Bonjour,
Voici mes recherche (Grégory92) sur le fonctionnement du MK2 PV routeur tri de Robin (plus fonctionnement linky tri):
MK2 PV routeur de Robin:
http://mk2pvrouter.co.uk/61101.html
(MK2 PV routeur Version triphasé)
"The same principle is equally applicable to the 3-phase situation. In the UK, the user is charged according their net consumption across all three phases. To operate in this way, the 3-phase Router needs to monitor the energy flow on each of the phases separately, and then add these individual values together. Once the net flow is known, any surplus energy can be diverted in a similar way as for the single-phase situation."
traduction:
"Le même principe s'applique également à la situation en trois phases. Au Royaume-Uni, l'utilisateur est facturé en fonction de sa consommation nette pour les trois phases. Pour fonctionner de cette manière, le routeur triphasé doit surveiller séparément le flux d'énergie sur chacune des phases, puis les ajouter ensemble. Une fois que le flux net est connu, toute énergie excédentaire peut être détournée de la même manière que pour la situation monophasée."
-> la version triphasé fait la mesure consommation/injection de façon indépendante sur chaque phase, puis fait la somme -> c'est donc une mesure moyenne triphasée (+ ou -)
Compteur Linky Tri:
https://nancy.ufcquechoisir.fr/2017/09/ ... -triphase/
"Le compteur Linky ne semble pas poser de problème pour les abonnés en monophasé, il n’en va pas de même pour ceux en triphasé.
En effet, si vous êtes en 12 kVA triphasé, lors de la pose du compteur vous aurez un maximum de 4kVA sur chacune des 3 phases. Si vous avez un appareil qui dépasse 4kW (table de cuisson électrique), le compteur va disjoncter à chaque utilisation, vous obligeant à augmenter la puissance souscrite à 15 (3×5) ou 18 (3×6) kVA. Et votre abonnement va augmenter ! Ceci sera d’autant plus nécessaire si vous êtes à une puissance de 6 (3×2) ou 9 (3×3) kVA, ce qui arrive encore dans certaines situations.
Donc, dans l’attente de précisions auprès d’ENEDIS, nous vous conseillons de refuser l’installation de ce compteur si vous êtes en triphasé sauf si votre installation est suffisamment puissante et les phases bien équilibrées pour supporter l’ensemble de vos appareils électriques."
-> le linky triphasé mesure et surveille la puissance "consommée" (hypothèse: mesure également l'injection sur chaque phase) de façon indépendante sur chacune des phases.
Le routeur MK2 triphasé de Robin ne semble pas adapté au linky triphasé Français.
Conclusion:
En France avec le Linky triphasé, il faut surveiller et router sur charge résistive en cas d'injection, de façon indépendante... (3 x MK2 routeur Monophasé).
Au mieux il faut répartir la production PV pour autoconsommation, sur les 3 phases (ou 2)...
------
On pense monter 2 routeur "Le British" avec 2 Arduino + 2 SSR + 2 CTs (sonde de courant), répartir les panneaux PV sur 2 phases (répartir la prod), et également reprendre le tableau de distribution de la maison pour répartir les appareils qui consomment...
Peut-on diffuser cette analyse/conclusion sur le site du GPPEP + APPER, pour faire avancer le schmilblick? cette question était posée à tignous84 hier soir à 23 h00
Au plaisir.
Grégory + Gérard.le 3/05/ 23h00
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .