Bonjour à tous.
Je ne sais pas si ma question a déjà été posée si oui je m'en excuse d'avance.
Dans une journée comme aujourd'hui La température dans les panneaux atteins 45°C, le bas du ballon était à 21°C, l'entrée de l'échangeur à 45°C et la sortie à 35°C.
Si je freine le débit je vais faire monter la température dans les panneaux, disons à 55°C ou plus, si j'augmente le débit je vais descendre cette température disons à 35°C.
Ma question est la suivante, vaut-il mieux faire monter la température dans les panneaux (moins de débit) ou la baisser (plus de débit) et être juste au dessus de la température inférieure du ballon, ou est-ce que çà n'a aucune importance et que seul les températures entrée et sortie de l'échangeur sont importantes.
Cordialement
Jean-Yves 25
Je ne sais pas si ma question a déjà été posée si oui je m'en excuse d'avance.
Dans une journée comme aujourd'hui La température dans les panneaux atteins 45°C, le bas du ballon était à 21°C, l'entrée de l'échangeur à 45°C et la sortie à 35°C.
Si je freine le débit je vais faire monter la température dans les panneaux, disons à 55°C ou plus, si j'augmente le débit je vais descendre cette température disons à 35°C.
Ma question est la suivante, vaut-il mieux faire monter la température dans les panneaux (moins de débit) ou la baisser (plus de débit) et être juste au dessus de la température inférieure du ballon, ou est-ce que çà n'a aucune importance et que seul les températures entrée et sortie de l'échangeur sont importantes.
Cordialement
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir jean-yves et tous,
Normalement l'idéal est de travailler à basse T°, là ou tu aura le meilleur rendement.
Pour ma part je travaille avec un Delta T de 10 °C (Arret à 8 °C)
Cordialement
Bertrand
Normalement l'idéal est de travailler à basse T°, là ou tu aura le meilleur rendement.
Pour ma part je travaille avec un Delta T de 10 °C (Arret à 8 °C)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- ramses
- Administrateur

- Messages : 2661
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
en fait, la reponse est basee sur un principe tout simple :
plus ton debit sera eleve et plus la temperature du panneau et donc du retour sera faible. => et donc plus tu seras bas en temperature, moins tu auras de perte au niveau du panneau et du retour et donc plus ton rendement sera eleve.
Il est donc preferable de garder une delta t° raisonnable pour limiter les pertes en panneau et ligne.
Bien a vous tous
en fait, la reponse est basee sur un principe tout simple :
plus ton debit sera eleve et plus la temperature du panneau et donc du retour sera faible. => et donc plus tu seras bas en temperature, moins tu auras de perte au niveau du panneau et du retour et donc plus ton rendement sera eleve.
Il est donc preferable de garder une delta t° raisonnable pour limiter les pertes en panneau et ligne.
Bien a vous tous
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
[quote="jean-yves 25"]
Ma question est la suivante, vaut-il mieux faire monter la température dans les panneaux (moins de débit) ou la baisser (plus de débit) et être juste au dessus de la température inférieure du ballon, ou est-ce que çà n'a aucune importance et que seul les températures entrée et sortie de l'échangeur sont importantes.
Cordialement
Jean-Yves 25[/quote]
Le but est de conserver un delta T entre ballon et capteur raisonnable comme dit Ramses et c'est bien pour ça que les stations solaires régulent en débit. Si une pompe à une seule vitesse elle va souvent s'arrêter si il n'y a pas beaucoup de soleil. La température de retour au capteur devrait être avoisinante de celle du ballon normalement.
Rémi
Ma question est la suivante, vaut-il mieux faire monter la température dans les panneaux (moins de débit) ou la baisser (plus de débit) et être juste au dessus de la température inférieure du ballon, ou est-ce que çà n'a aucune importance et que seul les températures entrée et sortie de l'échangeur sont importantes.
Cordialement
Jean-Yves 25[/quote]
Le but est de conserver un delta T entre ballon et capteur raisonnable comme dit Ramses et c'est bien pour ça que les stations solaires régulent en débit. Si une pompe à une seule vitesse elle va souvent s'arrêter si il n'y a pas beaucoup de soleil. La température de retour au capteur devrait être avoisinante de celle du ballon normalement.
Rémi
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
La question de jean-yves n'est elle pas plus une question sur le débit a avoir plutôt que sur le démarrage de l'installation
Ma gestion , dans mon cas:
-Maintiens un minimum de 2 degrés entre l'entrée/sortie du serpentin du ballon
-Fais varier la vitesse si cet écart est de plus de 10°c.
Donc sur une même vitesse entre 2 et 10°c
Arret en dessous de 2°c
Vitesse supérieure si le delta est de plus de 10°c
actuellement je suis monté a 67% de la vitesse pour une température panneau de 71°c. En peu de temps la température est passé à 60°c
Comme le dis Balajol il vaut mieux être en plus basse température mais vaut aussi tenir compte de l'usage de l'eau. De l'ECS à 30°c ce n'est pas trop utile a part en pré-chauffage comme moi.
De plus il faut une gestion qui peut gérer un circulateur a vitesse variable.
Comme d'habitude c'est une question de compromis
A+
La question de jean-yves n'est elle pas plus une question sur le débit a avoir plutôt que sur le démarrage de l'installation
Ma gestion , dans mon cas:
-Maintiens un minimum de 2 degrés entre l'entrée/sortie du serpentin du ballon
-Fais varier la vitesse si cet écart est de plus de 10°c.
Donc sur une même vitesse entre 2 et 10°c
Arret en dessous de 2°c
Vitesse supérieure si le delta est de plus de 10°c
actuellement je suis monté a 67% de la vitesse pour une température panneau de 71°c. En peu de temps la température est passé à 60°c
Comme le dis Balajol il vaut mieux être en plus basse température mais vaut aussi tenir compte de l'usage de l'eau. De l'ECS à 30°c ce n'est pas trop utile a part en pré-chauffage comme moi.
De plus il faut une gestion qui peut gérer un circulateur a vitesse variable.
Comme d'habitude c'est une question de compromis
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- patrick07
- Maitre Solaire

- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Perso je n'ai jamais trouvé d'avantages flagrants à la variation de vitesse sur un circuit primaire solaire. Comme ce circuit est une boucle et que le débit est le même dans toute celle-ci (normal, sinon problème !!!), le transfert d'énergie se résume au rapport de surface absorbeur/surface serpentin ballon.
En diminuant le débit une quantité + faible d'eau va recevoir une puissance solaire constante de xxxWatts, elle va donc s'échauffer +.
À contrario, la puissance d'échange du serpentin du ballon étant elle aussi constante, le liquide calo va ressortir + froid et va repartir vers les capteurs où il va être réchauffé de xx°C... et c'est reparti pour un tour mais au final la température moyenne de la boucle n'aura pas variée de grand chose.
Le raisonnement est bien sûr différent quand on bascule d'un ballon ECS à puissance de serpentin réduite à un circuit de chauffage beaucoup plus puissant.
Note: Un thermostat différentiel tout bête n'est autre qu'un variateur de vitesse maintenant un DeltaT constant.
En diminuant le débit une quantité + faible d'eau va recevoir une puissance solaire constante de xxxWatts, elle va donc s'échauffer +.
À contrario, la puissance d'échange du serpentin du ballon étant elle aussi constante, le liquide calo va ressortir + froid et va repartir vers les capteurs où il va être réchauffé de xx°C... et c'est reparti pour un tour mais au final la température moyenne de la boucle n'aura pas variée de grand chose.
Le raisonnement est bien sûr différent quand on bascule d'un ballon ECS à puissance de serpentin réduite à un circuit de chauffage beaucoup plus puissant.
Note: Un thermostat différentiel tout bête n'est autre qu'un variateur de vitesse maintenant un DeltaT constant.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire

- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, en fait je pensais que c'était carrément le contraire. Durant la période estival, je ne me posais pas trop la question, mais au printemps et à l'automne je ne trouvais pas de réglage idéal.
Je vais faire quelques réglage et je reviendrais vous dire ce qu'il en est.
Salutations
Jean-Yves 25
Merci pour vos réponses, en fait je pensais que c'était carrément le contraire. Durant la période estival, je ne me posais pas trop la question, mais au printemps et à l'automne je ne trouvais pas de réglage idéal.
Je vais faire quelques réglage et je reviendrais vous dire ce qu'il en est.
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut à tousramses a écrit :voila que Luc begaye maintenant !!!
la variation de vitesse du circulateur, permet bien d'abaisser la température de travail et surtout optimise le transfert de calories.
Si c'est trop chaud par rapport au ballon ça passe moins bien
Il y a bien un rapport entre le débit et le transfert de calories.
Même si au final la différence globale ne doit pas être effectivement énorme.
Remi je ne vois pas trop le rapport entre ce que j'ai dis et ta réponse ?Citation:
De l'ECS à 30°c ce n'est pas trop utile a part en pré-chauffage comme moi.
De toute façon la bonne température ECS solaire vient de beaucoup de paramètre et pas que d'un delta T.
Rémi
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Ce que je veux dire tout simplement est que pour avoir une température ECS haute il y a plusieurs paramètres. Ils sont l'ensoleillement, la durée, le volume du ballon, la surface des capteurs, la régulation, les pertes, etc......remi.450 a écrit :De toute façon la bonne température ECS solaire vient de beaucoup de paramètre et pas que d'un delta T.Ottiti a écrit : De l'ECS à 30°c ce n'est pas trop utile a part en pré-chauffage comme moi.
Rémi
Mais de l'eau à 30°c on peut prendre une douche.
Rémi
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
Ni la mienne, de toutes façon je suis frileux
Et en plus Remi tu fais quoi des risques de légionellose ?
Tu rentres a 30°c dans un ballon qui ressort à 50°c c'est toujours mieux que de rentrer a 12°c, ça fait tous de même 18°c de gagné
Et c'est sur que pour atteindre la "bonne" température d'ECS faut du soleil mais surtout un temps assez long d'ensoleillement le reste est constant dans l'installation (capteur/ballon/pertes)
Avec peu de soleil je tourne à 3Kw/h et vers 35°c en moyennes dans le ballon
Avec plus de soleil je tourne à 9 Kw/h et vers 55°c dans le ballon
et dans ce dernier cas je récupère entre 9 000 et 35 000 watt par jour
ll suffit de quelques nuages pour faire écrouler le gain journalier
Tous ceci ne tiens qu'a peu de chose
A+
Ni la mienne, de toutes façon je suis frileux
Et en plus Remi tu fais quoi des risques de légionellose ?
Tu rentres a 30°c dans un ballon qui ressort à 50°c c'est toujours mieux que de rentrer a 12°c, ça fait tous de même 18°c de gagné
Et c'est sur que pour atteindre la "bonne" température d'ECS faut du soleil mais surtout un temps assez long d'ensoleillement le reste est constant dans l'installation (capteur/ballon/pertes)
Avec peu de soleil je tourne à 3Kw/h et vers 35°c en moyennes dans le ballon
Avec plus de soleil je tourne à 9 Kw/h et vers 55°c dans le ballon
et dans ce dernier cas je récupère entre 9 000 et 35 000 watt par jour
ll suffit de quelques nuages pour faire écrouler le gain journalier
Tous ceci ne tiens qu'a peu de chose
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
J'ai le même avis que toi d’où le "
"
quoique depuis l'info sur la légionellose à la réunion avec des installation ECS solaire j'en tiens un peu plus compte qu'avant.
Seul les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais je pense que actuellement on en fait un peu trop dans le principe de précossion vis à vis de la légionellose.
Cela n'aurait du que concerner que les hôpitaux voir les lieux publics comme avant et non pas le particulier. A chacun d'estimer le risque et a l'assumer.
Comme pour toi c'est un avis personnel
A+
J'ai le même avis que toi d’où le "
quoique depuis l'info sur la légionellose à la réunion avec des installation ECS solaire j'en tiens un peu plus compte qu'avant.
Seul les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais je pense que actuellement on en fait un peu trop dans le principe de précossion vis à vis de la légionellose.
Cela n'aurait du que concerner que les hôpitaux voir les lieux publics comme avant et non pas le particulier. A chacun d'estimer le risque et a l'assumer.
Comme pour toi c'est un avis personnel
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur