Pv branché en direct sur le ballon d'ECS

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3601
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Contact :

Re: Pv branché en direct sur le ballon d'ECS

Message par m_you49 »

clyric a écrit :pour le reste, merci pour le lien, ça me rappel mes cours d'habilitation électrique chez GE, mais ça reste de la théorie...
dans la pratique, j'avais déjà eu un pb de masse entre un pc et un montant de porte ( 70V AC ) clairement, ça chatouille mais on reste pas collé.
après dans la doc , si on refait le calcul, c'est 70V pour 10 mA. et je pense dans certains cas bien particuliers.
Situation particulières, cas particuliers ??? Résistance du corps humain ??? Ambiance humide ??? Application de la loi d'hom ???
Il me semble que c'est l'intensité de passage au travers du corps qui pose pb non ?
Donc limiter la tension et la valeur de R par des protections ne me semble pas utopique.
Mais bon, un kamikaze a toujours l'espoir de s'en sortir ;-)
Bonnes expériences. @ + MY

Avatar du membre
clyric
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 463
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Pv branché en direct sur le ballon d'ECS

Message par clyric »

c'est clair que dans tous les cas, l'expérience est à éviter.

pour en revenir à l'installation, je vais me baser sur l'installation de Pierre Amet, c'est ce qui me semble le mieux pour ce cas
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/

Répondre