je pense que c'est bonmonneron marc a écrit :Bonjour BJ36
Si c'est bon mon dessin servira pour ceux qui on comme moi toujours un doute
PV routeur pour les NULS !!!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
- monneron marc
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 22:35 pm
- Localisation : bourg les valence 26500
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonsoir BJ36
Merci de ta réponse je fini de le brancher ce soir au tableau
Ya plus qu'a attendre le soleil demain
Et MERCI A TOUS
Merci de ta réponse je fini de le brancher ce soir au tableau
Ya plus qu'a attendre le soleil demain
Et MERCI A TOUS
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonsoir,
J'ai retiré le strap et branché mon fil blanc sur le connecteur de la pince mais mes valeurs A0, A1 restent toujours quasi identiques lorsque ma multiprise est allumée ou éteinte
Le problème semble donc venir d'ailleurs ... Peut-être ma résistance R2, j'ai mis une 10kΩ (à la place de 7,6kΩ) car j'ai une sortie de 12.36V mesurée sur mon transfo AC? J'ai seulement en stock des 7kΩ et des 10kΩ, et j'ai donc pris la plus élevée. Peut-être mes (gros) condensateurs ?
J'ai retiré le strap et branché mon fil blanc sur le connecteur de la pince mais mes valeurs A0, A1 restent toujours quasi identiques lorsque ma multiprise est allumée ou éteinte
Le problème semble donc venir d'ailleurs ... Peut-être ma résistance R2, j'ai mis une 10kΩ (à la place de 7,6kΩ) car j'ai une sortie de 12.36V mesurée sur mon transfo AC? J'ai seulement en stock des 7kΩ et des 10kΩ, et j'ai donc pris la plus élevée. Peut-être mes (gros) condensateurs ?
- monneron marc
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 22:35 pm
- Localisation : bourg les valence 26500
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonjour ami PVROUTEUR
hier j'ai tout branche comme sur la photo ,rien ne ce passe normal il faisait nuit
Aujourd'hui super ciel comme partout en FRANCE et hélas rien ne clignotte
Quelqu'un peut me dire ou j'ai fait une erreur
Au multimètre quand je mesure entre A et B j'ai 220 v,c'est normal entre A et C rien c'est normal aussi
Comment peut on contrôler le relais ????
Pas de LED qui clignote ou reste allumer malgré un magnifique soleil
Quelqu'un peut m'expliquer si possible le pourquoi du comment
Merci
Marc
hier j'ai tout branche comme sur la photo ,rien ne ce passe normal il faisait nuit
Aujourd'hui super ciel comme partout en FRANCE et hélas rien ne clignotte
Quelqu'un peut me dire ou j'ai fait une erreur
Au multimètre quand je mesure entre A et B j'ai 220 v,c'est normal entre A et C rien c'est normal aussi
Comment peut on contrôler le relais ????
Pas de LED qui clignote ou reste allumer malgré un magnifique soleil
Quelqu'un peut m'expliquer si possible le pourquoi du comment
Merci
Marc
- Fichiers joints
-
- disjonetrelaisresistance-3-ConvertImage.png (86.32 Kio) Vu 3640 fois
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Si tu es sûr de ton câblage,commence par retourner la pince de courant
- monneron marc
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 22:35 pm
- Localisation : bourg les valence 26500
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonjour Tignous
Je viens de trouver le problème en branchant le cable BNC ça a fait tourner la prise et dessouder un fil
Maintenant la led reste allumer dans le tuto LEBRITISH dit :-si la led rouge du relais statique s’allume en permanence alors il faut retourner la
pince OU le transfo à bobine 9V AC, pas les 2 !!! je l'ai fait ça reste allumer,
il dit aussi Si le surplus est supérieur à la charge résistive alors la led reste allumée en permanence. Vérifier sur le compteur (menu 4) la
valeur de conso résiduelle.
La question : ou est le compteur (menu 4)
(Celle-ci est ajustable en changeant la ligne : float safetyMargin_watts
= 10; // <<<------ increase for more export dans le programme.) j'ai changé la ligne j'ai mis watts= -10 pour ne pas injecter est ce bon
Merci Tignous
Marc
Je viens de trouver le problème en branchant le cable BNC ça a fait tourner la prise et dessouder un fil
Maintenant la led reste allumer dans le tuto LEBRITISH dit :-si la led rouge du relais statique s’allume en permanence alors il faut retourner la
pince OU le transfo à bobine 9V AC, pas les 2 !!! je l'ai fait ça reste allumer,
il dit aussi Si le surplus est supérieur à la charge résistive alors la led reste allumée en permanence. Vérifier sur le compteur (menu 4) la
valeur de conso résiduelle.
La question : ou est le compteur (menu 4)
(Celle-ci est ajustable en changeant la ligne : float safetyMargin_watts
= 10; // <<<------ increase for more export dans le programme.) j'ai changé la ligne j'ai mis watts= -10 pour ne pas injecter est ce bon
Merci Tignous
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
C'est ton compteur EDF qui est peut-être dans la rue
Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).
Doit être à zéro quand il y a injection ,et le plus petit possible quand ça route ....
Quelle est ta puissance ? quelle est ta charge ?
Pour bien faire ,la puissance de ta charge doit être légèrement plus grande que ta puissance max solaire
disponible .
Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).
Doit être à zéro quand il y a injection ,et le plus petit possible quand ça route ....
Quelle est ta puissance ? quelle est ta charge ?
Pour bien faire ,la puissance de ta charge doit être légèrement plus grande que ta puissance max solaire
disponible .
- monneron marc
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 22:35 pm
- Localisation : bourg les valence 26500
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonjour Tignous
Et oui le compteur Linky est dans la rue
Aujourd'hui la led du relais reste tjs allumer, hier soir en rentrant de week end la led était aussi allumée,pourtant il n'y avait pas de production solaire
est ce normal
Mon ballon fait 2000 w de résistance et j'ai 1.2Kw en panneau solaire
Question : le relais sert d'interrupteur ?? ou je me fait une idée fausse si c'est le cas quand le temps est gris il n'y a plus de production solaire donc pas
de courant qui arrive aux résistances donc pas d'eau chaude ,c'est bien ça
Quand tu parle du Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).c'est sur le linki
Voici ce que j'ai relevé sur le linki
J'ai premier écran BASE 29Kwh
2 puiss app soutir 0va
3 puis max soutir 1743 va
4 P souscrite 6 Kva
5 puissance coup 6000 VA
quelqu'un pourrais m'éclairer la dessus!!!!!
Marc
Et oui le compteur Linky est dans la rue
Aujourd'hui la led du relais reste tjs allumer, hier soir en rentrant de week end la led était aussi allumée,pourtant il n'y avait pas de production solaire
est ce normal
Mon ballon fait 2000 w de résistance et j'ai 1.2Kw en panneau solaire
Question : le relais sert d'interrupteur ?? ou je me fait une idée fausse si c'est le cas quand le temps est gris il n'y a plus de production solaire donc pas
de courant qui arrive aux résistances donc pas d'eau chaude ,c'est bien ça
Quand tu parle du Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).c'est sur le linki
Voici ce que j'ai relevé sur le linki
J'ai premier écran BASE 29Kwh
2 puiss app soutir 0va
3 puis max soutir 1743 va
4 P souscrite 6 Kva
5 puissance coup 6000 VA
quelqu'un pourrais m'éclairer la dessus!!!!!
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV routeur pour les NULS !!!
bonjour,
tu as fait le test de la fin du tuto
On ouvre le moniteur série : On enregistre tout ça sur le PC sous le nom «
Mk2_PV_phaseAngle_APPER.ino » par exemple
On téléverse tout ça dans l’arduino.
On ouvre le moniteur série.
On branche un voltmètre sur les fiches bananes du cordon BNC.
Position tension continue sur le voltmètre.
On ferme l’inter de la multiprise.
Dans le moniteur série il doit s’afficher une colonne de zéro ; ou des valeurs très faible.
Lorsque que l’on branche un consommateur de 100 ou 200W sur la prise. Les valeurs doivent
s’incrémenter dans le moniteur sérié et la tension sur le voltmètre doit augmenter lentement jusqu’à
5V.
Si les valeurs ne bougent pas il faut retourner le transfo à bobine (9V AV) OU la pince
ampermétrique. Pas les 2 !!!
Lorsque l’on coupe le consommateur les valeurs redescendent doucement ainsi que la tension lue
sur le voltmètre.
a+
tu as fait le test de la fin du tuto
On ouvre le moniteur série : On enregistre tout ça sur le PC sous le nom «
Mk2_PV_phaseAngle_APPER.ino » par exemple
On téléverse tout ça dans l’arduino.
On ouvre le moniteur série.
On branche un voltmètre sur les fiches bananes du cordon BNC.
Position tension continue sur le voltmètre.
On ferme l’inter de la multiprise.
Dans le moniteur série il doit s’afficher une colonne de zéro ; ou des valeurs très faible.
Lorsque que l’on branche un consommateur de 100 ou 200W sur la prise. Les valeurs doivent
s’incrémenter dans le moniteur sérié et la tension sur le voltmètre doit augmenter lentement jusqu’à
5V.
Si les valeurs ne bougent pas il faut retourner le transfo à bobine (9V AV) OU la pince
ampermétrique. Pas les 2 !!!
Lorsque l’on coupe le consommateur les valeurs redescendent doucement ainsi que la tension lue
sur le voltmètre.
a+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Personne n'a une idée d'où peut venir le problème ? J'ai revérifié tous mes branchements et cela semble ok Peut-être que j'ai foiré une soudure quelque part ?Yeuses a écrit :Bonsoir,
J'ai retiré le strap et branché mon fil blanc sur le connecteur de la pince mais mes valeurs A0, A1 restent toujours quasi identiques lorsque ma multiprise est allumée ou éteinte
Le problème semble donc venir d'ailleurs ... Peut-être ma résistance R2, j'ai mis une 10kΩ (à la place de 7,6kΩ) car j'ai une sortie de 12.36V mesurée sur mon transfo AC? J'ai seulement en stock des 7kΩ et des 10kΩ, et j'ai donc pris la plus élevée. Peut-être mes (gros) condensateurs ?
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 344
- Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
- Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Désolé,je ne parlais pas du Linky (je n'en ai pas encore !)monneron marc a écrit :Bonjour Tignous
Et oui le compteur Linky est dans la rue
Aujourd'hui la led du relais reste tjs allumer, hier soir en rentrant de week end la led était aussi allumée,pourtant il n'y avait pas de production solaire
est ce normal
Mon ballon fait 2000 w de résistance et j'ai 1.2Kw en panneau solaire
Question : le relais sert d'interrupteur ?? ou je me fait une idée fausse si c'est le cas quand le temps est gris il n'y a plus de production solaire donc pas
de courant qui arrive aux résistances donc pas d'eau chaude ,c'est bien ça
Quand tu parle du Poussoir du haut pour selectionner jusqu'à fonction 4 (puissance instantanée).c'est sur le linki
Voici ce que j'ai relevé sur le linki
J'ai premier écran BASE 29Kwh
2 puiss app soutir 0va
3 puis max soutir 1743 va
4 P souscrite 6 Kva
5 puissance coup 6000 VA
quelqu'un pourrais m'éclairer la dessus!!!!!
Marc
- monneron marc
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 22:35 pm
- Localisation : bourg les valence 26500
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonsoir tous
Merci Tignous et BJ36 de m'avoir répondu
Pour BJ36 oui j'ai fait le test, il est en page 6 et 7 du PV ROUTEUR POUR LES NULS.
Demain je redémonte tout pour refaire les testes
Personne ne ma répondu sur la led du relais , elle reste toujours allumer même la nuit,je pensai qu'elle devait s'allumer que quand il y a production
Je fais une erreur ou bien !
merci
Marc
Merci Tignous et BJ36 de m'avoir répondu
Pour BJ36 oui j'ai fait le test, il est en page 6 et 7 du PV ROUTEUR POUR LES NULS.
Demain je redémonte tout pour refaire les testes
Personne ne ma répondu sur la led du relais , elle reste toujours allumer même la nuit,je pensai qu'elle devait s'allumer que quand il y a production
Je fais une erreur ou bien !
merci
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Salut,
A+monneron marc a écrit :l:
Pour BJ36 oui j'ai fait le test, il est en page 6 et 7 du PV ROUTEUR POUR LES NULS.la tension augmente doucement ?
personne ne ma répondu sur la led du relais , elle reste toujours allumer même la nuit,je pensai qu'elle devait s'allumer que quand il y a production
chez moi
elle clignote avec un petit bruit de bourdonnement puis une fois la charge maxi atteinte elle s'allume
si pas de surproduction led éteinte
Marc
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
- monneron marc
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 22:35 pm
- Localisation : bourg les valence 26500
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Bonjour BJ36
ce qui veux dire que si il n'y a pas de surproduction ou de production la led s' éteinte la nuit
Si c'est ça j'ai un problème quelque part
Marc
ce qui veux dire que si il n'y a pas de surproduction ou de production la led s' éteinte la nuit
Si c'est ça j'ai un problème quelque part
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV routeur pour les NULS !!!
effectivement, mais normalement si tu as fait le test précédemment cité avec le voltmètre tu doit le voirmonneron marc a écrit :Bonjour BJ36
ce qui veux dire que si il n'y a pas de surproduction ou de production la led s' éteinte la nuit
Si c'est ça j'ai un problème quelque part
Marc
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)