Ayant installé une boucle de décharge l'année dernière, la régulation SR868C8Q était configuré, pour enclenché le circulateur de la boucle de décharge lorsque bas du ballon > 80°C, et la fonction surchauffe, Arrêt du circulateur primaire lorsque T° > 95°C était activée afin de ne pas faire bouillir le ballon.
Je me pensais à l'abris de désordre

Cette semaine coupure EDF du réseau pour 2h00 de 15h00 à 17h00, sous un soleil radieux. Aie, AIE, AIE !!
Finalement la coupure n'a durée que 45 min, au redémarrage je regarde la T° au capteur en stagnation 140 °C, pression dans la vase d'expansion passée de 2.0 bars à 3-3.5 bars !
Et la surprise le circulateur ne se déclenche pas, évidement puisque la T° capteur est > 95°C, donc mise en marche forcée et retour à la normale

Sans ma présence et la mise en marche forcée la stagnation aurait durée jusqu'à la nuit avec peut être une T° encore plus importante.
Du coup je désactive la fonction surchauffe si T° capteur > 95C °C, la boucle de décharge fera le reste.