Température d'eau chaudière fioul

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Vrai fausse bonne idée de baisser la t° de consigne :cry:

Je m'explique :
Avec le froid plus intense de ces jours derniers, j'ai commencé à sentir la t° baisser dans la maison. J'avais du mal à atteindre le 18.
Je vais voir du côté de la régul : demande de 42° au départ, 36° affiché par la sonde ... mélangeuse ouverte à fond :shock:
La mélangeuse serait-elle morte ?
Et que non ... c'est simplement que la vanne ne fait que mélanger un certain pourcentage d'eau chaude avec le retour en fonction de sa position.
Disons 50/50 quand c'est ouvert à fond.
Manifestement 60° en consigne chaudière n'était pas assez chaud pour donner un mélange à 42°
J'ai remonté ce matin à 80° et ce soir c'est OK

Moralité : il faudrait pouvoir piloter la t° de consigne chaudière, d'après une relation avec la t° de départ plancher commandée par la régul :wink:

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

Cest bizzare ton truc.

Moi ma mélangeuse, ouverte à fond, si la t° du ballon est de 35, ca part à 35!!!..
Si c'est ouvert à fond, c'est à fond, ca ferme la branche froide.

A mon avis ya un truc sur ta vanne quand meme.

A voir.

philip70800
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 125
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)

Message par philip70800 »

Bonjour,

je possède une vanne landys gyr 4 voies qui présente un peu ce phénomène mais c'est plutôt 90-10 % que 50- 50 % . une autre vanne termomix me semble plus directionnelle quant à elle .

Salutations Philippe

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonjour Philippe :D

j'ai cité 50/50 pour exemple car je n'en sais rien en réalité :oops:
Merci pour l'info.
On pourrait le savoir par calcul avec t° retour et départ ... mais j'ai pas les sondes en place :?

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Fraclo, c'est quoi ta mélangeuse ? 3 voies, 4 voies ?
Sur ton schéma c'est un 4 voies branchée de trois côtés :roll:

Parce que maintenant j'ai un autre souci.
La t° extérieur est remontée, donc consigne décidée par la régul plus basse (38°)
Eh ben vanne fermée à fond : départ à 46° :evil:

Soit la vanne est vraiment foirée, soit c'est la techno 4 voies qui provoque ça ?

Merci de vos lumières avant que je ne profite du projet pour la virer ... mais faudrait savoir quoi mettre à la place.

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

Salut à toi,
Premier message sur le nouveau forum, la class......

Actuellement c'est une 3voies.

Mais, j'avais une 4 voies avant (sur ma chaudiere) et le résultat était le meme.

D'ailleur si tu regarde une 3v ou une 4V de chez brico pipo, ya bien un moment ou le retour est completement fermé.

Par contre fo faire gaffe parceque dans mon cas je peux lui faire faire n'importe quoi, car il n'y a pas d'indexation de la rotation......

A+

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Quand tu dis "retour complètement fermé" ... ça sous entend "passage complet de la chaudière vers émetteurs" ?

:shock: Sur les schémas d'ici : http://infoweb.esbe.se/files/52275/Kata ... 0320_B.pdf
ça marche pas du tout comme ça :roll:

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 878
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

salut thermitch,
dis moi t'es sur que ton circulateur fonctionne ?

A++
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Salut "Chien sauvage qui erre dans la campagne" :D

Chaque fois que je scrute mon circulateur, il tourne ... profiterait-il que je tourne les yeux pour s'arrêter ?
Je ne pense pas, l'eau chaude va bien dans tout mon circuit :wink:

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

[quote="thermitch"]
Soit la vanne est vraiment foirée, soit c'est la techno 4 voies qui provoque ça ?
[/quote]

Je vote pour l'option 1.
La doc que tu cites indique bien un passage entre 0 et 100%.
Le moteur entraîne-t-il bien la vanne ?

Yves

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Le moteur entraîne bien la vanne sur toute sa course.
Pour vérifier mes dires, j'ai aussi déposé le moteur et agit sur la vanne à la main : même résultat :cry:

J'ai l'impression qu'il faudra penser à changer la vanne ... à moins qu'un "simple" encrassement pourrait être la cause de mes malheurs.
Mais je pense finir la saison comme ça. C'est beaucoup de boulot pour tout rechanger en inter-saison et le seul inconvénient est de ne pas faire autant d'économies que prévu :???:

Répondre