. Il en est super content.
Il m'a avancé du matos pour que je démarre sans attendre les livraisons trop longtemps (grand merci à lui aussi )
Pour l'instant j'en suis à la réalisation du bazar. Tous les essais sur table avec la méthode "lebritish" fonctionnent (grand merci à lui ).
Après alim d'un décapeur en position 1000W, une charge commandée par le SSR (ampoule pour essai) est alimentée.
Vous tiendrai au courant pour la suite en site réel. Michel.
PS: Bernard du 44, habitué du forum ( http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf ) a installé le PV Routeur de Robin Emley depuis un an. Il en est super content.
Il m'a avancé du matos pour que je démarre sans attendre les livraisons trop longtemps (grand merci à lui aussi )
- Fichiers joints
-
- IMG_0132.JPG (59.03 Kio) Vu 5932 fois
-
- Fenêtre_moniteur_02.JPG (32.15 Kio) Vu 5932 fois
-
- IMG_0137.JPG (59.01 Kio) Vu 5932 fois
Modifié en dernier par m_you49 le lun. juil. 09, 2018 10:35 am, modifié 1 fois.
M.You - 49
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonjour,
J'ai fait les tests et tout semble fonctionner correctement. Je vais donc passer à la phase d'installation dans le tableau électrique.
Est ce que vous auriez un schema pour cabler le relais avec le disjoncteur du chauffe eau?
Comment vous avez installé physiquement votre relais au niveau du tableau ? Je vois pas trop comment l'installer proprement.
Merci
A bientôt
J'ai fait les tests et tout semble fonctionner correctement. Je vais donc passer à la phase d'installation dans le tableau électrique.
Est ce que vous auriez un schema pour cabler le relais avec le disjoncteur du chauffe eau?
Comment vous avez installé physiquement votre relais au niveau du tableau ? Je vois pas trop comment l'installer proprement.
Merci
A bientôt
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Salut, le principe est de "forcer" l'alimentation du CE dès qu'il y a du surplus .
Le Triac vient alors "court-circuiter" 50 fois par secondes le contacteur HC .
Bien respecter la phase pour ne pas faire de court jus !
J'ai eu l'occasion de tester des SSR Chinois JOTTA ;ils sont corrects après avoir remplacé (facilement)
le MOC 3063 par un MOC 3021 et ajouté un strap ,si on travaille en 3.3 Volts
Le Triac vient alors "court-circuiter" 50 fois par secondes le contacteur HC .
Bien respecter la phase pour ne pas faire de court jus !
J'ai eu l'occasion de tester des SSR Chinois JOTTA ;ils sont corrects après avoir remplacé (facilement)
le MOC 3063 par un MOC 3021 et ajouté un strap ,si on travaille en 3.3 Volts
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonsoir,
au vu de mes précédents déboires, j'ai moi aussi acheté un jotta commande random (et pas un zero crossing)
ainsi que le MOC 3021
j’espère que c'est facile a ouvrir pour la modif...
j'attends....
au vu de mes précédents déboires, j'ai moi aussi acheté un jotta commande random (et pas un zero crossing)
ainsi que le MOC 3021
j’espère que c'est facile a ouvrir pour la modif...
j'attends....
Re: PV routeur pour les NULS !!!
merci pour le schema je m y colle demain.
J'a pas tout suivi sur les pb du relais c'est quoi les symptômes?
J'a pas tout suivi sur les pb du relais c'est quoi les symptômes?
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Attend,si tu as trouvé un random ,il ne FAUT PAS CHANGER le MOC ,il est prêtsly06 a écrit :Bonsoir,
au vu de mes précédents déboires, j'ai moi aussi acheté un jotta commande random (et pas un zero crossing)
ainsi que le MOC 3021
j’espère que c'est facile a ouvrir pour la modif...
j'attends....
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Alors,historiquement ,les linkys obligent à avoir un routeur en contrôle de phase (la puissance est gèrée pour chaque cycle.)gab31 a écrit :merci pour le schema je m y colle demain.
J'a pas tout suivi sur les pb du relais c'est quoi les symptômes?
Donc,il faut un relai statique (SSR in english) à déclechement à tout moment de la sinus (random)
Or,tout ce qu'on trouve à pas cher est en commutation par passage à zéro (zero crossing).
Le truc est de les acheter quand même (3 euros) et de remplacer le coupleur MOC 3063 par un MOC 3021
On en profite pour le rendre plus sensible en 3.3 V en rajoutant un strap
Voir photo ci-dessus
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Ok merci pour les explications.
J'ai acheté celui donner dans le tuto, c'est une random ou un zero crossing?
En tout cas j'ai fait un essai cet après midi et ça semble fonctionner.
Le linky dit que j'injecte du courant (flèche <- ) mais très faiblement la diode du linky clignote très très lentement.
J'ai une appli qui permet de connaitre ma conso et ma production et quand je mets le routeur en route la conso colle à la production.
J'hésite à laisser le système fonctionner tout seul demain sans personne à la maison. Quels sont les risques ?
J'ai aussi commander le rediateur du tuto. L'avez vous monté ?
En tout cas un grand merci à tous !!!!!
J'ai acheté celui donner dans le tuto, c'est une random ou un zero crossing?
En tout cas j'ai fait un essai cet après midi et ça semble fonctionner.
Le linky dit que j'injecte du courant (flèche <- ) mais très faiblement la diode du linky clignote très très lentement.
J'ai une appli qui permet de connaitre ma conso et ma production et quand je mets le routeur en route la conso colle à la production.
J'hésite à laisser le système fonctionner tout seul demain sans personne à la maison. Quels sont les risques ?
J'ai aussi commander le rediateur du tuto. L'avez vous monté ?
En tout cas un grand merci à tous !!!!!
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Tu peux connaître avec précision la puissance injectée à l'aide d'un chronomètre.
1 pulse =1Wh
P=3600 / T en sec
avec un pulse toutes les deux minutes ;tu as 3600 /120 =30 W
1 pulse =1Wh
P=3600 / T en sec
avec un pulse toutes les deux minutes ;tu as 3600 /120 =30 W
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: PV routeur pour les NULS !!!
celui du tuto est un random.gab31 a écrit : J'ai acheté celui donner dans le tuto, c'est une random ou un zero crossing?
Le linky dit que j'injecte du courant (flèche <- ) mais très faiblement la diode du linky clignote très très lentement.
si tu injectes un peu tu peux régler le "safety margin" dans le code pour recaler le zéro vers un peu de conso.
il suffit de modifier la valeur dans le code et de reflasher ton arduino
PS: montes le radia
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Salut Tous.
Essais aujourd'hui du système sur l'installation : concluant pour l'instant. Reste plus qu'à surveiller.
Dans le descriptif, je dirais plutôt que la led du relais SSR "scintille" plutôt que clignote (avec bruit de grésillement dû à la commutation interne je suppose).
Le témoin de fonctionnement sur mon ch-eau s'allume quand le relais SSR commute. Le compteur "ENEDIS" affiche 0 watt ...
J'ai limité la puissance du ch-eau par un demi pont de diode en série avec la résistance, sur le radiateur à côté du relais SSR,
pour être plus en rapport avec la puissance crête du PV. Pas de surchauffe constatée.
Reste plus qu'à mettre un cache sur le relais SSR, mais en le laissant visible.
J'ai mis un compteur d'énergie et un voltmètre-fréquencemètre sur la sortie PV.
Pratique pour voir la puissance instantanée d'un simple coup d’œil.
Vous tiens au jus. @ + Michel
Essais aujourd'hui du système sur l'installation : concluant pour l'instant. Reste plus qu'à surveiller.
Dans le descriptif, je dirais plutôt que la led du relais SSR "scintille" plutôt que clignote (avec bruit de grésillement dû à la commutation interne je suppose).
Le témoin de fonctionnement sur mon ch-eau s'allume quand le relais SSR commute. Le compteur "ENEDIS" affiche 0 watt ...
J'ai limité la puissance du ch-eau par un demi pont de diode en série avec la résistance, sur le radiateur à côté du relais SSR,
pour être plus en rapport avec la puissance crête du PV. Pas de surchauffe constatée.
Reste plus qu'à mettre un cache sur le relais SSR, mais en le laissant visible.
J'ai mis un compteur d'énergie et un voltmètre-fréquencemètre sur la sortie PV.
Pratique pour voir la puissance instantanée d'un simple coup d’œil.
Vous tiens au jus. @ + Michel
- Fichiers joints
-
- 20b_cablage_termine.JPG (69.44 Kio) Vu 5828 fois
M.You - 49
Re: PV routeur pour les NULS !!!
salut a tous,
après moult déboires, j'ai une installation qui fonctionne. La panne qui m'a le plus ralenti consistait à faire fonctionne un "bon" ssr, c'est à dire,
un ssr random qui fonctionne (encore merci tignous84) et pas un TME qui a cramé en moins d'une heure et non plus un zero crossing , la nuance est importante au vue
de vos commentaires pertinents.
juste quelques remarques à partager :
Lorsque je modifie à la volée mon "power margin" lors de la phase de téléversement + 4 à 5 s ---> le routeur est off et j'injecte plein pot, je suppose que c'est une
fonctionnement propre au protocole arduino , idem pour l'appel de la fonction "traceur", 4 à 5 s en injection, puis routage.
pour n'avoir AUCUNE valeur positive dans l'affichage du traceur, j'ai un réglage de -80W sans clim et -160W si clim (qui provoque des écarts de puissance de -1 à -320
(probablement l'inverter qui fabrique des harmoniques non négligeables....
Quand à mon boitier vert controversé (le Linky) il voit dans les moments de routage env 600 VA alors que mon compteur a roue (perso) tourne très ,mais alors, très doucement d’où une question :
que va compter linky : ses VA ou mes W ?
en tous cas un grand MERCI à vous tous pour les réponses apportées.
après moult déboires, j'ai une installation qui fonctionne. La panne qui m'a le plus ralenti consistait à faire fonctionne un "bon" ssr, c'est à dire,
un ssr random qui fonctionne (encore merci tignous84) et pas un TME qui a cramé en moins d'une heure et non plus un zero crossing , la nuance est importante au vue
de vos commentaires pertinents.
juste quelques remarques à partager :
Lorsque je modifie à la volée mon "power margin" lors de la phase de téléversement + 4 à 5 s ---> le routeur est off et j'injecte plein pot, je suppose que c'est une
fonctionnement propre au protocole arduino , idem pour l'appel de la fonction "traceur", 4 à 5 s en injection, puis routage.
pour n'avoir AUCUNE valeur positive dans l'affichage du traceur, j'ai un réglage de -80W sans clim et -160W si clim (qui provoque des écarts de puissance de -1 à -320
(probablement l'inverter qui fabrique des harmoniques non négligeables....
Quand à mon boitier vert controversé (le Linky) il voit dans les moments de routage env 600 VA alors que mon compteur a roue (perso) tourne très ,mais alors, très doucement d’où une question :
que va compter linky : ses VA ou mes W ?
en tous cas un grand MERCI à vous tous pour les réponses apportées.