bousculons une théorie...delta T

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

BOnjour,

Vile, tu as raison sur la température minimale pour que le caloporteur s'évapore.
Mais les tubes perdant très peu de chaleur, dès qu'il y a du soleil, ça démarre fort et cette température minimale est atteinte très vite.

Il y a quelques semaines, à -7°C, j'ai sorti un tube SunRain au soleil et j'ai mesuré le condenseur (isolé dans un manchon de néoprène) à 75°C.

Cordialement,
T.Streiff

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Oui là je partage l'avis de p_bricoleur, un petit soleil permet de circuler avec des tubes et assez tôt.
Sinon,
Un capteur solaire, pour connaitre la puissance n'est pas forcément nécessaire, suivant ses capteurs et son installation, en calculant la puissance captée... cela représente assez bien la puissance solaire disponible.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Oui et ca peut aussi expliquer qu'en cas de soleil voilé, il n'y a pas de grandes différences entre les tubes et les capteurs plans.
Petite question que je me pose... dans de telles conditions (soleil voilé) si les tubes n'arrivent pas a 40-45°, y a-t-il quand même récupération (modeste) d'énergie ou bien le tube est-il totalement improductif ?
Un capteur solaire, pour connaitre la puissance n'est pas forcément nécessaire, suivant ses capteurs et son installation, en calculant la puissance captée... cela représente assez bien la puissance solaire disponible.
oui, quand l'installation a démarré
sinon, une simple cellule LDR est aussi une piste.

Amitiés
Modifié en dernier par richardel le jeu. févr. 19, 2009 12:48 pm, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Si j'en crois la courbe de monté en température du capteur (prise au collecteur) celui ci se réchauffe progréssivement dés les premiers rayons de soleil. D'ailleurs cet hiver le collecteur est descendu régulièrement en dessous de zéro la nuit, or le matin, au levé du soleil, le collecteur prend régulièrement en température et tant avec une pente assez rude tant que le soleil reste constant.
Ensuite suivant la température du ballon à chauffer, ça démarre suivant le delta réglé.
Après on peu décider de prendre ce qui peut l'être rapidement et commencer à chauffer le bas d'un ballon... ou vouloir chauffer le haut du ballon, ce qui conduit à patienter plus longtemps au risque de ne rien prendre si le collecteur monte pas assez.

Il n'y a pas de secret... pas de soleil, même les capteurs plein sud et à 60° d'inclinaison... y a rien qui rentre.
Une installation top avec 100% de rendement (ça n'hésite pas)... si il y a zéro à la source... ça fait zéro capté.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Pour la LDR, c'est vrai elle peut par exemple permettre de changer le choix que doit avoir l'installation suivant la puissance solaire

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

[quote="Mallusone"]
Une installation top avec 100% de rendement (ça n'hésite pas)... si il y a zéro à la source... ça fait zéro capté.[/quote]
T'as raison 100%......faut pas hésiter
:jesors:
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

allonsbon
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : mar. janv. 20, 2009 10:40 am
Localisation : Nantes 44

Message par allonsbon »

Salut,

Je viens joindre mon expérience sur mon installation à tube en service depuis quelques jours. J'ai baisser le delta T à démarrage 4° et arret 2°c au lieu d'un démarage 8°C en standard.
J'en suis très satisfait car le bas du ballon à toujours gagné plus de 10°c même par faible soleil.
Plus avancé dans la saison je repasserais probablement à un delta T plus haut.

Avec un delta de 8°C ou plus l'hiver le circulateur ne se serait pas déclenché si souvent et je n'aurais pas gagné les quelques degrés en bas.
Modifié en dernier par allonsbon le lun. févr. 23, 2009 0:23 am, modifié 1 fois.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

ok bonsoir,

ceci abonde dans mon expérience en soulignant bien
pour l'hiver

par contre le système de dédé avec la cellule photo voltaïque...super

a plus gérard

Répondre

Retourner vers « Régulation »