PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240324]

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

je viens de recevoir mes ESP32 ( évolution des ESP8266 ) ... ça semble envoyer du pâté pour 3 euros...
on passe de 1 entrée Analogique à 18...( et sur 4096 valeur au lieu de 1024 ... ) plus qu'a retester mon pv routeur avec ça...

ça permettrait de lever qq approximation que je devais faire...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par j2c »

Ha ouais.. une précision 4 fois supérieure.. ça c'est du bon.

Surtout quand tu es proche de 0, ça te permettra sans doute de réduire la marge de sous-tirage résiduelle.

j'ai découvert le nom de Mapple mini.. qui est au même tarif, avec des ADC de 12 bits également. Par contre, ça ne va pas t'intéresser, y a pas de wifi.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

Bon j'ai commencé à bosser dessus hier soir et ce matin,
en gros je repars presque d'une feuille blanche sur le code, comme pas mal de chose de différentes au niveau des librairies pour que ça fonctionne...
mais ça avance...
- wifi, OTA et LCD : OK ... ( OTA -> mise à jour du firmware à distance )

TODO:
SPIFFS ( -> équivalent de la carte SD interne ) 50 %
lecture des analogiques
MQTT > tranmission des valeurs
code de régulation
refaire une carte

du coup j'en profite pour mettre un peu clean le code que je reprends... avec le temps et l'expérience, on se rends compte qu'on code comme un sauvage....
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par j2c »

J'adore la dernière ligne.

C'est valable dans plein de domaines :D

Passer sur l'ESP32, c'est surtout pour avoir un ADC sur 12 bits ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

arf !! oui, avec le temps, on prends un peu d'expérience, on améliore et on organise... on s'approprie une techno...

j'ai bossé dessus toute la journée hier et surement que je vais rien faire d'autre ce jour ( alors que je suis sensé bosser ... ;) )
pour le choix de l'esp 32 il est multiple: effectivement ADC sur 12 bits , mais surtout le fait qu'il y en ai plusieurs et non 1 seul comme sur l'esp8266...

donc du coup, lecture sur 12 bits de la partie tension et non sur 1 seul bit comme je faisais... ( ce qui faisait le boulot sans être précis )
mais bon ça implique du coup qu'il faut que je revois un petit peu le montage... juste prise de l'information sur une résistance et non sur la diode... rien de spécial en gros mais juste changer la taille de la résistance. ( comme je bosse plus en saturation de diode ( 0- 3.3V ) même si ça fonctionne encore, et je prends toujours sur une ondulation redressé pour l'instant donc l'info remonté est conforme à mon attente 0 ou positif
j'ai aussi augmenté le nombre de mesures : 72 par cycle au lieu de 36

pour la partie courant , la précision est en théorie de 12mA ( équivalent 2w ) mais bon je sais pas si c'est du à la plaque de prototypage, mais la lecture de la mesure n'est pas super précise... variation max de 30 unités à vide... je pensais à un bruit causé par le wifi mais ça ne semble pas ça... je ferais surement la même méthode de correction/calibrage à la volée que sur l'esp8266.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par j2c »

ha ouais, avant tu bossais sur un signal carré... Et maintenant, tu peux te permettre de bosser sur une sinusoïde.

Tu utilises quoi comme système pour mesurer le courant ? un shunt ? un tore ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

pour la mesure du courant c'est un tore non intrusif ( SCT013 )

au passage pour la précision je peux encore potentiellement l'augmenter... l'ACD a un système d'atténuation ( par défaut -11DB ) pour faire la mesure en max 3.3V... on peux réduire l'atténuation pour arriver à 1.2V --> donc en 12bits, ça fait petit ... le pb est que la pince est sur un pont diviseur, j'ai la composante continu du coup et je suis déjà au dessus... faudrait que je vois pour trouver une solution et changer l'atténuation en dynamique pour avoir des mesures plus précise quand ça tourne autour de qq watt d'injection ou prod.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par j2c »

La composante continue, tu la dégages ? Avec un petit condensateur en série.. non ?

Le problème avec la précision (je pense qu'on en avait déjà parlé), c'est qu'il faut à la fois pouvoir mesurer l'infiniment petit..(quand tu es proches de l'injection) et l'infiniment grand (quand tu soutires beaucoup)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

à la base oui, mais c'est juste pas possible, comme sinon tu sais plus quand tu injectes ( enfin si tu peux mais c'est plus compliqué... ) et tu vas tombé sur des tensions negatives et c'est juste pas possible...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

le bruit... quel galère... à cette fréquence d échantillonnage, toute les merdes de la terre sont capturée...
j'ai donc remis une capa pour filtrer un peu , et idem coté logiciel pour gommer ce qui trainait comme bruit de fond.

avec tout ça, à vide, j'ai une remonté logiciel entre 2 et 7W ( pour un équivalent 220V ) c'est le bruit du bruit du bruit...

en charge résistive : ( ampoule 40W filament - 6 spires ) --> entre 287 et 294W

en charge merdique ( ampoule fluo donnée 11W - 6 spires ) --> entre 67 et 73W sur pas mal de mesures... et le joli graph qui va avec :lol:

faudra que je corrige un peu mon facteur pour unitée de valeur --> puissance , mais bon c'est un détail...


pour la parti relevé de tension, RAS, j'ai une belle courbe...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par j2c »

clyric a écrit :
mar. avr. 13, 2021 11:07 am
à la base oui, mais c'est juste pas possible, comme sinon tu sais plus quand tu injectes ( enfin si tu peux mais c'est plus compliqué... ) et tu vas tombé sur des tensions negatives et c'est juste pas possible...
Tu recales le point 0 derrière avec un pont diviseur ? Mais là, ça dépasse ce que je sais faire. (ou un ampli-op monté en suiveur.)

Le bruit, c'est la merde.

Et je suppose que ton montage est proche de la source CPL de ton compteur, ça va pas aider.

Tu as également un autre soucis que j'avais relevé sur mon topic sur le routeur "analogique", j'ai toujours pas lâché l'affaire, juste remis à plus tard.... Le cos-phi
Si tu as une charge vraiment merdique.. avec un angle de déphasage de 90 .. Ta capture va te donner 50% d'injection / 50% soutirage .. alors que tu es en full soutirage.
Tout ça parce que le courant que tu vas consommer, va avoir de l'avance ou du retard.. donc ne sera pas en phase avec la tension..

Ce problème je sais pas du tout comment l'adresser.. que ça soit avec de la logique analogique, ou traitement de signaux numériques.

Alors, peut-être un début de réponse.
Pour limiter le bruit sur la mesure de courant, tu devrais te focaliser sur la fondamentale à 50Hz.
Les harmoniques te foutent la merde.. et tu n'en a pas besoin quand il s'agit de savoir si tu es en injection ou pas.
Un passe bande centré sur 50Hz, avec 5hz de largeur serait déjà un bon point.

Ensuite, à partir de là, tu peux limiter ton échantillonnage à 110 ou 120Hz.. (Voir Théorème de Shannon)
En fonction du temps de réaction de ton système, tu peux accumuler les mesures (disons 5 ou 10). Puis en faire une moyenne.

Je vais enfoncer une porte ouverte.. même ma chaudière utilise ce principe pour les mesures de températures sur les sondes CTN... (moyenne).. mais le système de régulation n'a pas besoin d'être aussi rapide.


2ème piste pour la sensibilité. Comme tu te contre-fous d'avoir de la précision sur les grosses puissance.. (tu sais que tu soutires.. et cette info ce suffit à elle seule).
Tu peux donc trouver un moyen de travailler sur une zone proche de 0.. en saturant quand tu es sur de la grosse puissance.

Pour éviter de cramer ton entrée numérique. essaye de trouver un moyen de limiter la tension d'entrée. Une Zener en inverse peut-être une piste. (faut que la sortie de ta sonde de courant accepte de pousser du courant vers la masse au delà de 3.3V)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

le but reste de faire un truc simple coté électronique donc exit les ampli op... ... là on est à 1 condo 4 résistances et 1 diode... ni plus ni moins

c'est clair que le bruit c'est l'enfer... je suis sur des mesures toute les 277 micro secondes en gros et la mesure dure probablement pas plus de 10 micro secondes...

pour le reste CPL et autre, j'suis à coté de mon merdier , pardon, mes pc dans le bureau...

pour la phase, je vais voir, plus tard, mais pour l'instant, ça semble pas trop poser de problème, un déphasage de 90° faut en vouloir

pour virer les harmoniques, il faudrait que je fasse du fourrier.. mais bon pas envie.. ( trop l'enfer ... )
et pour l'injection, c'est bon, je le détecte sans pb... vu que j'ai la demi alternance de l'alim donc du coup , calcul d'air par rapport à la moyenne sur la 1/2 onde et c'est reglé.

pour le temps de réaction, je suis à 72 mesures en 20ms sans forcer...
et la moyenne est fait par calcul d'air.

mais bon dans l'ensemble c'est précis.. après pour cramer les entrée, je pense que ça tiens... il y a une forte impédance quand c'est une entrée. donc dans la réalite, pas vraiment de courant.

après pour les mesures, les très petites valeurs sont pas très importantes... l'exemple ici maintenant avec 1Kw de prod compensée... l'ancien pv routeur m'indique 4W et le Pzem 19W... et probablement un peu d'injection coté linky...
wave.png
wave.png (59.62 Kio) Vu 1212 fois
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par j2c »

Pour le Fourier... tu dois pouvoir trouver une librairie qui te fait du fft... sans trop devoir te casser la tête... (purée.. mes souvenirs de traitement numérique du signal... )
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

... pareil des mauvais souvenir... :bleh:

bon après encore une journée dessus (j'en ai plein le dos pour ce soir :
affichage oled : ok
calcul : ok
montage : ça a pas cramé donc ça doit être bon...
mode oscillo : ok
partie Web : ok

il me reste :
- l'asservissement pour la valeur du dimmer
- l'envoie d'info en MQTT.

et en bidouillant les anciens pcb, je devrais pouvoir le tester dans une boite
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]

Message par clyric »

suite à une remarque sur l'autre forum ( le photovoltaique ) et recherche sur le net
je suis tombé la dessus :

https://www.casler.org/wordpress/low-cu ... he-sct013/

des tests sur les pb de basses mesures avec le SCT013 : en gros à faible courant, il est pourris, et quand il y a du jus c'est nickel... ce que 'j'avais aussi constaté.

j ai aussi regardé du coté des fork de emotlib, il y a des truc pas mal et une librairie pour l'esp32

( vu aussi un autre ESP32 avec oled intégré :coeur:
https://savjee.be/2020/02/home-energy-monitor-v2/
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »