Posté : mar. juin 23, 2020 1:11 am
Bonjour à tous,
Ma regul est tombé en panne et laissait la pompe allumée nuit et jour
le fabricant de cette regul a disparu depuis longtemps
(regul Cyspeo societe B y s u n Capteurs atmos pour ceux qui connaitraient...)
16m² de tubes sous vide en parfait etat deja installés et tout ce soleil.. et ma chaudiere fioul normalement coupée à cette saison qui barde
2 chambre dhotes/gites et une grande maison En ce moment 11 occupants ...
Je souhaite donc trouver une regulation adaptée mais mon installation avait 3 particularités
1) Mes tubes de capteur solaire ont un COLLECTEUR EN VERRE Ils explosent si le differentiel de T° entre l'eau du ballon et le collecteur du capteur est trop important
Par exemple coupure courant le ballon d'eau est à 80° Le capteur en fonctionnement a une T° un peu au dessus de 80° et ca marche, mais sans courant les capteurs se vident (drainback) la T° des tubes monte à 130°, le ballon reste à 80°, et quand le courant revient ca ne doit PAS REPARTIR (differentiel trop grand l'eau serait vaporisée et le tube explose )
Je ne trouve pas cette fonction sur les regulations etudiées.. Peut etre les collecteur cuivre des tubes sous vide encaissent-ils de l'eau un grand differentiel, ou alors le drain back n'existe plus qu'avec une installation en pression ??
2) La pompe de remontée de l'eau est très très innaccessible ! (ça c'est de ma faute !) Il faut casser plein de chose pour la changer .. c'est une pompe de circulation standard non pilotable je crois mais elle marche... j'aimerais bien la proteger! la regul actuelle faisait quand même des passage à 50% de puissance, peut être en baissant la tension ?? sinon on risque des demarrage/arret incessants.
A chaque mise en route, la regul actuelle faisait demarrage 10 secondes Arret 5 secondes puis redemarrage pour eviter la cavitation de la pompe
je n'ai pas trouvé non plus ce type de fonction. J'ai peur de casser ma pompe si elle cavite?
3) l'installation solaire est dans un des gites. Je n'aime pas deranger les clients.. et j'aime bien verifier que tout marche à distance donc ! La regul en panne me laissait un acces par internet ..
mais ceci est moins grave je peut bricoler un thermometre sans fil ..
Bref si quelqu'un pouvait me conseiller une regulation pas trop do it yourself.. et qui me garantisse le 1 (j'ai deja eu il y a 5 ans une explosion de 6 tubes sur 16 avec du verre partout.. le voisin n'aimerais pas un bis repetita !)
Par avance un grand merci
Pour plus de precision sur l'installation actuelle:
16m² de tube sous vide
Ballon solaire à pression atmospherique (ouvert) 1000 litres
L'eau du Ballon solaire n'est pas utilisée directement mais sert de fluide caloporteur ; L'eau chaude sanitaire se nchauffe dans un echangeur dans le ballon. A l'inverse l'eau de la chaudiere passe dans un second echangeur et chauffe le ballon si plus de soleil.
Elle monte dans les panneaux solaires quand la pompe est en route et retombe dans le ballon quand celle ci s'arrete (drain Back)
Il y a donc 2 échangeurs dans le ballon solaire
un pour l'eau chaude sanitaire
un pour les apports thermiques de la chaudiere fioul
Pompe P1 pompe alimentant les tubes solaire en eau
Pompe P2 pompe lancant une boucle de circulation entre la chaudiere et le ballon solaire (via echangeur)
T° T1 Sonde PT1000 Installée dans la partie haute du Ballon solaire de 1000 l
T° T2 Sonde PT1000 installée sur le toit dans le collecteur des tubes sous vide.
T° T3 Il est possible de mettre une T3 dans la partie basse du ballon
PARAMETRE A POUVOIR REGLER ca marche très bien comme celà!
(je reste ouvert aux conseils et critiques!)
P1 T°maxi dans ballon solaire (eviter ebullition dans le ballon, actuellement 83°)
P2 Differentiel maxi capteur/Ballon S pour mise en route pompe (risque explosion sinon)
P3 T° maxi dans les tubes solaires (à pression ambiante ebullition à 100°! mais avec une TmaxiBallon à 83 le tube en fonctionement n'a jamais deppassé 95 Il monte à 130° à vide))
P4 Differentiel de mise en route pompe panneaux (actuellement la pompe demarre si capteur dpasse ballon de 14°)
P5 Differentiel mini arret circulation panneaux (actuellement la pompe s'arrete si l'eau de sortie du capteur ne depasse pas celle du ballon de 4°)
P6 T° ballon mini (mise en route apport thermique chaudiere)
A SECURITE INDISPENSABLE
1) Fonction securité primordiale:
* Arret relai pompe panneaux solaires P1 si T° ballon solaire T1 >83°=P1 (risque mise en ebullition du ballon solaire)
* Interdiction absolue de demarrage de P1 si difference de T° entre T1 et T2 est > 25°=P2 (risque explosion des tubes sous vide)
* Interdiction demarrage ou Arret si deja en route si T2 >90°=P3
(le tube sans circulation monte plus haut à vide sans risque mais il devient impossible d'envoyer de l'eau)
B FONCTIONNEMENT
2) Mise en route pompe P1 si T2-T1 >14°=P4 (ET T2-T1 <25°)
3) Arret de P1 si T2-T1 < 5°=P5 (le contenu des panneau solaire redescend alors dans le ballon solaire).
4) Mise en route pompe P2 si T3<45°=P6 (appoint echangeur avec ballon de chaudiere)
5) A chaque demarrage de P1 la pompe est allumée 10 secondes puis arretée 5 secondes puis allumée en continu (Fonction anticavitation)
Ma regul est tombé en panne et laissait la pompe allumée nuit et jour
le fabricant de cette regul a disparu depuis longtemps
(regul Cyspeo societe B y s u n Capteurs atmos pour ceux qui connaitraient...)
16m² de tubes sous vide en parfait etat deja installés et tout ce soleil.. et ma chaudiere fioul normalement coupée à cette saison qui barde
2 chambre dhotes/gites et une grande maison En ce moment 11 occupants ...
Je souhaite donc trouver une regulation adaptée mais mon installation avait 3 particularités
1) Mes tubes de capteur solaire ont un COLLECTEUR EN VERRE Ils explosent si le differentiel de T° entre l'eau du ballon et le collecteur du capteur est trop important
Par exemple coupure courant le ballon d'eau est à 80° Le capteur en fonctionnement a une T° un peu au dessus de 80° et ca marche, mais sans courant les capteurs se vident (drainback) la T° des tubes monte à 130°, le ballon reste à 80°, et quand le courant revient ca ne doit PAS REPARTIR (differentiel trop grand l'eau serait vaporisée et le tube explose )
Je ne trouve pas cette fonction sur les regulations etudiées.. Peut etre les collecteur cuivre des tubes sous vide encaissent-ils de l'eau un grand differentiel, ou alors le drain back n'existe plus qu'avec une installation en pression ??
2) La pompe de remontée de l'eau est très très innaccessible ! (ça c'est de ma faute !) Il faut casser plein de chose pour la changer .. c'est une pompe de circulation standard non pilotable je crois mais elle marche... j'aimerais bien la proteger! la regul actuelle faisait quand même des passage à 50% de puissance, peut être en baissant la tension ?? sinon on risque des demarrage/arret incessants.
A chaque mise en route, la regul actuelle faisait demarrage 10 secondes Arret 5 secondes puis redemarrage pour eviter la cavitation de la pompe
je n'ai pas trouvé non plus ce type de fonction. J'ai peur de casser ma pompe si elle cavite?
3) l'installation solaire est dans un des gites. Je n'aime pas deranger les clients.. et j'aime bien verifier que tout marche à distance donc ! La regul en panne me laissait un acces par internet ..
mais ceci est moins grave je peut bricoler un thermometre sans fil ..
Bref si quelqu'un pouvait me conseiller une regulation pas trop do it yourself.. et qui me garantisse le 1 (j'ai deja eu il y a 5 ans une explosion de 6 tubes sur 16 avec du verre partout.. le voisin n'aimerais pas un bis repetita !)
Par avance un grand merci
Pour plus de precision sur l'installation actuelle:
16m² de tube sous vide
Ballon solaire à pression atmospherique (ouvert) 1000 litres
L'eau du Ballon solaire n'est pas utilisée directement mais sert de fluide caloporteur ; L'eau chaude sanitaire se nchauffe dans un echangeur dans le ballon. A l'inverse l'eau de la chaudiere passe dans un second echangeur et chauffe le ballon si plus de soleil.
Elle monte dans les panneaux solaires quand la pompe est en route et retombe dans le ballon quand celle ci s'arrete (drain Back)
Il y a donc 2 échangeurs dans le ballon solaire
un pour l'eau chaude sanitaire
un pour les apports thermiques de la chaudiere fioul
Pompe P1 pompe alimentant les tubes solaire en eau
Pompe P2 pompe lancant une boucle de circulation entre la chaudiere et le ballon solaire (via echangeur)
T° T1 Sonde PT1000 Installée dans la partie haute du Ballon solaire de 1000 l
T° T2 Sonde PT1000 installée sur le toit dans le collecteur des tubes sous vide.
T° T3 Il est possible de mettre une T3 dans la partie basse du ballon
PARAMETRE A POUVOIR REGLER ca marche très bien comme celà!
(je reste ouvert aux conseils et critiques!)
P1 T°maxi dans ballon solaire (eviter ebullition dans le ballon, actuellement 83°)
P2 Differentiel maxi capteur/Ballon S pour mise en route pompe (risque explosion sinon)
P3 T° maxi dans les tubes solaires (à pression ambiante ebullition à 100°! mais avec une TmaxiBallon à 83 le tube en fonctionement n'a jamais deppassé 95 Il monte à 130° à vide))
P4 Differentiel de mise en route pompe panneaux (actuellement la pompe demarre si capteur dpasse ballon de 14°)
P5 Differentiel mini arret circulation panneaux (actuellement la pompe s'arrete si l'eau de sortie du capteur ne depasse pas celle du ballon de 4°)
P6 T° ballon mini (mise en route apport thermique chaudiere)
A SECURITE INDISPENSABLE
1) Fonction securité primordiale:
* Arret relai pompe panneaux solaires P1 si T° ballon solaire T1 >83°=P1 (risque mise en ebullition du ballon solaire)
* Interdiction absolue de demarrage de P1 si difference de T° entre T1 et T2 est > 25°=P2 (risque explosion des tubes sous vide)
* Interdiction demarrage ou Arret si deja en route si T2 >90°=P3
(le tube sans circulation monte plus haut à vide sans risque mais il devient impossible d'envoyer de l'eau)
B FONCTIONNEMENT
2) Mise en route pompe P1 si T2-T1 >14°=P4 (ET T2-T1 <25°)
3) Arret de P1 si T2-T1 < 5°=P5 (le contenu des panneau solaire redescend alors dans le ballon solaire).
4) Mise en route pompe P2 si T3<45°=P6 (appoint echangeur avec ballon de chaudiere)
5) A chaque demarrage de P1 la pompe est allumée 10 secondes puis arretée 5 secondes puis allumée en continu (Fonction anticavitation)