Bonjour,
J'ai grâce à vous tous (forum) installé du solaire thermique: ballon sanicube rotex/daikin 500litres avec une régule rps3
https://share.google/5WIsAWqugWC55d50K
Je réchauffe mon retour de plancher chauffant avec le petit serpentin du ballon rotex, un ESP32 et une V3V motorisée
viewtopic.php?f=14&t=9681
Maintenant j'aimerais remplacer la régule daikin que je ne trouve pas adaptée...
Le système est composé de deux circulateurs en serie, en cas de DTempérature suffisant les 2 circulateurs se mettent en marche pour remplir le circuit ( c'est du drain back),
puis le circulateur 2 s'arrête et ensuite la régulation fait varier la vitesse de circulateur 1.
Mon "problème":
J'ai une indication de puissance instantanée sur la régulation =>DTxdébitx1.16
J'ai remarqué que lorsque je force la mise en marche des 2 circulateurs, après stabilisation, j'ai une puissance instantanée supérieure de l'ordre de 20% à 30% à la puissance indiquée lorsque la régulation gère le circulateur, et qu'il est à puissance variable avec comme "objectif" le deltaT de 10°C.
Avec un débit supérieur j'arrive à un delta T un peu plus faible, mais plus de puissance.
Vu que j'arrive à chauffer mon plancher avec une température d'eau morte à 25°C (minimum), je suis plus intéressé par la quantité d'énergie globale récupérée que par une bonne stratification de mon ballon.
D'où ma question sur l'origine du delta de température de 10°C pour une régulation solaire.
Je n'ai pas trouvé de post qui explique ça, s'il y en a je suis preneur, j'imagine que c'est le MPPT du thermique ;)
Pourquoi ai-je plus de puissance avec un plus gros débit que celui demandé par la régulation?
Question peut-être bête! pourquoi 10°C de delta T pour une régulation?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Question peut-être bête! pourquoi 10°C de delta T pour une régulation?
Maison ossature bois isolaion paille et balle de riz 80m² VMC simple flux pilotée sur le CO2
Drainback à la base de Rotex RPS3 revisité 9.6m² et 500 litres SSC
PV 9kWc revente totale + 1.25kWc PV autoconso avec pvrouteur F1ATB
Drainback à la base de Rotex RPS3 revisité 9.6m² et 500 litres SSC
PV 9kWc revente totale + 1.25kWc PV autoconso avec pvrouteur F1ATB
- monteric
- Modérateur

- Messages : 1770
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Question peut-être bête! pourquoi 10°C de delta T pour une régulation?
Bonjour,
10° c'est théoriquement la capacité d'un échangeur classique pour un ballon tampon, un échangeur de type serpentin. Donc de base les régulations sont programmée comme cela.
Mais on peut affiner et changer cette information, c'est pour cela que ce paramètre est modifiable.
Il est aussi normal que la puissance soit plus élevé si tu travailles avec des températures basse, la ou le rendement solaire est le meilleur.
A plus
Eric
10° c'est théoriquement la capacité d'un échangeur classique pour un ballon tampon, un échangeur de type serpentin. Donc de base les régulations sont programmée comme cela.
Mais on peut affiner et changer cette information, c'est pour cela que ce paramètre est modifiable.
Il est aussi normal que la puissance soit plus élevé si tu travailles avec des températures basse, la ou le rendement solaire est le meilleur.
A plus
Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Re: Question peut-être bête! pourquoi 10°C de delta T pour une régulation?
Merci pour ta réponse.
Je cherche de la littérature au sujet de ces 10°C et comment caractériser un échangeur.
Typiquement en auto vdangeable, tu n'as pas d'échangeur dans la cuve d'eau morte, le seul échangeur est le panneau solaire.
Peut-être que je me trompe mais la régulation ayant été pensée pour du ssc+préparateur ecs, la régule cherche à avoir une température la plus haute dans le haut de la cuve afin d'avoir de le ecs, et de garder un bon delta T entre le départ cuve et le panneau...
Surtout j'aimerais bien comprendre la théorie.
Je cherche de la littérature au sujet de ces 10°C et comment caractériser un échangeur.
Typiquement en auto vdangeable, tu n'as pas d'échangeur dans la cuve d'eau morte, le seul échangeur est le panneau solaire.
Peut-être que je me trompe mais la régulation ayant été pensée pour du ssc+préparateur ecs, la régule cherche à avoir une température la plus haute dans le haut de la cuve afin d'avoir de le ecs, et de garder un bon delta T entre le départ cuve et le panneau...
Surtout j'aimerais bien comprendre la théorie.
Maison ossature bois isolaion paille et balle de riz 80m² VMC simple flux pilotée sur le CO2
Drainback à la base de Rotex RPS3 revisité 9.6m² et 500 litres SSC
PV 9kWc revente totale + 1.25kWc PV autoconso avec pvrouteur F1ATB
Drainback à la base de Rotex RPS3 revisité 9.6m² et 500 litres SSC
PV 9kWc revente totale + 1.25kWc PV autoconso avec pvrouteur F1ATB
- monteric
- Modérateur

- Messages : 1770
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Question peut-être bête! pourquoi 10°C de delta T pour une régulation?
Il n'y a pas de généralité, cela dépend de chaque régulation et de leur polyvalence ainsi que de la possibilité de paramétrage ou programmation.
Mais la régulation n'est qu'un des élément du systeme, cela va aussi dépendre du nombre de panneaux / au volume du ballon / échangeur basique, a plaque, ou sans réellement d'échangeur dans ton cas. Mais aussi du type de panneaux plan, tube ..etc
C'est pour cela que les régulation on de base un réglage mais qu'il faut l'adapter à l'installation. Le plus souvent, du moins dans les cas que je gère, c'est en suivant l'installation que l'on modifie les paramètre ou la programmation pour arriver a quelque chose de "bien".
En documentation, sur les échangeurs "classique" ou a plaque parfois le constructeur te donne la puissance absorbé et donc tu peux en déduire le delta T° en fonction de la vitesse du flux dans tes panneaux ..etc
A+
Eric
Mais la régulation n'est qu'un des élément du systeme, cela va aussi dépendre du nombre de panneaux / au volume du ballon / échangeur basique, a plaque, ou sans réellement d'échangeur dans ton cas. Mais aussi du type de panneaux plan, tube ..etc
C'est pour cela que les régulation on de base un réglage mais qu'il faut l'adapter à l'installation. Le plus souvent, du moins dans les cas que je gère, c'est en suivant l'installation que l'on modifie les paramètre ou la programmation pour arriver a quelque chose de "bien".
En documentation, sur les échangeurs "classique" ou a plaque parfois le constructeur te donne la puissance absorbé et donc tu peux en déduire le delta T° en fonction de la vitesse du flux dans tes panneaux ..etc
A+
Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com