Misere de misere ...

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Misere de misere ...

Message par monteric »

Bonjour a tous,

Juste un petit coup de blues en découvrant se produit "révolutionnaire" : https://www.mysolargarden.fr/#! (la vidéo est vraiment géniale !!!!!)
Si je vous dis que la blague coute pas loin de 5000€HT ca va finir de vous achever.

Maintenant je ne vous dirais pas comment je l'ai appris, mais cette société ne s’embête apparemment pas trop avec les règles et les contrats sur l'auto consommation. En gros aucun problème pour les acheteur ils n'ont rien a déclarer c'est normal !
La blague continue car une société bien connue qui fournit de l’électricité a pratiquement tout le monde est un partenaire et ne voit aucun problème a ne rien déclarer ... ils leur auraient dit qu'en dessous de 3kw pas de problèmes !
On se pose donc nous beaucoup trop de questions de législation ..... :cry:
De plus du coté de cette grosse société de distribution, le discourt est "apparemment" : il faut vendre des installations de 3kw en autoconsommation, car l’intérêt c'est qu'il y a beaucoup de surplus donc de l’électricité a vendre aux voisins qui n'a rien coutée puisque c'est un particulier qui finance l'installation.
Encore une fois je ne vous dirais pas comment j'ai eu ces informations, mais c'est vraiment écœurant.
.....

Au fait la doc d'installation est aussi intéressante et me pose des questions : https://docs.wixstatic.com/ugd/e9b25f_f ... e4c0d2.pdf .
Le raccord a la terre de 6mm² n'est pas obligatoire jusqu'a la terre de la maison, normalement ? (parce que la on repart sur la terre commune de la prise de la maison ....)

Bonne journée tout de même,

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Regismu
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 488
Enregistré le : sam. févr. 23, 2013 23:32 pm
Localisation : 13
Contact :

Re: Misere de misere ...

Message par Regismu »

Bonjour

Oui ça fait longtemps qu'EDF ENR a le meme "discours" .. auprès des victimes

flen42
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 460
Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
Localisation : Loire

Re: Misere de misere ...

Message par flen42 »

@ monteric :

la prescription de terre 6 mm2 est en page 24 de la doc.

concernant le prix : les prix sont libres en France , c'est à l'acheteur de comparer .

là ou je te rejoint c'est sur le mode de commercialisation : le profil type de client ( de EDF Enr ) n'aura pas le recul suffisant pour consulter ailleurs. et c'est cela qui est affligeant.....
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

flen42
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 460
Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
Localisation : Loire

Re: Misere de misere ...

Message par flen42 »

après d'un point de vue technique pour un tel matériel on peut se poser la question de la pertinence de la section de 6 mm2.

souvenons nous que l'UTE15712-1 a été rédigée en 2006 et justifiée pour les installations en toitures.

quand on parle d'un bidule de 1200 Wc posé au sol on est au même niveau de risque que la tondeuse électrique ou la pompe de piscine pour lesquelles la NFC15100 n'impose pas cette section.


d'ici à ce que certains fassent l'impasse sur ce câble ...... ( mais le fabricant est couvert c'est dans la notice ! )
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Misere de misere ...

Message par lebritish »

Bjr,

je passe sur l'aspect commercial :-x (y'a des coups de fusil qui se perdent :boxe: )

A propos de la terre j'ai lu sur une doc de fabricant de pieux à planter que le pieux lui même fait office de mise à la terre suivant la norme DIN V VDE V0185-3
Je ne sais pas si c'est valable en France ?
Je vous mets le lien (sans aucune idée de pub): http://www.krinner.fr/le-systeme-flex/

Du coup la norme est elle différente pour les installations au sol ou a t-elle évoluée ?.
Ca m’intéresse au premier plan car d'ici la fin du mois je vais poser 24 panneaux au sol sur structure acier reprise dans des plots de fondation en béton par l'intermédiaire d'une tige M16. Du coup je me demande bien si c'est la peine de mettre un autre câble pour aller à la terre de la maison qui se trouve à 50m de là :roll:

A+

Thierry

flen42
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 460
Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
Localisation : Loire

Re: Misere de misere ...

Message par flen42 »

Bon en France la législation s'appuie sur la norme ute15712-1.

Celle ci impose l'equipotentialité des masses .

Que les pieds constituent une terre, c'est d'accord mais cela ne dispense pas de relier les terres.


Après quel est le risque ? en situation orageuse, Un champ magnétique aérien induit une élévation de tension: un écart de valeuir de terre peut engendrer une tension trop élevée.

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »