bonjour,
je fais mon installation solaire et je désire faire le calcul da la puissance et de l'energie fournie par les panneaux solaire.
j'ai une sonde sur le circuit primaire et une sur le seconsaire de mon echangeur qui est entre mes panneaux et mon ballon de stockage ( 1000L)
j'ai un débimetre sur le primaire.
je cherche la formule (simple) pour faire le calcul
merci

Avatar du membre
Fletcher
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 314
Enregistré le : lun. nov. 14, 2011 22:41 pm
Localisation : Belgique - 7830 - Gondregnies -

Message par Fletcher »

Je ne suis pas specialiste mais sans capteur de puissance solaire, je ne vois pas comment calculer l'energievfournie aux panneaux.

Peut etrevquevd'autres auront une solution pour toi

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour Tornado et tous,
En essayant de faire simple, il te faut 1,162 WhattHeure pour elever l litre d'eau de 1°C.
Si ta capacité ECS (ou autre) est de 300 litres et que tu l' élèves dans la journée de 30°C, tu auras donc recupéré:
300*1,162*30=10458 WH soit 10, 458 KWH
En divisant ce chiffre par le nombre d'heures de fonctionnement de ton installation puis par la surface en Mètre carré, tu auras l'énergie produite par Mètre carré et par heure sur une journée (en KWH)
Il faut bien évidemmment ne pas faire de soutirage dans la journée et faire abstraction des pertes.
Les Matheux me corrigeront si j'ai commis une erreur :-)
Cordialement
Bertrand

PS: Je ne suis pas sur d'avoir repondu à ta question , tu calcules ici l'énérgie récupérée en fin de chaîne, en tenant compte du rendement des divers échangeurs ,pertes diverses sur le circuit primaire etc..
Modifié en dernier par Balajol le dim. juin 10, 2012 12:25 pm, modifié 2 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Bonjour,

Le plus simple si tu as un débitmètre sur le circuit primaire, c'est d'utiliser l'écart de température en fonctionnement avec la valeur de ton débitmètre comme cela tu sauras combien de °C ont été échangés en combien de litres et donc par le même principe tu auras l'énergie récupérée
D'ailleurs, tu parles de puissance ou d'énergie ?
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2844
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Bjr,

Pour faire très simple, puissance instantanée:
P = 70 * débit * (T2-T1)

P : puissance en W
débit de glycol en l/min
T2-T1 : différence de T° à ton échangeur

pour calculer l’énergie il faut intégrer la puissance instantanée sur le temps (plus compliqué sauf si tu as un automate style millénium)

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
Localisation : Perigueux 24

Message par yan24 »

Bonjour
Juste un petit Excel pour calculer rapidement tout ça...

Yan
Fichiers joints
calcul plomberie.xls
(43 Kio) Téléchargé 178 fois
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

tornado
Newbie
Newbie
Messages : 21
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 22:52 pm
Localisation : Blanquefort 33

Message par tornado »

bonjour,
merci pour vos reponses
pour le calcul je travail avec un tsx3722 de chez Schneider
effectivement j'ai trouvé une relation P=T1-T2* chaleur massique du caloporteur*débit
pour l'énergie W= P*t ( puissance * le temps)
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par tornado le dim. juin 10, 2012 21:38 pm, modifié 3 fois.

visionmasterpro
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
Localisation : 21 dijon

Message par visionmasterpro »

[quote="tornado"]bonjour,
merci pour vos reponses
pour le calcul je travail avec un tsx3722 de chez Schneider
effectivement j'ai trouvé une relation P=T1-T2* chaleur massique du caloporteur*débit
pour l'énergie W= P*t ( puissance * le temps)
merci pour vos réponses[/quote]

Bonjour
J'ai une maison instrumentée qui permet des calculs de puissance
Effectivement il faut pouvoir mesurer trois choses, les températures entrée et sortie et le débit. Il existe des solutions professionnelles mais le prix est de l'ordre de 500 €. C'est simple à utiliser sur un M3 ou un autre automate (une impulsion = 1 wh par exemple). C'est robuste (T jusque 120-130°C sur le compteur volumétrique) Et c'est un peu comme un compteur électrique (puissance instantanée, crête, cumul...) L'erreur est de l'ordre de 5 % surtout sur la variation de CP avec T.
Maintenant on peut bidouiller mais le point difficile c'est la mesure du débit de manière fiable

Répondre