Bonjour,
Bon j'entends déjà certain dire : "il l'a fait expert !" (parfois je doute sur le PV ou je reste prudent ce qui va malheureusement avec mon probleme d'aujourd'hui )
Voici les faits :
J'ai 2 panneaux avec 2 MO enphase M215, pour une installation en auto consommation simple : pas de PV router ..etc Le plus simple possible.
J'ai fait l'installation il y a en gros 5 ans et sans soucis, tranquille, top.
Comme j'ai un outil de suivi, de temps en temps je jette un oeil et je m’aperçois il y a quelques mois que je ne produit plus correctement!
En fait je produits 2 fois moins que normalement. J'en déduis (trop fort) qu'il y a un probleme sur un des panneaux.
Je laisse passer la mauvaise saison avec la neige ..etc et il y a 2 semaines avec le beau temps, je m'y colle, je monte sur le toit.
J'ai des MO en plus pour les Ateliers que je propose, donc je monte avec un, apres avoir déterminé le panneau qui ne produit plus en cachant l'un et l'autre et regardé la production.
Je change donc le MO et je test : toujours deux fois moins de production ???
Je me dis merde, c'est le panneau qui est HS. Etrange tout de meme surtout que le voyant du MO clignote ...
Et puis je me dis, en fait que je me suis peut etre trompé de panneau, donc je change le MO avec le "neuf" et remet le MO d'origine sur le panneau que je viens de tester .... toujours deux fois moins de production ???
Bon j'en déduis donc que c'est bien le panneau qui est HS.
J'ai un panneau d'avance, je monte le panneau sur le toit (super) et avant de remplacer, je me dis .. on va tout de meme tester. Je branche donc temporairement le nouveau panneau et ... Toujours deux fois moins ???
Ca commence a me prendre un peu la tete ce truc. Il reste une possibilité que le raccord double soit le probleme.
J'ai un cable d'avance, je change et ... rien ne change ??? La je commence franchement a ne plus comprendre.
Dans un dernier élan je change aussi le deuxieme MO pour avoir les deux MO "neuf" et la le miracle tout fonctionne !!!!!
Bon je me retrouve avec sur le toit, plein de matos a redescendre mais bon ca marche.
Je me dis que tout de meme c'est un truc dingue et qu'il faut que je teste de nouveau ces MO.
Ce matin c'est le bon jour, il fait beau et j'ai le temps.
J'ai un autre panneau au sol pour les Ateliers qui fonctionne bien avec un MO qui marche nickel.
Hop je teste le premier MO du toit, résultat : Pas de production, donc probleme confirmé.
Je teste le deuxieme, resultat : PAs de production donc aussi probleme confirmé.
Ce qui est fou, c'est qu'avant de monter sur le toit il y en avait au moins un qui marchait, bref qu'en ca veut pas rire ...
Donc que ce passe t'il réellement, c'est la que j'ai besoin des spécialistes car tout de meme deux MO surtout que :
Quand je branche les MO ils font le meme truc : le voyant derriere le MO, passe au vert quand il est connecté au panneau, il reste vert fixe (j'imagine l'initialisation "informatique"), il clignote ensuite vert 6 fois puis passe au rouge clignotant. Et ensuite pas de production.
Le truc c'est qu'en regardant ce meme voyant sur ceux qui marchent, et bein c'est la meme chose !
Je me dis qu'ils ne sont peut etre pas en panne mais seulement réinitialisés et donc bloqués comme a l'achat avant de les debloquer via la passerelle Enphase. Ca vous semble possible, vous avez deja eu se type de probleme ?
Evidemment je n'ai pas de passerelle mais bon je peux en trouver une. Sinon ca veut dire retour en garantie ... que du bonheur.
Moi qui ne suis pas hyper rassuré sur le PV et en partie pour ce type de soucis, voila que ca tombe sur moi
Merci de votre aide.
A+
Eric
Bon j'entends déjà certain dire : "il l'a fait expert !" (parfois je doute sur le PV ou je reste prudent ce qui va malheureusement avec mon probleme d'aujourd'hui )
Voici les faits :
J'ai 2 panneaux avec 2 MO enphase M215, pour une installation en auto consommation simple : pas de PV router ..etc Le plus simple possible.
J'ai fait l'installation il y a en gros 5 ans et sans soucis, tranquille, top.
Comme j'ai un outil de suivi, de temps en temps je jette un oeil et je m’aperçois il y a quelques mois que je ne produit plus correctement!
En fait je produits 2 fois moins que normalement. J'en déduis (trop fort) qu'il y a un probleme sur un des panneaux.
Je laisse passer la mauvaise saison avec la neige ..etc et il y a 2 semaines avec le beau temps, je m'y colle, je monte sur le toit.
J'ai des MO en plus pour les Ateliers que je propose, donc je monte avec un, apres avoir déterminé le panneau qui ne produit plus en cachant l'un et l'autre et regardé la production.
Je change donc le MO et je test : toujours deux fois moins de production ???
Je me dis merde, c'est le panneau qui est HS. Etrange tout de meme surtout que le voyant du MO clignote ...
Et puis je me dis, en fait que je me suis peut etre trompé de panneau, donc je change le MO avec le "neuf" et remet le MO d'origine sur le panneau que je viens de tester .... toujours deux fois moins de production ???
Bon j'en déduis donc que c'est bien le panneau qui est HS.
J'ai un panneau d'avance, je monte le panneau sur le toit (super) et avant de remplacer, je me dis .. on va tout de meme tester. Je branche donc temporairement le nouveau panneau et ... Toujours deux fois moins ???
Ca commence a me prendre un peu la tete ce truc. Il reste une possibilité que le raccord double soit le probleme.
J'ai un cable d'avance, je change et ... rien ne change ??? La je commence franchement a ne plus comprendre.
Dans un dernier élan je change aussi le deuxieme MO pour avoir les deux MO "neuf" et la le miracle tout fonctionne !!!!!
Bon je me retrouve avec sur le toit, plein de matos a redescendre mais bon ca marche.
Je me dis que tout de meme c'est un truc dingue et qu'il faut que je teste de nouveau ces MO.
Ce matin c'est le bon jour, il fait beau et j'ai le temps.
J'ai un autre panneau au sol pour les Ateliers qui fonctionne bien avec un MO qui marche nickel.
Hop je teste le premier MO du toit, résultat : Pas de production, donc probleme confirmé.
Je teste le deuxieme, resultat : PAs de production donc aussi probleme confirmé.
Ce qui est fou, c'est qu'avant de monter sur le toit il y en avait au moins un qui marchait, bref qu'en ca veut pas rire ...
Donc que ce passe t'il réellement, c'est la que j'ai besoin des spécialistes car tout de meme deux MO surtout que :
Quand je branche les MO ils font le meme truc : le voyant derriere le MO, passe au vert quand il est connecté au panneau, il reste vert fixe (j'imagine l'initialisation "informatique"), il clignote ensuite vert 6 fois puis passe au rouge clignotant. Et ensuite pas de production.
Le truc c'est qu'en regardant ce meme voyant sur ceux qui marchent, et bein c'est la meme chose !
Je me dis qu'ils ne sont peut etre pas en panne mais seulement réinitialisés et donc bloqués comme a l'achat avant de les debloquer via la passerelle Enphase. Ca vous semble possible, vous avez deja eu se type de probleme ?
Evidemment je n'ai pas de passerelle mais bon je peux en trouver une. Sinon ca veut dire retour en garantie ... que du bonheur.
Moi qui ne suis pas hyper rassuré sur le PV et en partie pour ce type de soucis, voila que ca tombe sur moi
Merci de votre aide.
A+