Page 1 sur 2

PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 12:38 pm
par BJ36
bonjour à tous

je suis en train de finalisé mon installation du PV Routeur, mais j'ai quelques effets indésirables :
- mon (mes) sous compteur(s) électronique ne passe pas toujours en heurs creuse (plage 12h30-14h00) quand le routeur fonction (aujourd'hui, 1 sur 3).
- le bloc alimentation de mes ordinateurs de bureau fait un léger sifflement.

Avez vous remarquer les mêmes effets ?

Faut il mettre un filtre ?

A+

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 13:46 pm
par Hari43
Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 14:02 pm
par BJ36
Hari43 a écrit :Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.

pour passer en mode "burst" il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 15:54 pm
par Hari43
il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?
En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR" ou changer le circuit à l'intérieur (tignous l'a fait).
dans le cas d'un triac commandé par un MOC, il suffit de remplacer le MOC3021 par un MOC3041.
Pour la partie soft il suffit de se raccorder sur la sortie trigger (10) au lieu de la sortie PA control (9).

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 16:13 pm
par BJ36
Hari43 a écrit : En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR"
j’utilise le relais SSR du descriptif de lebritish http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =16&t=9480, je sais pas si il est "zéro-crossing SSR"

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 16:17 pm
par Hari43

- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mar. juin 05, 2018 23:07 pm
par lebritish
BJ36 a écrit :
Hari43 a écrit :Quelle est la puissance de la charge ?
la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.
Bsoir,

@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW :schock:
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???

A+,

Thierry

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mer. juin 06, 2018 7:42 am
par BJ36
bonjour,
lebritish a écrit :
@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW :schock:
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???

Thierry
la résistance et de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mes le surplus ne fait jamais 6kw.
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant

a+

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mer. juin 06, 2018 7:49 am
par BJ36
bonjour,
Hari43 a écrit :

- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
oui c'est bien celui la

il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus

a+

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mer. juin 06, 2018 8:09 am
par Hari43
il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus
Au choix et selon ses capacités:
-Remplacer le SSR par un SSR zéro-crossing
-Démonter le SSR actuel et remplacer le circuit intégré par un MOC3041 (opération délicate réalisée avec succès par Tignous qui a fait un tuto sur l'autre forum )
Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mer. juin 06, 2018 10:06 am
par BJ36
bonjour,
Hari43 a écrit :

Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)
il n'y a rien à changer dans le programme ?

a+

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : mer. juin 06, 2018 16:13 pm
par Hari43
il n'y a rien à changer dans le programme ?
Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : jeu. juin 07, 2018 7:48 am
par BJ36
bonjour,
Hari43 a écrit :
il n'y a rien à changer dans le programme ?
Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.
merci pour l'info,il faut que je trouve un relais

a+

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : jeu. juin 07, 2018 21:13 pm
par lebritish
BJ36 a écrit :bonjour,
la résistance est de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mais le surplus ne fait jamais 6kw.
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant
Bsoir,

On s'en fout du surplus disponible!!! Tu n'as pas compris le mode de fonctionnement du PV routeur. Tu vas cramer ton SSR :!: Voir plus :cry: Et ne compte pas sur ton disjoncteur pour te protéger. Il est complètement à l'Ouest dans ce mode de fonctionnement.

Le SSR doit être dimensionné par rapport à la charge et non pas la puissance PV installer. Sur de très courts instants tu "tires" bien 6kW !!! C'est PAS BON DU TOUT :marteau:
encore une fois cela ne dépend en rien de la production PV

Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?

A+

Thierry

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Posté : ven. juin 08, 2018 7:43 am
par BJ36
bonjour,
lebritish a écrit :
Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?

A+

Thierry
merci Thierry pour cette remarque très pertinente, effectivement je ne penser pas que le ssr envoyer les 6kw, je penser qu'il moduler la puissance.
je vais regarder ce week end, je pense que la résistance est en 3 épingles, je vais dons voir pour en supprimer une voir deux

un grand merci

a+