Bonjour,
Est-ce que un d'entre vous à modifier le sketch pour piloter deux sorties.
Exemple la sortie 10 est active par défaut.
Lorsque plus aucune dérivation se fait sur cette sortie, on active la sortie 11.
Par contre, les deux peuvent fonctionner simultanément.
En effet, si la Puissance PV dispo est supérieure à la conso dérivée sur la première sortie, on active la dérivation sur la deuxième sortie afin de dériver la totalité de la puissance disponible sur la sortie 10 et/ou 11.
PV Routeur avec 2 sorties
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
Re: PV Routeur avec 2 sorties
mon premier chauffe eau étant a température
j'ai réfléchi et je vais installer ceci
sur le prioritaire j'enlève la sonde d'origine et j'y installe celle de la photo
quand la température est atteinte elle met le contact sur l'autre sortie
j'ai tiré un 3 fils en 2.5mm de 30 metres vers le 2eme chauffe eau
en qq jours j'ai récupéré 40Kwh
pour cet hiver pas de soucis pour 300litres en tout
pour l'été prochain je réfléchis
- Fichiers joints
-
- DSCN7308.JPG (79.81 Kio) Vu 3418 fois
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 53
- Enregistré le : dim. sept. 13, 2015 21:44 pm
- Localisation : souvigné 79
Re: PV Routeur avec 2 sorties
Bonsoir, une référence pour ce thermostat ?
merci
philippe
merci
philippe
Philippe
MOB 150m2, un poêle pour tout chauffage, 20 m2 de photovoltaïque sur le toit, 15 m3 de cuve d'eau de pluie, un four à pain en argile et paille, un déshydrateur solaire et encore quelques idées à développer.
MOB 150m2, un poêle pour tout chauffage, 20 m2 de photovoltaïque sur le toit, 15 m3 de cuve d'eau de pluie, un four à pain en argile et paille, un déshydrateur solaire et encore quelques idées à développer.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
Re: PV Routeur avec 2 sorties
bonsoir
c'est un aquastat a bulbe landis et gyr RAK20-1020 il doit avoir 20/30 ans
j'ai pris celui la sur mes étagères
il vient de la casse on en trouvait souvent avant
quand je vois les prix je frémis
un modèle similaire
http://www.pieces-chauffe.fr/aquastat-l ... 90489.html
ça doit exister sur ali.... ou e.b.y a moins cher
la y a tout un choix
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=aq ... e&_sacat=0
on peut aussi installer un deuxième routeur teignous
c'est un aquastat a bulbe landis et gyr RAK20-1020 il doit avoir 20/30 ans
j'ai pris celui la sur mes étagères
il vient de la casse on en trouvait souvent avant
quand je vois les prix je frémis
un modèle similaire
http://www.pieces-chauffe.fr/aquastat-l ... 90489.html
ça doit exister sur ali.... ou e.b.y a moins cher
la y a tout un choix
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=aq ... e&_sacat=0
on peut aussi installer un deuxième routeur teignous
Re: PV Routeur avec 2 sorties
Bonjour,
Deuxième routeur, il faut pouvoir les faire discuter en eux.
Il vaut mieux utiliser qu'un seul.
Deuxième routeur, il faut pouvoir les faire discuter en eux.
Il vaut mieux utiliser qu'un seul.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: PV Routeur avec 2 sorties
Bjr,youn260 a écrit :bonsoir
c'est un aquastat a bulbe landis et gyr RAK20-1020 il doit avoir 20/30 ans
quand je vois les prix je frémis
Pr ceux qui en cherche un à 5€50:
https://www.aliexpress.com/item/NO-NC-3 ... 26be6210d6
Faut juste être un peu patient (2 à 3 semaines)...