Bonjour,
J'ai une installation Rotex avec 5 capteurs plans et un ballon 500l.
La régulation RPS3 comporte une sortie à priori série.
Le cordon qui fait la liaison entre la régul RPS3 et un PC est introuvable, même chez rotex France!!!
Quelqu'un aurait-il le schéma de branchement de cette liaison?
Sinon ou se procurer ce cordon?
Merci pour votre aide.
Léo.
J'ai une installation Rotex avec 5 capteurs plans et un ballon 500l.
La régulation RPS3 comporte une sortie à priori série.
Le cordon qui fait la liaison entre la régul RPS3 et un PC est introuvable, même chez rotex France!!!
Quelqu'un aurait-il le schéma de branchement de cette liaison?
Sinon ou se procurer ce cordon?
Merci pour votre aide.
Léo.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
les modeles RPS2 etait aussi equipe de se port serie pour
la transmission de données la reference du cables etait
(Réf. Art. 16 41 08) .
le logiciel a utilise est un simple terminale comme hyperterminal dans
les accessoires de windows .
une legere description des reglages et de la transmission des donnée
a la page 15 de ce document http://fr.rotex-heating.com/fileadmin/p ... 042006.pdf
je pense que cela doit etre pareil pour la rps3 .
pour le cable ?
il faudrait arriver a identifier RX , TX et masse .
peut etre en regardant si ils ont utilise un max232 ou
equivalant .
pierre
les modeles RPS2 etait aussi equipe de se port serie pour
la transmission de données la reference du cables etait
(Réf. Art. 16 41 08) .
le logiciel a utilise est un simple terminale comme hyperterminal dans
les accessoires de windows .
une legere description des reglages et de la transmission des donnée
a la page 15 de ce document http://fr.rotex-heating.com/fileadmin/p ... 042006.pdf
je pense que cela doit etre pareil pour la rps3 .
pour le cable ?
il faudrait arriver a identifier RX , TX et masse .
peut etre en regardant si ils ont utilise un max232 ou
equivalant .
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le sam. mars 06, 2010 22:02 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Pierre,
Merci pour cette info.
Dans la doc du RPS3 on ne mentionne plus ces données.
J'ai trouvé sur un site italien d'autres infos complémentaires.
C'est une traduction:" Le protocole RS232 et 'mais les signaux électriques de sortie par RPS2 (3) sont TTL (0 - 5 V).
Le câble en option Rotex, et permet la connexion à un jack stéréo D-Sub 9 broches, traduit également les signaux électriques par TTL standard 232 (-12 +12 V).
Donc je suppose que le câble est également équipé du MSX232 habitude avec Classic 4 condensateurs.
Si vous branchez l'appareil sans avoir à acheter le câble d'origine, vous devez faire un circuit de TTL à RS-232 et de connecter une durée de vie sur le côté et 3mm connecteur jack stéréo de 232 9poli D.
Puis passez à l'hyper terminal et amusez-vous"
Avec tes infos et ceci je vais pouvoir avancer. Le but est de pouvoir afficher tout cela sur une page web et de suivre en TR le fonctionnement.
Merci Pierre.
Merci pour cette info.
Dans la doc du RPS3 on ne mentionne plus ces données.
J'ai trouvé sur un site italien d'autres infos complémentaires.
C'est une traduction:" Le protocole RS232 et 'mais les signaux électriques de sortie par RPS2 (3) sont TTL (0 - 5 V).
Le câble en option Rotex, et permet la connexion à un jack stéréo D-Sub 9 broches, traduit également les signaux électriques par TTL standard 232 (-12 +12 V).
Donc je suppose que le câble est également équipé du MSX232 habitude avec Classic 4 condensateurs.
Si vous branchez l'appareil sans avoir à acheter le câble d'origine, vous devez faire un circuit de TTL à RS-232 et de connecter une durée de vie sur le côté et 3mm connecteur jack stéréo de 232 9poli D.
Puis passez à l'hyper terminal et amusez-vous"
Avec tes infos et ceci je vais pouvoir avancer. Le but est de pouvoir afficher tout cela sur une page web et de suivre en TR le fonctionnement.
Merci Pierre.
Bonjour,
je possède un cable série Rotex. Il contient bien un convertisseur TTL (0-5V) vers RS 232 mais avec 2 transistors et qqes diodes et condensateurs. Je pense que seul le signal Tx (transmit ) est converti.
Pour info, il faut activer l'envoi des données RS232 en se connectant avec un mot de passe spécialiste qui est 0110. On peut alors choisir la vitesse (p.ex 19200) et la fréquence d'envoi (300s ). Une trame est envoyée toutes les 300s sous la forme:
0;0;P1;P2;Tk;Tr;Ts,Tv;V
P1: vitesse de la Pompe P1 (63%, 75%, 83% ou 100%)
P2: pompe P2 enclenchée , o ou 1
Tk: Température des panneaux
Tr: Température du bas de la cuve
Ts: Température du sommet de la cuve
Tv: Température arrivée des panneaux
V: débit circuit panneaux (l/min)
En ce qui concerne l'exploitation des résultats, je les publie sur un automate WAGO (alimentation 24V et 2W de consommation).
je possède un cable série Rotex. Il contient bien un convertisseur TTL (0-5V) vers RS 232 mais avec 2 transistors et qqes diodes et condensateurs. Je pense que seul le signal Tx (transmit ) est converti.
Pour info, il faut activer l'envoi des données RS232 en se connectant avec un mot de passe spécialiste qui est 0110. On peut alors choisir la vitesse (p.ex 19200) et la fréquence d'envoi (300s ). Une trame est envoyée toutes les 300s sous la forme:
0;0;P1;P2;Tk;Tr;Ts,Tv;V
P1: vitesse de la Pompe P1 (63%, 75%, 83% ou 100%)
P2: pompe P2 enclenchée , o ou 1
Tk: Température des panneaux
Tr: Température du bas de la cuve
Ts: Température du sommet de la cuve
Tv: Température arrivée des panneaux
V: débit circuit panneaux (l/min)
En ce qui concerne l'exploitation des résultats, je les publie sur un automate WAGO (alimentation 24V et 2W de consommation).
- Fichiers joints
-
- Cable RS232 Rotex.jpg (8.92 Kio) Vu 3743 fois
Bonjour,
Enfin quelqu'un qui a, et qui exploite ces données.
Pouvez- vous me dire ou vous avez acheter ce câble?
Merci à vous.
Enfin quelqu'un qui a, et qui exploite ces données.
Pouvez- vous me dire ou vous avez acheter ce câble?
Merci à vous.
Modifié en dernier par Leo le lun. mars 08, 2010 18:12 pm, modifié 1 fois.
- karamelle
- Newbie
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 12, 2006 19:22 pm
- Localisation : varennes (82)
bonsoir,
Cela ne ressemblerai pas à cela http://www.casioexpert.com/interface-pc.php
Bonne soirée
fred
Cela ne ressemblerai pas à cela http://www.casioexpert.com/interface-pc.php
Bonne soirée
fred
PAC aimzair PA43 sur plancher chauffant pas de 10, solaire de 6*24 tubes en cours
Bonjour,
juste un retour d'info.
Après plus d'un mois de tractation j'ai enfin eu mon cordon et gratuitement.
En fait il n'était plus au catalogue France mais Allemagne oui.
Ce cordon transforme le signal de sortie ttl en série standard PC.
Et pour répondre à karamelle, oui il y ressemble très fortement. En espèrant qu'ils ont le Rx et Tx sur les mêmes bornes de la jack. Sinon il suffit d'inverser.
Merci à tous.
juste un retour d'info.
Après plus d'un mois de tractation j'ai enfin eu mon cordon et gratuitement.
En fait il n'était plus au catalogue France mais Allemagne oui.
Ce cordon transforme le signal de sortie ttl en série standard PC.
Et pour répondre à karamelle, oui il y ressemble très fortement. En espèrant qu'ils ont le Rx et Tx sur les mêmes bornes de la jack. Sinon il suffit d'inverser.
Merci à tous.