Je m'explique :
Avec le froid plus intense de ces jours derniers, j'ai commencé à sentir la t° baisser dans la maison. J'avais du mal à atteindre le 18.
Je vais voir du côté de la régul : demande de 42° au départ, 36° affiché par la sonde ... mélangeuse ouverte à fond

La mélangeuse serait-elle morte ?
Et que non ... c'est simplement que la vanne ne fait que mélanger un certain pourcentage d'eau chaude avec le retour en fonction de sa position.
Disons 50/50 quand c'est ouvert à fond.
Manifestement 60° en consigne chaudière n'était pas assez chaud pour donner un mélange à 42°
J'ai remonté ce matin à 80° et ce soir c'est OK
Moralité : il faudrait pouvoir piloter la t° de consigne chaudière, d'après une relation avec la t° de départ plancher commandée par la régul