PV Routeur et les effets secondaires

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

bonjour à tous

je suis en train de finalisé mon installation du PV Routeur, mais j'ai quelques effets indésirables :
- mon (mes) sous compteur(s) électronique ne passe pas toujours en heurs creuse (plage 12h30-14h00) quand le routeur fonction (aujourd'hui, 1 sur 3).
- le bloc alimentation de mes ordinateurs de bureau fait un léger sifflement.

Avez vous remarquer les mêmes effets ?

Faut il mettre un filtre ?

A+

Hari43
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 119
Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
Localisation : 43 Le Puy en Velay

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par Hari43 »

Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

Hari43 a écrit :Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.

pour passer en mode "burst" il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?

Hari43
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 119
Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
Localisation : 43 Le Puy en Velay

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par Hari43 »

il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?
En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR" ou changer le circuit à l'intérieur (tignous l'a fait).
dans le cas d'un triac commandé par un MOC, il suffit de remplacer le MOC3021 par un MOC3041.
Pour la partie soft il suffit de se raccorder sur la sortie trigger (10) au lieu de la sortie PA control (9).

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

Hari43 a écrit : En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR"
j’utilise le relais SSR du descriptif de lebritish http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =16&t=9480, je sais pas si il est "zéro-crossing SSR"

Hari43
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 119
Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
Localisation : 43 Le Puy en Velay

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par Hari43 »


- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par lebritish »

BJ36 a écrit :
Hari43 a écrit :Quelle est la puissance de la charge ?
la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.
Bsoir,

@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW :schock:
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???

A+,

Thierry

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

bonjour,
lebritish a écrit :
@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW :schock:
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???

Thierry
la résistance et de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mes le surplus ne fait jamais 6kw.
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant

a+

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

bonjour,
Hari43 a écrit :

- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
oui c'est bien celui la

il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus

a+

Hari43
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 119
Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
Localisation : 43 Le Puy en Velay

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par Hari43 »

il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus
Au choix et selon ses capacités:
-Remplacer le SSR par un SSR zéro-crossing
-Démonter le SSR actuel et remplacer le circuit intégré par un MOC3041 (opération délicate réalisée avec succès par Tignous qui a fait un tuto sur l'autre forum )
Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

bonjour,
Hari43 a écrit :

Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)
il n'y a rien à changer dans le programme ?

a+

Hari43
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 119
Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
Localisation : 43 Le Puy en Velay

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par Hari43 »

il n'y a rien à changer dans le programme ?
Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

bonjour,
Hari43 a écrit :
il n'y a rien à changer dans le programme ?
Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.
merci pour l'info,il faut que je trouve un relais

a+

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par lebritish »

BJ36 a écrit :bonjour,
la résistance est de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mais le surplus ne fait jamais 6kw.
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant
Bsoir,

On s'en fout du surplus disponible!!! Tu n'as pas compris le mode de fonctionnement du PV routeur. Tu vas cramer ton SSR :!: Voir plus :cry: Et ne compte pas sur ton disjoncteur pour te protéger. Il est complètement à l'Ouest dans ce mode de fonctionnement.

Le SSR doit être dimensionné par rapport à la charge et non pas la puissance PV installer. Sur de très courts instants tu "tires" bien 6kW !!! C'est PAS BON DU TOUT :marteau:
encore une fois cela ne dépend en rien de la production PV

Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?

A+

Thierry

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Message par BJ36 »

bonjour,
lebritish a écrit :
Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?

A+

Thierry
merci Thierry pour cette remarque très pertinente, effectivement je ne penser pas que le ssr envoyer les 6kw, je penser qu'il moduler la puissance.
je vais regarder ce week end, je pense que la résistance est en 3 épingles, je vais dons voir pour en supprimer une voir deux

un grand merci

a+

Répondre