Comme diraient les académiciens "qui manquent entre elles de proportion" c'est bien un sous-dimensionnement de la charge dans ce casAirConOne a écrit :Sous dimensionné plutôt non ?Hari43 a écrit :.. semble disproportionné pour tirer ...
mise au point/retour d'expérience PV routeur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: mise au point/retour d'expérience PV routeur
Re: mise au point/retour d'expérience PV routeur
il est exact que quand on pense "disproportionner" on pense trop grand, mais ça marche aussi dans l'autre sens :) . mea culpa :)
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: mise au point/retour d'expérience PV routeur
Bonjour à tous, Greg, Gégé
J'avais commencé de faire les 3 PV routeur sur un seul Arduino DUE avec 3 SSR en sortie. mais là j'ai plus le temps de m'en occuper
A suivre l'année prochaine...
A+
Thierry
je suis tout a fait d'accord avec toi Gregory. Je suis en train de faire ce travail pr un copain en tri. Il injecte sur les 3 phases. Donc 3 routeurs et 3 SSR branchés sur la résistance "tri" de son cumulus. On a recâblé cette résistance en 3 "mono". Du coup cette résistance perd en puissance car elle voit 230V a ses bornes ald de 380V. Du coup la puissance est divisée par 3 environ.gregory92 a écrit : -> le linky triphasé mesure et surveille la puissance "consommée" (hypothèse: mesure également l'injection sur chaque phase) de façon indépendante sur chacune des phases.
Le routeur MK2 triphasé de Robin ne semble pas adapté au linky triphasé Français.
Conclusion:
En France avec le Linky triphasé, il faut surveiller et router sur charge résistive en cas d'injection, de façon indépendante... (3 x MK2 routeur Monophasé).
Au mieux il faut répartir la production PV pour autoconsommation, sur les 3 phases (ou 2)...
------
On pense monter 2 routeur "Le British" avec 2 Arduino + 2 SSR + 2 CTs (sonde de courant), répartir les panneaux PV sur 2 phases (répartir la prod), et également reprendre le tableau de distribution de la maison pour répartir les appareils qui consomment...
Peut-on diffuser cette analyse/conclusion sur le site du GPPEP + APPER, pour faire avancer le schmilblick? cette question était posée à tignous84 hier soir à 23 h00
Au plaisir.
Grégory + Gérard.le 3/05/ 23h00
J'avais commencé de faire les 3 PV routeur sur un seul Arduino DUE avec 3 SSR en sortie. mais là j'ai plus le temps de m'en occuper
A suivre l'année prochaine...
A+
Thierry
Re: mise au point/retour d'expérience PV routeur
bon je n'ai toujours pas compris pourquoi mais cela marche maintenantHari43 a écrit :200W de charge pour 2,4kWc de PV me semble disproportionné pour tirer des conclusions sur le fonctionnement du router, il faudrait faire l'essai avec un fer à repasser (avant le déclenchement du thermostat) ou un four électrique (idem pour le thermostat)